> Обоснование установки 2-х групп насосов водоснабжения
Виталик
сообщение 31.10.2013, 16:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2528



День добрый!
Суть вопроса в следующем:
21 этажный жилой дом. Проектом было предусмотрено 2 зоны водоснабжения ( 1-10 эт. и 11-21).
Были предусмотрены 2 группы насосов, каждая для свой зоны. Заказчик не хочет устанавливать две группы и хочет поставить 1 группу насосов с установкой общего регулятора давления для первой зоны.
Нормативно, именно нормативно, можно ли обосновать установку двух групп? Нигде, я так понимаю, в нормативке это не прописано (во всяком случае я не нашёл).
Такой схемы я нигде не видел...сколько было проектов-везде 1 зона-1 группа насосов. Да и не хочется мне так делать.
Хотелось бы услышать ваши мнения.
Спасибо.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 31.10.2013, 18:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Ну хотя бы пункт 1.9 СНиПа. Расход энергии то при одной группе будет намного выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 31.10.2013, 19:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Виталик @ 31.10.2013, 17:56) *
Нормативно, именно нормативно, можно ли обосновать установку двух групп? Нигде, я так понимаю, в нормативке это не прописано (во всяком случае я не нашёл).


МГСН 3.01-01 "Жилые здания" п.5.4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виталик
сообщение 1.11.2013, 9:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2528



Дело в том, что это не Москва и применить МГСН я не могу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 1.11.2013, 10:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



вы объясните заказчику что "регуляторы" давления имеют частое свойство не регулировать его в реальной жизни или что более характерно вообще не устанавливаться при монтаже.
А учитывая что первые 5 лет дом будет находиться у застройщика на гарантии - устранять последствия залития квартир из за лопнувшей от чрезмерного давления арматуры и труб - будет именно он. Так что съекономить, "поставить на отъ.... стань и забыть" у него не получится.

а ставить насосы 1 группы на две зоны и затем гасить напор в первой зоне - это все равно что в автомобиле одновременно давить на газ и тормоз.

Сообщение отредактировал SV_vrn - 1.11.2013, 10:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anton_IO
сообщение 1.11.2013, 17:06
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155649



если смотреть на ситуацию глазами заказчика то получается следующее:
1 зона: установка Q=13куб/ч Н=35м Цена 14тыс. уе
2 зона: установка Q=13куб/ч Н=64м Цена 16тыс. уе

1 установка на обе зоны: Q=26куб/ч Н=64м Цена 23тыс. уе + регулятор
получается "выйгрыш" около 6тыс. уе...

но если смотреть не так узколобо, то всплывают другие цифры:
1 зона: установка N=3кВт
2 зона: установка N=4,5кВт
годовое потребление энергии 15тыс. кВт*ч

1 установка на обе зоны:11кВт потребление энергии 24тыс. кВт*ч

две установки окупят себя меньше чем за 2 года

Все расчеты условные. цыфры абстрактные...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.11.2013, 12:48
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Виталик @ 31.10.2013, 16:56) *
День добрый!
Суть вопроса в следующем:
21 этажный жилой дом. Проектом было предусмотрено 2 зоны водоснабжения ( 1-10 эт. и 11-21).
Были предусмотрены 2 группы насосов, каждая для свой зоны. Хотелось бы услышать ваши мнения.
Спасибо.

Странная какая-то разбивка на зоны.. Напор такой в сети, что и для первого этажа без насосов не гарантировано? Обычно 1-5 без насосов - остальные с насосами. На месте заказчика я бы тоже озадачился - делили на зоны как будто арифметически. Одна зона может включать до 17 этажей с поквартирными регуляторами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 20:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных