Добрый день! Заказчик хочет осуществить кондиционирование своего загородного дома потолочным охлаждением. Кто уже имел опыт подобного проектирования,поделитесь пожалуйста. Как расчитывается, какие подводные камни?
|
|
|
|
|
26.10.2013, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
трубы большого диаметра будут и насосы тоже приличные. Смесительные узлы желательно на каждое обособленное помещение - регулирование по влажности . А так ничего сверхъестественного, дорого только.
|
|
|
|
|
26.10.2013, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20853
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Сначало выберите тип панелей (фирму) и ищите рекомендации фирмы изготовителя. Всё не так страшно как пишет v-david Температура носителя должна быть выше точки росы. Управление комнатным термостатом, который открывает-закрывает 2ходовой клапан на панели комнаты.
Сообщение отредактировал jota - 26.10.2013, 17:56
|
|
|
|
|
26.10.2013, 19:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
конечно не страшно. Вот только насчет комнатного термостата я бы поостерегся. Где будем готовить воду "выше точки росы"? Если где-то в одном месте, ну типа "теплового пункта", то раздавать придется во все помещения с одной температурой подачи и с дельтой пару градусов (диаметр трубы). А есть уверенность что во всех помещениях будет влажность "выше точки росы" чтоб? У меня нет. Классно будет, если потечет... А тот самый термостат будет управлять чем? Если клапаном на подаче в "потолок", то это не спасет - нет там подмеса, насос нужен. И тогда... ну в общем все то, чем я "пугал". Не, я не противник, очень даже приятно в таких помещениях месяц в году (по моей широте), если цена не смущает.
|
|
|
|
|
26.10.2013, 21:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
А какой тогда вариант предложите? Можно сделать щит который будете анализировать влажность в каждой комнате. Хотя по факту может такой проблемы не будет вообще. Сам хочу дома так сделать. Потому что для детей и женщин бытовой кондиционер враг. Вот и также ищу пути комфортного холода.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 26.10.2013, 21:27
|
|
|
|
|
26.10.2013, 22:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20853
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
С комнатным термостатом и on-off клапаном - типичное решение для панелей и балок. Соответственно в помещениях с повышенной влажностью это не подходит. Речь в начале шла о квартире. Кстати, в Италии в кафешках холодные потолки летом и тёплые зимой очень распространены. (Модульные потолки Sabiana)
|
|
|
|
|
27.10.2013, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
В общем, сделать можно. Дорого. Окна не открывать!!! В загородном коттедже? Бред!!
|
|
|
|
|
27.10.2013, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20853
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Vik @ 27.10.2013, 7:33)  В общем, сделать можно. Дорого. Окна не открывать!!! В загородном коттедже? Бред!! Да, дорого. Но если использовать потолочные панели для отопления и для охлаждения от теплового насоса цена становится более адекватной уровню комфорта
|
|
|
|
|
27.10.2013, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Цитата(jota @ 27.10.2013, 12:51)  Да, дорого. Но если использовать потолочные панели для отопления и для охлаждения от теплового насоса цена становится более адекватной уровню комфорта Но все равно: окна - не открывать. Летом. В загородном доме. Бред!!!
|
|
|
|
|
27.10.2013, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20853
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Vik @ 27.10.2013, 11:42)  Но все равно: окна - не открывать. Летом. В загородном доме. Бред!!! А если включаете кондиционер, что открываете окна?
|
|
|
|
|
27.10.2013, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Нет, но если открыть, кондесат стекает в канализацию, или - на улицу а не капает на голову (или натяжной потолок...)
Сообщение отредактировал Vik - 27.10.2013, 13:11
|
|
|
|
|
27.10.2013, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20853
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Vik @ 27.10.2013, 12:03)  Нет, но если открыть, кондесат стекает в канализацию, или - на улицу а не капает на голову (или натяжной потолок...) На потолочных панелях нет конденсата. Температура охлаждающей воды выше точки росы. Для контроля конденсации используются датчики росы, если так беспокоиться.... В Италии влажный климат и охлаждающие потолки широко используются http://www.sabiana.co.uk/pulsar.html
|
|
|
|
|
27.10.2013, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Нет конденсата по причине контроля влажности внутри помещения. Если это офис - ОК А дача - читай загородный дом - ??
Повторяю свое мнение - бред!! Пока меня не разубедили. А топик стартера?
|
|
|
|
|
11.11.2013, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
если в доме старики и дети, то потолок лучшее решение
да, автоматизировать тяжко, но результат того стоит
уникальность системы в отсутствии вентиляторов
|
|
|
|
|
11.11.2013, 17:52
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.6.2010
Пользователь №: 61078

|
Кто в Украине занимается этим вопросом, к кому можно обратиться за консультацией и сотрудничеством?
|
|
|
|
|
12.11.2013, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Обращайтесь. Специально для таких задач создано оборудование.... Интересно было бы просчитать проект. Не думаю, что купят - очень дорого. Но просто любопытно. Михаил
|
|
|
|
|
12.11.2013, 11:26
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(Vik @ 27.10.2013, 9:33)  В общем, сделать можно. Дорого. Окна не открывать!!! ... Бред!! Почему это не открывать? Можно делать даже на открытых террасах, сидеть в приятной прохладе, смотреть в жару. - Низкое тепловое излучение в верхней зоне очень комфортно, большой перепад не требуется, если потолок низкий, то даже нежелательно. И вода не капает, если точку росы упустить, панели покрываются испариной, которая тут-же подсыхает. Но вообще лучше делать настройку с некоторым запасом. Что касается дороговизны, то если всё равно есть водоохлаждающая машина, то по сравнению с ней не дорого. А если сможете от речки запитать, так и вообще дёшево.
|
|
|
|
|
  |