> Пожарный гидрант на существующем 500 водопроводе.
svetlana_nikolae...
сообщение 31.10.2013, 21:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 26.8.2012
Из: Воронежская обл
Пользователь №: 161145



Здравствуйте!
Есть вопрос.
Нужно установить пожарный гидрант на существующем водопроводе диаметром 500.
Фланцевые пожарные подставки по ГОСТ 5525 только до 300 диаметра. Где найти больший диаметр или как врезаться?
С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_nightmare
сообщение 1.11.2013, 1:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16999



Посмотрите тройник 500х300. Может ссылка поможет. http://www.fitingplast.ru/page.81.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svetlana_nikolae...
сообщение 1.11.2013, 15:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 26.8.2012
Из: Воронежская обл
Пользователь №: 161145



И. как простите дальше имея тройник 500Х300 приделать к нему пожарную подставку.???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_nightmare
сообщение 3.11.2013, 18:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16999



Имеем тройник с 300 вверз и фланец надет на 300 соответственно. Далее берем катушку с двумя фланцами 300. Она выполнит роль подставки. К фланцу катушки крепим гидрант. Я бы так сделал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jackson57
сообщение 22.11.2013, 14:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.12.2012
Пользователь №: 175192



Тогда нужен переход 300х175 или вместо него ПП300 с заглушкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 21:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных