Цитата(azamet @ 4.11.2013, 10:39)

Всегда устанавливаем подогрев дренажа на кондиционеры и зимой честно говоря ни разу не видел чтобы конденсат капал (если конечно увлажнителя нет и притока свежего воздуха). Доработать я имел ввиду проверить есть ли на самом деле подогреватели картера, нет ли датчика наружной температуры отключающего компрессор при низких температурах. Зимы у вас относительно теплые, да и нагрузка думаю стабильная, так что думаю проблем не будет. Вот единственно мне кажется резерва у вас нет, потому что 4 кондиционера в сумме дают 28 кВт. Еще бы хотя бы 2 кондиционера.
Резерв к сожалению не получится держать активно, поэтому решили купить новый такой же и положить на склад. В случае выхода из строя менять)
На самом деле мощность меньше - я ошибся в расчетах. У нас там 24-25кВт потребление серверами.
Цитата(@@@ @ 4.11.2013, 14:14)

А по влажности есть требования? А то поставите приточку - зимой придется увлажнять воздух.
Есть тоже такие сомнения. Проблемы поставить увлажнитель нет. Сейчас при нынешней схеме влажность у нас 30-40%