Цитата(wolf11903 @ 31.10.2013, 15:40)

Возможно ли использовать защитные РЕ-проводники в системе TN-S как проводники основной системы уравнивания потенциалов? Или необходимо дополнительно к электрооборудованию подводить проводник основной системы уравнивания потенциалов?
Нет. СУП должна быть независимой и соединяться с ГЗШ в одной точке. А если использовать провод PE - получится "многоточечное" соединение...
Цитата(AAL1982 @ 1.11.2013, 12:21)

Проводник PE в кабеле это зануление.
С какого перепугу?
Провод PE - это нулевой ЗАЩИТНЫЙ проводник.
А зануление - это присоединение корпуса оборудования к нулевому РАБОЧЕМУ проводнику "N" (в 2/4-проводной сети - к совмещенному нулевому рабочему и защитному проводнику "PEN").