> Врезка напорной сети в безнапорную К2, Врезка напорной сети в безнапорную К2
viva3d
сообщение 15.11.2013, 10:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Проектирую 9 -ти этажное здание, в подвале здания предусмотрены приямки в насосной и венткамерах для сбора стоков с пола и далее дренажными насосами
эти стоки перекачиваются в безнапорную сеть К2 здания. То есть имеем подключения напорных трубопроводов в безнапорную сеть К2. Такое возможно, если да то какие нюансы здесь есть?

[attachment=80434:02_12___...__1__001.jpg]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 15.11.2013, 12:59
Сообщение #2


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



А что вам мешает сделать отдельный выпуск К2Н рядом с К2?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 15.11.2013, 13:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



конечно возможно, так же как и локальные насосные от одного унитаза из подвала подключаются. в интернете есть такие системы можно мануал посмотреть подключения и нюансов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viva3d
сообщение 15.11.2013, 16:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Отдельный выпуск заказчик не хочет хочет варезку в безнапорную трубу. Если не трудно выложите здесь мануал с нюансами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 15.11.2013, 17:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



если я выложу то боюсь это сочтут рекламой. поищите в интернете какнализация из подвала чтото в этом роде.

Сообщение отредактировал PesPes - 15.11.2013, 17:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 15.11.2013, 17:24
Сообщение #6


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(viva3d @ 15.11.2013, 15:38) *
Отдельный выпуск заказчик не хочет хочет варезку в безнапорную трубу. Если не трудно выложите здесь мануал с нюансами.

Он ссылался на сололифт и т.д. Легко гуглится.
Если расходы небольшие- можно смело так поступать. Стиралка насосом качает в сеть и ничего.

Цитата(PesPes @ 15.11.2013, 16:08) *
поищите в интернете какнализация из подвала

http://kak-iskat.ru/?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%...%B0%D0%BB%D0%B0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 15.11.2013, 18:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



biggrin.gif Ссылка порадовала

Обратите внимани что при врезке в самотек нуже элемент типо U калач.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rkobzov
сообщение 18.11.2013, 8:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 2.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 191395



Обратите внимани что при врезке в самотек нуже элемент типо U калач.
[/quote]
На каком основании по Вашему нужен такой элемент? По мне так вещь бесполезная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 18.11.2013, 9:08
Сообщение #9


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



Я бы всё же сделал отдельный напорный выпуск от насоса. Длина трубопроводной сети при этом не сильно увеличиться. Насос в приямке в случае аварии или опоражнении системы будет качать приличный обьем воды. Сравнивать его с Слолифтом все же я не рекомендую(ИМХО). К2 - кстате, скорее всего тоже сеть напорная у вас (если высотой более 10 метров). Про "Калач" - я тоже такого не встречал. Может этот "калач" типа гидрозатвора для предотвращения проникновения запаха в помещение? тогда он скорее всего со временем пересохнет и толку от него не будет...

Сообщение отредактировал Kostyan777 - 18.11.2013, 9:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.11.2013, 9:31
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9566
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Khomenko_A_S @ 15.11.2013, 18:24) *
Он ссылался на сололифт и т.д. Легко гуглится.
Если расходы небольшие- можно смело так поступать. Стиралка насосом качает в сеть и ничего.

Но не К2... Затопить может в сильный ливень.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 18.11.2013, 13:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Serg Ivanov @ 18.11.2013, 10:31) *
Но не К2... Затопить может в сильный ливень.

Почему? Разрыв струи не делать, а на напорной трубе насоса обязательно обратный клапан должен стоять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.11.2013, 17:08
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9566
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(@@@ @ 18.11.2013, 14:45) *
Почему? Разрыв струи не делать, а на напорной трубе насоса обязательно обратный клапан должен стоять.

Засорился и не закрылся. А дождь всё идёт.. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 18.11.2013, 23:42
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Serg Ivanov @ 18.11.2013, 17:08) *
Засорился и не закрылся. А дождь всё идёт.. rolleyes.gif

Ну это не серьезно smile.gif Тем более там условно чистая вода. Другое дело, что люди отвод конденсата самотеком от фанкойлов на первых этажах в ливневку отводят - вот тут да, клапан не поставишь и может затопить очень даже. Лично видел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.11.2013, 9:10
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9566
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(@@@ @ 19.11.2013, 0:42) *
Ну это не серьезно smile.gif Тем более там условно чистая вода.

В К2 отнюдь не условно чистая, а с листьями и мусором с крыши.
А формально - пп.20.2. прим.2. запрещает подключать, к примеру, трапы хоть с обратным клапаном, хоть без. Т.е. если зальёт ценное оборудование в том подвале - не отвертитесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGASANTEHNIK
сообщение 19.11.2013, 10:25
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725



Цитата(viva3d @ 15.11.2013, 11:51) *
Проектирую 9 -ти этажное здание, в подвале здания предусмотрены приямки в насосной и венткамерах для сбора стоков с пола и далее дренажными насосами
эти стоки перекачиваются в безнапорную сеть К2 здания. То есть имеем подключения напорных трубопроводов в безнапорную сеть К2. Такое возможно, если да то какие нюансы здесь есть?


Всегда подключаю насосы в подвале в ливнёвку, если она есть поблизости. Если нет, или насосов много, то самостоятельный выпуск. а так можно. К тому же в Вашем случае в 9-ти этажном здании в подвале К2 будет напорной, т.к. высота здания более 20 метров.
Единственное что у меня спрашивали в экспертизе: как будет гаситься напор от насосов в безнапорном выпуске? Что бы снять подобные вопросы всегда врезаю напорную линию (которая обычно диаметром 32-50мм) в опуск диаметром 100мм, в котором и гасится напор, перед выпуском. Ну и аргумент, что насос в пиковом случае развивает метров 9 напора, а высота здания 20-30 метров всегда срабатывал безотказно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 19.11.2013, 12:28
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Serg Ivanov @ 19.11.2013, 9:10) *
В К2 отнюдь не условно чистая, а с листьями и мусором с крыши.
А формально - пп.20.2. прим.2. запрещает подключать, к примеру, трапы хоть с обратным клапаном, хоть без. Т.е. если зальёт ценное оборудование в том подвале - не отвертитесь.

Так это речь о самотечной. То, что обратные клапаны ставят на горизонтальной самотечной канализации - это шедевр просто. А тут напорная. Все глухо и под давлением. Ничем не отличается от работы обратного клапана на водопроводе.
А листья и мусор это К2, а тут речь идет о подключении условно-чистой воды из приямков в эту самую К2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.11.2013, 12:30
Сообщение #17


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9566
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(MEGASANTEHNIK @ 19.11.2013, 11:25) *
Всегда подключаю насосы в подвале в ливнёвку,

Никогда не пропускал такого при проверке. Судебный иск уже был по случаю потопа в подвале с офисами. К2 не К1 - дождь не выключишь в отличие от водопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.11.2013, 12:36
Сообщение #18


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9566
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(@@@ @ 19.11.2013, 13:28) *
А листья и мусор это К2, а тут речь идет о подключении условно-чистой воды из приямков в эту самую К2.

А насос у Вас непрерывно работает? rolleyes.gif Или всё же во время дождя поток будет в другую сторону? wink.gif От К2 к насосу. А клапан воздухом не закрывается, т.е. пока грязная вода с крыши не добежит - не закроется. Да и условно-чистые именно, что условно. Вы же не ставите водопроводные насосы на дренаж? Не надёжно это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 19.11.2013, 15:21
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Serg Ivanov @ 19.11.2013, 13:36) *
А насос у Вас непрерывно работает? rolleyes.gif Или всё же во время дождя поток будет в другую сторону? wink.gif От К2 к насосу. А клапан воздухом не закрывается, т.е. пока грязная вода с крыши не добежит - не закроется. Да и условно-чистые именно, что условно. Вы же не ставите водопроводные насосы на дренаж? Не надёжно это.

Так там на этих насосах клапан - это просто захлопка на оси с пружинкой. То есть под собственным весом и под действием пружинки захлопка закрыта при неработающем насосе. Насос запустился - напор воды захлопку открыл. Да именно так - воздух может пойти из К2 через неплотности ЗАКРЫТОГО клапана, но как только вода дойдет, то прижмет захлопку плотно. У меня такой клапан стоит на даче на напорной д-65 фекального насоса в насосной станции. Полет нормальный, ни разу вода из магистрали обратным током в насосную не шла. По Вашей логике тогда и на больших КНС нельзя обратные клапаны ставить на напоре от фекального насоса, однако же ставят ведь. Флудим вообще то, потому что спорим о таких простых вещах...


Сообщение отредактировал @@@ - 19.11.2013, 15:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.11.2013, 15:49
Сообщение #20


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9566
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(@@@ @ 19.11.2013, 16:21) *
По Вашей логике тогда и на больших КНС нельзя обратные клапаны ставить на напоре от фекального насоса, однако же ставят ведь. Флудим вообще то, потому что спорим о таких простых вещах...

Ну если Вы не понимаете разницу между КНС и подвалом жилого/общественного здания куда Вы решили врезать ливнёвку с этого здания - тогда конечно.. smile.gif
Не сработал Ваш клапан - опишите результат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGASANTEHNIK
сообщение 19.11.2013, 16:14
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725



Цитата
Не сработал Ваш клапан - опишите результат.



Даже если предположить, что обратный клапан не сработал (с чего вдруг?), то приямок наполнится водой и включится насос, который пролившуюся воду вытолкнет обратно в сеть К2. Промыв при этом обратный клапан, который нормально сработает после остановки насоса. Нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.11.2013, 17:35
Сообщение #22


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9566
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(MEGASANTEHNIK @ 19.11.2013, 17:14) *
Даже если предположить, что обратный клапан не сработал (с чего вдруг?), то приямок наполнится водой и включится насос, который пролившуюся воду вытолкнет обратно в сеть К2. Промыв при этом обратный клапан, который нормально сработает после остановки насоса. Нет?

Выше Вы писАли,
Цитата
что насос в пиковом случае развивает метров 9 напора, а высота здания 20-30 метров
. Получается, что нет. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rkobzov
сообщение 20.11.2013, 8:31
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 2.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 191395



Цитата(Serg Ivanov @ 18.11.2013, 10:31) *
Но не К2... Затопить может в сильный ливень.

Ваши опасения понятны, но вероятность затопления - случай из ряда вон... К тому же можно поставить дополнительный обратный клапан непосредственно перед врезкой в безнапорную сеть, для подстраховки так сказать smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 20.11.2013, 9:32
Сообщение #24


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



А давайте для "подстраховки" всю арматуру дублировать blink.gif
Может все же проще сделать по человечески - вторым напорным выпуском?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGASANTEHNIK
сообщение 20.11.2013, 10:20
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725



Цитата(Serg Ivanov @ 19.11.2013, 18:35) *
Выше Вы писАли, . Получается, что нет. smile.gif

Хм, на секундочку, мы обсуждаем подключение насоса к безнапорной сети ливнёвки. Да, высота здания 20 метров, но насос-то выталкивать воду будет не на крышу. Появление напорного режима во внутренней дождевой сети весьма возможно, но образование столба воды в несколько метров... это только если выпуск специально заглушили. никакой листвой так выпуск не закупорить. Примеры затопления из внутренних водостоков знаю, но это были подключения фанкойлов и трапов без каких-либо обратных клапанов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.11.2013, 10:51
Сообщение #26


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9566
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(MEGASANTEHNIK @ 20.11.2013, 11:20) *
Хм, на секундочку, мы обсуждаем подключение насоса к безнапорной сети ливнёвки. Да, высота здания 20 метров, но насос-то выталкивать воду будет не на крышу. Появление напорного режима во внутренней дождевой сети весьма возможно, но образование столба воды в несколько метров... это только если выпуск специально заглушили. никакой листвой так выпуск не закупорить. Примеры затопления из внутренних водостоков знаю, но это были подключения фанкойлов и трапов без каких-либо обратных клапанов.

Безнапорной ливнёвки с многоэтажки в принципе не существует. Расчёт расхода - вероятностный, с вероятностью превышения, как правило, не более 1 года. Поэтому какой там будет столб воды и передавит ли он насос - это вопрос времени и везения.
Вряд ли установка обратных клапанов на подключении фанкойлов и трапов изменила бы результат. А от насоса диаметр подключения побольше чем для конденсата от фанкойлов. Вот и делайте выводы..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 20.11.2013, 11:32
Сообщение #27


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



А вот в случае обильного дождя, когда К2 работает в напорном режиме, происходит подтопление подвального ИТП. Включаются насосы с подачей в 8 метров. на обратый клапан из К2 давит 20 метров ,а из ИТП 8 метров. Клапан не открывается. Проливы от ИТП поднимаются выше глубины приямка и подтопляют подвальное оборудование, ощпаривают ноги слесарям-мантерам, и бьют их током (от работающего оборудования). Как Вам такой вариант? Маловероятно конечно, но возможно же... Кто виноват будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 20.11.2013, 13:48
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Kostyan777 @ 20.11.2013, 11:32) *
А вот в случае обильного дождя, когда К2 работает в напорном режиме, происходит подтопление подвального ИТП. Включаются насосы с подачей в 8 метров. на обратый клапан из К2 давит 20 метров ,а из ИТП 8 метров. Клапан не открывается. Проливы от ИТП поднимаются выше глубины приямка и подтопляют подвальное оборудование, ощпаривают ноги слесарям-мантерам, и бьют их током (от работающего оборудования). Как Вам такой вариант? Маловероятно конечно, но возможно же... Кто виноват будет?

Такой дождь может идти не более 5 минут, во все остальное время ливневка безнапорная. За 5 минут чтобы проливы от ИТП ошпарили ноги сантехника - это надо постараться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.11.2013, 13:51
Сообщение #29


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9566
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Kostyan777 @ 20.11.2013, 12:32) *
Кто виноват будет?

Тот кто запроектировал такую фигню.

Цитата(@@@ @ 20.11.2013, 14:48) *
Такой дождь может идти не более 5 минут,

У Вас прямой провод с Богом? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 20.11.2013, 13:57
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Serg Ivanov @ 19.11.2013, 15:49) *
Ну если Вы не понимаете разницу между КНС и подвалом жилого/общественного здания куда Вы решили врезать ливнёвку с этого здания - тогда конечно.. smile.gif
Не сработал Ваш клапан - опишите результат.

Хамить не надо, я с Вами корректен.
Принципиальной разницы не вижу, только одна станция большая, другая маленькая. В обоих за клапаном напорная линия. При работе на КНС не всех насосов, у нерабочих насосов клапаны имеют ту же функцию, что и у этого пресловутого сололифта - не пропускать воду за себя. И ведь не пропускают...
Кроме того, предположим даже, что клапан у сололифта засорился, попала под захлопку щепочка. Вода из напорная линии пошла назад. Ну и что? Пройдет она обратным током через насос, заполнит приямок - датчик уровня запустит насос. Тот и выкачает всю воду назад, вытолкнув при этом и щепочку.Предполагаю следующий вопрос: " А если насос сгорел?"

Цитата(Serg Ivanov @ 20.11.2013, 13:51) *
Тот кто запроектировал такую фигню.


У Вас прямой провод с Богом? rolleyes.gif

Вы никогда расчеты ливневых стоков не делали что-ли? По СНиПу. Про 5 минут - это не я придумал....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.11.2013, 14:16
Сообщение #31


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9566
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(@@@ @ 20.11.2013, 14:57) *
Вы никогда расчеты ливневых стоков не делали что-ли? По СНиПу. Про 5 минут - это не я придумал....

Ну тогда получается что Вы не понимаете смысла этих расчётов.
Цитата
при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равной 1 году

пп.20.9.
что означает в среднем превышение расчётной величины один раз в год.
И это превышение не должно приводить к авариям/затоплениям.
Поэтому:
20.2.
Цитата
Примечания:
2. Не допускается .. присоединение к системе внутренних водостоков санитарных приборов.

А про обратные клапаны ничего не сказано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 20.11.2013, 14:17
Сообщение #32


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



Про расчет ливня расскажите кому-нибудь другому. Не надо быть спецом в этом деле, чтоб видеть как вся наша рассчитанная по СНиП ливневка НИЧЕРТА не работает ни в одном городе России матушки biggrin.gif
90% дождей идущих в летний период оборачиваются водяным коллапсом на дорогах нашей родины - ливнёвка не справляется с 5минутным ливнем. Почему? потому что ливень льет как правило около часа а то и больше. так что на крыше длинного дома с парапетом напорный режим обеспечен довольно длительное время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 20.11.2013, 14:21
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Kostyan777 @ 20.11.2013, 15:17) *
....
90% дождей идущих в летний период оборачиваются водяным коллапсом на дорогах нашей родины - ливнёвка не справляется с 5минутным ливнем. Почему? потому что ливень льет как правило около часа а то и больше. так что на крыше длинного дома с парапетом напорный режим обеспечен довольно длительное время.

а у меня в городе и незначительный но продолжительный дождик приводит к коллапсу...потому что все решетки закатали в асфальт и под плитку...а одна уцелевшая провалилась от старости и ее закидали мусором чистоплотные таджики-дворники rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.11.2013, 14:26
Сообщение #34


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9566
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Kostyan777 @ 20.11.2013, 15:17) *
Про расчет ливня расскажите кому-нибудь другому. Не надо быть спецом в этом деле, чтоб видеть как вся наша рассчитанная по СНиП ливневка НИЧЕРТА не работает ни в одном городе России матушки biggrin.gif
90% дождей идущих в летний период оборачиваются водяным коллапсом на дорогах нашей родины - ливнёвка не справляется с 5минутным ливнем. Почему? потому что ливень льет как правило около часа а то и больше. так что на крыше длинного дома с парапетом напорный режим обеспечен довольно длительное время.

Ну если копнуть дальше, то:
Цитата
При определении периода однократного превышения расчетной интенсивности дождя расчетом следует учитывать, что при предельных периодах однократного превышения, указанных в табл. 7, коллектор дождевой канализации должен пропускать лишь часть расхода дождевого стока, остальная часть которого временно затопляет проезжую часть улиц и при наличии уклона стекает по ее лоткам, при этом высота затопления улиц не должна вызывать затопления подвальных и полуподвальных помещений;

2.13.
СНиП 2.04.03-85
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 20.11.2013, 14:46
Сообщение #35


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



Цитата(Serg Ivanov @ 20.11.2013, 15:26) *
Ну если копнуть дальше, то:
2.13.
СНиП 2.04.03-85


А-а-а.... Ну значит то, что во время дождя до подьезда у меня по колено в воде добираться приходиться - это норма....
Уф.... Прямо отлегло... А то я как то распереживался по началу... Ан нет!!!! Оказывается у меня двор по СНиП подтопляет, все по нормам. Как и было расчитано biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

Никаких лотков естественно нет, никаких дождеприемников нет и в помине.
За то вот "остальная часть" (читать как - весь полностью) ливня, временно (читать как - до полного испарения через 3...4 суток) затопляет проезжую и "прохожую" часть улиц.
Но дело даже не в том. Даже там где есть сети, система плохо работает. А на счет кровли - так во время дождя с высоток хлещет струя на несколько метров. Сам видел несколько раз но напор не мерил. Но думаю он тоже по СНиП правильно расчитан laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 20.11.2013, 15:04
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Serg Ivanov @ 20.11.2013, 14:16) *
Ну тогда получается что Вы не понимаете смысла этих расчётов.

пп.20.9.
что означает в среднем превышение расчётной величины один раз в год.
И это превышение не должно приводить к авариям/затоплениям.
Поэтому:
20.2.

А про обратные клапаны ничего не сказано.

1. Ну вот smile.gif Один раз в год интенсивность может превысить расчетную. То есть один раз в год 5 минут при кровлях с уклоном больше 1,5 % стояки будут напорными. После этого статическая высота столба в стояке не будет превышать более, чем на 0,5 метра высоту проезжей части ( когда вода прет фонтаном из дождеприемных колодцев ).
Вероятность того, что в это время за 5 минут в год затопит ИТП не больше, чем верояность падения на Москву метеорита, равного тунгуссукому.
2. Насос в приямке для удаления условно-чистых вод не является санитарным прибором.

Цитата(Kostyan777 @ 20.11.2013, 14:46) *
А на счет кровли - так во время дождя с высоток хлещет струя на несколько метров. Сам видел несколько раз но напор не мерил. Но думаю он тоже по СНиП правильно расчитан laugh.gif

Так наверное воронки никто не чистил со времен сдачи дома в эксплуатацию...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.11.2013, 15:37
Сообщение #37


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9566
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(@@@ @ 20.11.2013, 16:04) *
1. Ну вот smile.gif Один раз в год интенсивность может превысить расчетную.

В СРЕДНЕМ. В один год может десятикратно превысить, а в другой - ни разу. Как повезёт.
См. Крымск.

Цитата(@@@ @ 20.11.2013, 16:04) *
2. Насос в приямке для удаления условно-чистых вод не является санитарным прибором.

А если по отметке ИТП можно подключить к ливнёвке дома без насоса через трап с обратным клапаном? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
медвежуть
сообщение 20.11.2013, 19:48
Сообщение #38





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 31.8.2012
Пользователь №: 161760



В таких случаях, как описан выше, всегда делаю отдельный выпуск К3Н с установкой гасителя напора в колодце. Мне хорошо, заказчик - госструктуры, на стоимость системы наплевать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.11.2013, 9:15
Сообщение #39


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9566
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(медвежуть @ 20.11.2013, 19:48) *
В таких случаях, как описан выше, всегда делаю отдельный выпуск К3Н с установкой гасителя напора в колодце. Мне хорошо, заказчик - госструктуры, на стоимость системы наплевать.

Это правильное решение во всех случаях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGASANTEHNIK
сообщение 21.11.2013, 10:16
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725



Ой, а можно вопрос? Нафига на выпуске от дренажного насоса с напором 6-9м ставить КГН? вопрос в разрезе того, что в соседний колодец выведен выпуск К2 с напором (как мы выяснили выше) 20м и более.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 21.11.2013, 13:06
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Serg Ivanov @ 20.11.2013, 15:37) *
А если по отметке ИТП можно подключить к ливнёвке дома без насоса через трап с обратным клапаном? wink.gif

Это Вы намекаете, что определение "трап" является санитарным прибором? Ну так снимите решетку с него и он превратится в "приямок для приема условно-чистых вод с обратным клапаном". Понятно, что если неопытный проектировщик напишет в проекте "трап", у эксперта будет повод поиздеваться. Зато в следующий раз умнее будет и так не напишет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.11.2013, 14:07
Сообщение #42


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9566
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(@@@ @ 21.11.2013, 13:06) *
Это Вы намекаете, что определение "трап" является санитарным прибором? Ну так снимите решетку с него и он превратится в "приямок для приема условно-чистых вод с обратным клапаном". Понятно, что если неопытный проектировщик напишет в проекте "трап", у эксперта будет повод поиздеваться. Зато в следующий раз умнее будет и так не напишет.

Если опытный эксперт - то ему всё равно как напишет проектировщик. Физический смысл от этого не меняется.

Цитата(MEGASANTEHNIK @ 21.11.2013, 10:16) *
Ой, а можно вопрос? Нафига на выпуске от дренажного насоса с напором 6-9м ставить КГН? вопрос в разрезе того, что в соседний колодец выведен выпуск К2 с напором (как мы выяснили выше) 20м и более.

КГН не обязательно. Можно просто тройник с коленом как на перепадных колодцах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 21.11.2013, 15:47
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Serg Ivanov @ 21.11.2013, 14:07) *
Если опытный эксперт - то ему всё равно как напишет проектировщик. Физический смысл от этого не меняется.


КГН не обязательно. Можно просто тройник с коленом как на перепадных колодцах.

Опытный эксперт способен отличить, какой трап действительно является санитарным прибором, а какой принят лишь для удобства эксплуатации для отвода условно чистых вод, которые в ливневку подключать допускается. Причем по санитарным соображениям, а не гипотетической возможности затопления подвала. Это если про физический смысл...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 0:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных