контроллеры для компрессоров смс, связь с верхним уровнем |
|
|
|
13.11.2013, 18:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787

|
прошу помощи, никто не сталкивался с бельгийскими компрессорными контроллерами смс (строго заточенными)? есть 2 компрессора (контроллеры S1), есть metacentre sx чтобы ими управлять в паре, есть шлюз AirBus/Modbus, требуется забрать с метацентра данные по modbus rtu
|
|
|
|
|
24.12.2013, 5:44
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.3.2013
Пользователь №: 186417

|
А какой шлюз AirBus/Modbus используете?
Насколько мне известно, там протокол CMC MULTI485 (у меня есть карты адресов регистров для S1 и P1). Только не понимаю, как Вам это может помочь. Вы собираетесь "прослушивать" линию RS485?
|
|
|
|
|
25.12.2013, 7:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787

|
шлюз перепрошил на modbus (получилось multi485/modbus) по modbus параметры читает, но если пытаюсь считать больше 7 параметров чтение не идет, незнаете с чем связанно?
|
|
|
|
|
25.12.2013, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
Может период опроса увеличить, если запрос не окончен а он следующий начинает ? Или не правильная команда на чтение или не поддерживает команду в полном объеме, из-за малого буфера.(скорее всего) Попробуйте читать каждый параметр отдельной командой.
|
|
|
|
|
25.12.2013, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.1.2013
Пользователь №: 178868

|
Многие контроллеры имеют ограничение на количество считываемых за один запрос регистров. Вам нужно ограничить количество запрашиваемых за раз регистров.
|
|
|
|
|
27.12.2013, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787

|
я считываю данные с помощью панели weintek, никто не знает как в ней ограничить количество считываемых данных без использования скриптов?
|
|
|
|
|
4.9.2015, 15:14
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 4.9.2015
Пользователь №: 277023

|
Доброго времени суток! Апну тему. Появился у нас компрессор на основе CMCшного контроллера (вроде, Airmaster S1). В доках указана поддержка как MODBUS RTU, так и какого-то проприетарного Airbus485. Подключился через стандартный конвертер уровней, который отлично работает на других девайсах под RS485, накидал прогу и стал стучаться в контроллер (запросы типа NN.03.F0.25.00.01.XX.XX). В ответ-тишина. То есть, если бы девайс корректно принял неправильную команду, он согласно стандарту Modbus в ответ бы выдал меседж с кодом ошибки-мол не правильная функция или значение и т.д. Зациклил по всем адресам-на всех тишина  Таблицы адресов как бы тоже не имею, если у кого есть, скиньте пожалуйста. Этот адрес взял из мануала, там, вроде как, примеры основных адресов приведены. Но даже если адрес не тот, с какого контроллер не матюкается в ответ???  Попробовал просто послушать линию-а он сам выдаёт туды какую-то ересь не по протоколу, вроде 00.7F.00.DF.FF.FF.FF.85.7F.8A.00, которую моя прога просто отфильтровывала. Что с ним делать-ума не приложу. Платить 200.000р за какую-то программульку и шлюз, которому красная цена 1т.р. - вообще не вариант. У нас академический институт, с деньгами не очень. Может, кто сталкивался, подскажите плз.
|
|
|
|
|
4.9.2015, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787

|
у вас metacenter (xpm-g1) подключен к s1 ? документацию скинул в личку
|
|
|
|
|
30.11.2016, 19:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 18.2.2012
Пользователь №: 140766

|
Хм, подыму тему. Вопрос, удалось ли коллегам подключиться к данному контроллеру (airmaster s1, Р1) снаружи посредством модбаса? Чтобы "отмониторить" компрессор и произвести удаленный запуск/останов? Так же интересует порядок цен на их шлюз в модбас и где его в РФ можно купить. Конечно, хотелось бы предварительно почитать доку по нему и таблицу регистров. В сети чего-то совсем нет инфы по этому вопросу.
|
|
|
|
|
30.11.2016, 22:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787

|
Цитата(Slava_sl @ 30.11.2016, 20:39)  Вопрос, удалось ли коллегам подключиться к данному контроллеру (airmaster s1, Р1) снаружи посредством модбаса? удалось, список регистров скину в личку
|
|
|
|
|
15.12.2016, 12:56
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.9.2011
Пользователь №: 120826

|
Цитата(All_Ex81 @ 30.11.2016, 22:05)  удалось, список регистров скину в личку Скиньте и мне, если не затруднит! Заранее благодарю!
|
|
|
|
|
7.2.2017, 15:36
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.2.2017
Пользователь №: 314805

|
Цитата(All_Ex81 @ 30.11.2016, 23:05)  удалось, список регистров скину в личку Добрый день! Поделитесь пожалуйста информацией, каким образом прошивали шлюз. И скиньте пожалуйста карту регистров. Огромное спасибо.
|
|
|
|
|
24.3.2017, 16:07
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.3.2017
Пользователь №: 318108

|
Здравствуйте! Просьба помочь с протоколом обмена контроллера. Нужно описание его параметров. Спасибо.
|
|
|
|
|
25.3.2017, 18:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787

|
Цитата(Wall-E2 @ 24.3.2017, 17:07)  Здравствуйте! Просьба помочь с протоколом обмена контроллера. Нужно описание его параметров. Спасибо. Ответ в личке
|
|
|
|
|
22.5.2017, 19:20
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.5.2013
Пользователь №: 193132

|
Здравствуйте. Есть прибор, который мы сначала приняли за шлюз modbus/multi485 (судили по надписям на корпусе), но в итоге он оказался Airbus485/MicrosoftDDE (G1CMCANI_E01). Подскажите, пожалуйста, как с ним общаться? Мы подключились к нему через преобразователь MOXA UPort 1150 к 485 стороне (X02), у нас есть программа multi485, которую мы намерены использовать в качестве DDE-сервера. Но она ничего не видит, и Excel не видит программу multi485 как источник данных. Может ли проблема быть в том, что запускается все под Windows 7 х64? В описании к программе указано, что программа достаточно старая и работает корректно с 32-битными ОС, последняя из которых WinXP. Непонятно также как адресовать нужные данные. В ветке встречалось сообщение о возможности перешить шлюз под Modbus, как это можно сделать? Спасибо.
|
|
|
|
|
21.7.2017, 15:09
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.7.2017
Пользователь №: 325235

|
Цитата(All_Ex81 @ 30.11.2016, 22:05)  удалось, список регистров скину в личку Огромная просьба и мне тоже скинуть
|
|
|
|
|
30.11.2017, 11:49
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.11.2017
Пользователь №: 332758

|
Цитата(All_Ex81 @ 1.12.2016, 0:05)  удалось, список регистров скину в личку Тоже хочу список регистров. Потому что шлюз modbus уже на подходе. Нужно будет забирать данные в SCADу. Цитата(Yuribel @ 21.7.2017, 17:09)  Огромная просьба и мне тоже скинуть Если получили список регистров, скиньте и мне.
|
|
|
|
|
20.1.2018, 18:16
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.1.2018
Пользователь №: 335369

|
Добрый день коллеги. Прошу совета. Имеется 2 компрессора EcoMak, один с контроллером Airmaster II другой с Airmaster V и контроллером R1. Также имеется модуль Metacentre DCO2. При попытке подключить по 485 интерфейсу Metacentre отдает ошибку C1.03. То есть не опознает компрессор. Может кто нибудь дать совет, в чем дело. Также прошу поделиться регистрами modbus, для следующего подключения к скадеде
Сообщение отредактировал Lx7777 - 20.1.2018, 18:22
|
|
|
|
|
13.3.2018, 14:28
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.9.2015
Пользователь №: 276932

|
Цитата(All_Ex81 @ 30.11.2016, 22:05)  удалось, список регистров скину в личку Добрый день. Огромная просьба скинуть список регистров...Спасибо.
|
|
|
|
|
14.3.2018, 6:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787

|
скинул
|
|
|
|
|
16.3.2018, 13:00
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.9.2015
Пользователь №: 276932

|
Добрый день, коллеги. Прошу поделиться регистрами modbus для Airmaster P1, хочу подключить их к объектовой SCADA. Спасибо.
|
|
|
|
|
27.4.2018, 2:47
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.4.2018
Пользователь №: 341041

|
Добрый день. Имеется три компрессора Airmaster R1, Metacentre P4 и один шлюз AirBus/Modbus Y07ENER03. Необходимо собрать данные со все компрессоров. Описания на шлюз нигде не нашел. Но я так понимаю, что один шлюз может работать только с одним контроллером? Связь с одним контроллером работает. Как можно реализовать связь с тремя контроллерами?
|
|
|
|
|
8.5.2018, 8:27
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.5.2018
Пользователь №: 341510

|
Цитата(All_Ex81 @ 30.11.2016, 22:05)  удалось, список регистров скину в личку Прошу, можете ли Вы мне тоже скинуть данную информацию в личку. Очень надо.
|
|
|
|
|
8.5.2018, 19:37
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.5.2018
Пользователь №: 341510

|
Ну или есть тут кто ни будь, кто обладает информацией и может мне скинуть?
|
|
|
|
|
8.5.2018, 21:15
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10900
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
пишите в личку автору и его абоненту, м.б. они еще на связи. если получится, то прошу, отпишите мне, тоже в личку.
|
|
|
|
|
7.7.2019, 9:46
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.7.2019
Пользователь №: 362447

|
И мне тоже скиньте
|
|
|
|
|
8.11.2019, 20:50
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.11.2019
Пользователь №: 368403

|
Цитата(All_Ex81 @ 25.3.2017, 18:18)  Ответ в личке Можно и мне список регистров для Airmaster P1. Буду очень благодарен!
|
|
|
|
|
4.3.2020, 7:46
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373967

|
Буду благодарен за список регистров по Airmaster Q1!
|
|
|
|
|
28.5.2020, 16:34
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.5.2020
Пользователь №: 377688

|
Всем привет! А есть кто подключался по Profibus к Airmaster S1, через шлюз Airbus485/Profibus? Интересует вопрос, одинаковая ли там карта адресов с Airbus485/Modbus? Буду благодарен за карту адресов от Modbus/Profibus.
|
|
|
|
|
28.5.2020, 20:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787

|
Цитата(Vic10100110110 @ 28.5.2020, 17:34)  Всем привет! А есть кто подключался по Profibus к Airmaster S1, через шлюз Airbus485/Profibus? Интересует вопрос, одинаковая ли там карта адресов с Airbus485/Modbus? Буду благодарен за карту адресов от Modbus/Profibus. сообщение в личке
|
|
|
|
|
4.6.2020, 15:02
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.8.2016
Пользователь №: 303142

|
Цитата(All_Ex81 @ 30.11.2016, 22:05)  удалось, список регистров скину в личку Можно и мне тоже пожалуйста список регистров.
|
|
|
|
|
4.6.2020, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 28.4.2015
Пользователь №: 266560

|
|
|
|
|
|
28.7.2020, 14:07
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.7.2020
Пользователь №: 380013

|
Цитата(All_Ex81 @ 1.12.2016, 0:05)  удалось, список регистров скину в личку Добрый день. Можно попросить скинут список регистров в личку
|
|
|
|
|
17.8.2020, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787

|
Коллеги я вижу с смс проблемы у многих, поэтому выставлю архив с документацией
|
|
|
|
|
29.9.2020, 12:06
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.9.2020
Пользователь №: 382200

|
Цитата(All_Ex81 @ 17.8.2020, 17:40)  Коллеги я вижу с смс проблемы у многих, поэтому выставлю архив с документацией День добрый. Есть два компрессора с контроллерами Airmaster P1. Поставлена задача удаленного мониторинга и управления. Как я понял на разъеме Х05 сидит последовательный порт с ТТЛ-уровнями. И нужен тупой преобразователь ТТЛ - RS485. Как я понял на выходе контроллера протокол CMC Multi485. Есть у кого описание?
|
|
|
|
|
23.11.2020, 14:32
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.12.2014
Пользователь №: 254648

|
Добрый день.
А есть возможность подключиться к Airmaster S1 по протоколу Modbus напрямую или обязательно нужен шлюз?
Я в этом деле новичок, поставлена задача объединить три компрессора для мониторинга и попеременным управлением, но как обычно денег нет на покупку metacentr.
Пробовал отсылать команды с помощью программ Modbus Poll и ConTest Pro fo Modbus Device, обе пишут Timeout error.
Если поставить на прослушку программу ModBus Poll, то когда S1 отсылает данные она что-то получает т.е. связь есть по интерфейсу rs485.
Или возможно нужно как-то настроить сам контроллер S1.
Спасибо
|
|
|
|
|
9.6.2022, 16:36
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.12.2018
Пользователь №: 353055

|
Цитата(All_Ex81 @ 30.11.2016, 22:05)  удалось, список регистров скину в личку Здравствуйте. Скиньте пожалуйста адреса регистров на Аirmaster Р1.
|
|
|
|
|
2.4.2023, 5:42
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.3.2023
Пользователь №: 415828

|
Нашёл хоть какое описание протокола из дистрибутива старой программы Multi485. Программа есть на сайте support.controlcompressors.com. Для мониторинга без управления мне достаточно будет широковещательных пакетов с контроллера, которые отсылаются периодически и по изменению статуса. Пример широковещательного пакета (контроллер S1 на столе без датчиков), 9600N1: FF 01 FF 01 10 00 00 02 BB 33 C0 FF - не знаю для чего. Может стартовый байт для протокола. 01 - адрес FF - маркер широковещательного пакета 01 - status byte 1 10 - status byte 2 00 00 - давление 02 BB - температура 33 - первый байт контрольной суммы. Сумма предыдущих байтов включая этот должна быть 0. C0 - второй байт контрольной суммы. Описание второго байта контрольной суммы немного кривое. Пришлось помучаться, вот рабочий вариант алгоритма: Код def firstbyte(data): return 0xFF-(sum(data)&0xFF)+1
def secondbyte(data): crc = 0 for x in data[:-1]: crc = (x + crc )&0xFF crc = (crc<<1 | crc >>7)&0xFF crc = (crc+data[-1])&0xFF return crc Шлюз нужен чтобы не занимать 485 периодическими запросами и для уменьшения задержек при управлении группой.
|
|
|
|
|
4.4.2023, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2133
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
sfilippov а прослушивая постоянно порт вы разве его не занимаете?. И что значит вам нужен просто шлюз? собственно вкуда он вам нужен?
|
|
|
|
|
4.4.2023, 18:13
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.3.2023
Пользователь №: 415828

|
Цитата(manjey73 @ 4.4.2023, 15:39)  sfilippov а прослушивая постоянно порт вы разве его не занимаете?. И что значит вам нужен просто шлюз? собственно вкуда он вам нужен? Порт занимается когда какое-то устройство пишет в эту шину. В классических модбасах один мастер периодически опрашивает, потом устройство с адресом указанным в запросе отвечает на запрос. То есть не бывает что одновременно два устройства пишут. Тут в протоколе airbus485 (старый multi485) сам контроллер периодически (10 секунд) или сразу по изменению статуса посылает сообщения. Как будет, если в шину rs485 собрать несколько контроллеров, я не знаю. Если кто сможет проверить отпишитесь пожалуйста. Шлюз имелось ввиду фирменный конвертер протоколов Airbus485/Modbus. Нам (мне) он не нужен. Мне достаточно этих 11 байт broadcast сообщений.
Сообщение отредактировал sfilippov - 4.4.2023, 18:23
Прикрепленные файлы
485.jpg ( 257,25 килобайт )
Кол-во скачиваний: 26
|
|
|
|
|
4.4.2023, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2133
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
sfilippov я понимаю, что устройство шлет периодически данные, я о том, что со стороны ПК или ПЛК вы все равно порт займете. Что касается нескольких устройств тоже могут быть траблы. Если они не слушают момент тишины например то могут и одновременно запеть на шине...
Если устройство все же можно опрашивать, то кто мешает выключить самопередачу на устройстве и не опрашивать их с заданной периодичностью самосточтельно? Если протокол не сильно сложный, да хоть в SNMP его передать не проблема... или OPC UA, MQTT и так далее...
|
|
|
|
|
28.6.2023, 19:16
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.9.2015
Пользователь №: 277523

|
Добрый день, а нет ли у кого схемы? Попала водичка надо восстановить. Помогите вызванить дорожки если не затруднит без схемы [attachment=159447:IMG_2023...0_194238.jpg]
Сообщение отредактировал valentin8886 - 28.6.2023, 19:24
|
|
|
|
|
26.2.2025, 15:07
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.2.2025
Пользователь №: 439731

|
добрый день, подскажите, может кто сталкивался: имеем парк компрессоров 'ЧКЗ' с контроллерами Airmsner Q1 и S1. Расположены они на 4-х площадках. встала задача управлять и мониторить их. Закупили Metacenter SX + Блок визуализации. Metacener b и блок визуализации установлен на одной из площадок. Подсоединили 4 компрессора на этой площадке - всё ОК, вопросов нет. С другими площадками было решено организовать через ethernet c помощью MOXA Nport 5130 используя функцию two pair connection. Был собран "мост" на столе опробован на других устройствах RS485 - все работает. Но с компрессорами нет. При чем монитор моста показывает на успешный обмен данными. Можно ли вообще так поступать с Airbus 485?
|
|
|
|
|
26.2.2025, 20:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787

|
Airmaster очень требователен ко времени ответа, копайте в эту сторону и поиграйте скоростями обмена
|
|
|
|
|
13.3.2025, 11:35
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.2.2025
Пользователь №: 439731

|
спасибо, заработало. Начали эксперименты с 55700, заработало на 9600
|
|
|
|