Антон89
сообщение 20.11.2013, 10:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.10.2013
Пользователь №: 208232



Расчет расходов воды на нужды котельной. с чего начать?это зависит от кол-ва потребителей или какие котлы установлены?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 20.11.2013, 10:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



от задания раздела ТМ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 20.11.2013, 12:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



Со снипа котельные установки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 20.11.2013, 12:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(odv @ 20.11.2013, 13:26) *
Со снипа котельные установки

а какое отношение ВКшник имеет к котельным установкам ? blink.gif напоить и потушить вот его задача ! ну и убрать все это соответственно rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 20.11.2013, 12:35
Сообщение #5


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(Elenk_@ @ 20.11.2013, 11:30) *
а какое отношение ВКшник имеет к котельным установкам ? blink.gif напоить и потушить вот его задача ! ну и убрать все это соответственно rolleyes.gif

Не во всех фирмах сидят узкие спецы по "только водопровод".
С бесконечными : "задание смежникам"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 20.11.2013, 12:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Khomenko_A_S @ 20.11.2013, 13:35) *
Не во всех фирмах сидят узкие спецы по "только водопровод".
С бесконечными : "задание смежникам"

ну а когда везде..то чаще всего нигде ...
Котельными занимаются отопленцы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 20.11.2013, 12:42
Сообщение #7


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(Elenk_@ @ 20.11.2013, 11:37) *
ну а когда везде..то чаще всего нигде ...
Котельными занимаются отопленцы

Зачем отопленци?
Может там котельная стоит 30 лет, а вот теперь сгнила труба водопроводная или владелец сменился. Проектная документация утеряна (так всегда), вот и считает человек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 20.11.2013, 12:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Khomenko_A_S @ 20.11.2013, 13:42) *
Зачем отопленци?
Может там котельная стоит 30 лет, а вот теперь сгнила труба водопроводная или владелец сменился. Проектная документация утеряна (так всегда), вот и считает человек.

По Вашему варианту тогда не считать расходы надо, а запрашивать фактические расходы по водопотреблению
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 20.11.2013, 12:49
Сообщение #9


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Так владелец сменился biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif или эта, как ее, расконсервация.

Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 20.11.2013, 12:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 20.11.2013, 14:21
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



В снипе котельные установки прописываются не только нормы для тепловиков но и нормативы по ХВП и расходам воды, и причем тут узкая направленность вы считаете что инженеры ВК дальше своего носа смотреть не должны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Антон89
сообщение 20.11.2013, 14:53
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.10.2013
Пользователь №: 208232



идет реконструкция котельной, полный демонтаж сех трубопроводов,замена котлов. В ту сказано:пересчитать диаметры. вот и ищу расход
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 20.11.2013, 15:08
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



Согласно СНиП 2.04.07-86:
1. Расчетный расход воды, куб.м/ч, для подпитки тепловых сетей следует принимать:
а) в закрытых системах теплоснабжения - численно равным 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;
б) в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;
в) для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75% фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.
2. Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 куб.м на 1 МВт расчетного теплового потока при закрытой системе теплоснабжения, 70 куб.м на 1 МВт - при открытой системе и 30 куб.м на 1 МВт - при отдельных сетях горячего водоснабжения.
Расход надо посчитать на разовое заполнение, промывку и опресовку системы (1 раз в год)
Кроме того необходимо учесть расход воды на регенерацию фильтров (паспорт на установку), пожаротушение (СНиП котельные установки), и обслуживающий персонал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 0:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных