> СНиП 2.07.01-89* п.7.23* как его понять?
Nata$ha
сообщение 29.10.2013, 11:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 2.9.2010
Из: Волгоград
Пользователь №: 70528



7.23*. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по табл. 14.*

Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по табл. 15, а на вводах инженерных сетей в зданиях сельских поселений - не менее 0,5 м. При разнице в глубине заложения смежных трубопроводов свыше 0,4 м расстояния, указанные в табл. 15, следует увеличивать с учетом крутизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки.

Не пойму смысла: но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки??? ЭТО КАК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nata$ha
сообщение 29.10.2013, 12:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 2.9.2010
Из: Волгоград
Пользователь №: 70528



АУ!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван607
сообщение 29.10.2013, 13:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753



не менее разности отметок заложения труб, если для грунтов откосы больше получаются, то по откосам принимать

Сообщение отредактировал Иван607 - 29.10.2013, 13:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nata$ha
сообщение 29.10.2013, 13:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 2.9.2010
Из: Волгоград
Пользователь №: 70528



т.е. Вы считаете если труба №1 лежит на глубине, допустим, 4,5 метра. Для параллельной прокладки трубы №2, не смотря крутизну откоса грунта, необходимо отступить 4,5 м??? ЭТО БРЕД!!! В городских условиях выдержать бы расстояния по таблице.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван607
сообщение 29.10.2013, 14:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753



не 4,5 м, а столько насколько выше или ниже труба №2 лежит

Сообщение отредактировал Иван607 - 29.10.2013, 14:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nata$ha
сообщение 29.10.2013, 14:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 2.9.2010
Из: Волгоград
Пользователь №: 70528



подошва насыпи и бровки выемки-это не разница отметок заложения труб
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван607
сообщение 29.10.2013, 14:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753



Вы схемку нарисуйте где какая труба лежит, и сразу станет ясно, где бровка, а где подошва. Хотя может я и не прав, но вижу этот обзац таким образом.

Сообщение отредактировал Иван607 - 29.10.2013, 14:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nata$ha
сообщение 29.10.2013, 14:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 2.9.2010
Из: Волгоград
Пользователь №: 70528



Ну как то так.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 20,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван607
сообщение 29.10.2013, 15:02
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753



Пункт говорит, что увеличивать с учетом крутизны откоса, по моей логике: когда нижнюю трубу раскапываешь, верхняя должна остаться в земле, а не свалиться к вам в траншею. т.е. линия откоса нижней траншеи должна быть выше соседней трубы. Это только мое мнение. Я увеличиваю на разницу отметок соседних сетей. в Вашем случае на 600мм получается.

Сообщение отредактировал Иван607 - 29.10.2013, 15:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 29.10.2013, 15:19
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Записи "...но не менее глубины траншеи ......." в старых СНиПах и СНиПах по инженерным наружным сетям нет вообще, везде написано с учетом крутизны откосов и технологии производства работ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nata$ha
сообщение 29.10.2013, 15:29
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 2.9.2010
Из: Волгоград
Пользователь №: 70528



если с такими увеличением трубы прокладывать, то земли не хватит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 29.10.2013, 15:30
Сообщение #12


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(Fisher_dm @ 29.10.2013, 14:19) *
Записи "...но не менее глубины траншеи ......." в старых СНиПах и СНиПах по инженерным наружным сетям нет вообще, везде написано с учетом крутизны откосов и технологии производства работ.

Вроде как правильна логика Ивана607 что "не менее глубины траншее" не дает нам возможность принять откос круче 1:1

Цитата
если с такими увеличением трубы прокладывать, то земли не хватит

А что, потом все вручную откапывать?
Сильно много сетей - делайте канал. Можно проходной

Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 29.10.2013, 15:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nata$ha
сообщение 29.10.2013, 15:32
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 2.9.2010
Из: Волгоград
Пользователь №: 70528



от сооружений 5 метров, а в моем случае получается, что мне нужно расстояние сделать 2,1?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
all161
сообщение 29.10.2013, 15:54
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831



Указанные в табл. 14 и 15 расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ежик_с_окраины
сообщение 29.10.2013, 15:54
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 502
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175100



Так, как я понимаю: Если разница отметок труб к примеру 0,8 - то расстояние в плане не менее 0,8 т.е. не менее высоты между осями труб. Бровка выемки - угол поворота дна траншеи от одной трубы к другой, а основание насыпи - дно траншеи под верхней трубой... бррр... итого в вашем чертеже - в соответствии с табл. 15 но не менее 0,6.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nata$ha
сообщение 30.10.2013, 10:25
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 2.9.2010
Из: Волгоград
Пользователь №: 70528



Как бы объяснить это в водоканале, а тог они с меня требуют увеличить расстояние до 2,0 (типа глубина заложения), а 1,5 которые в таблице. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 22:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных