Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Отсос неконденсирующихся газов из пароводянного ТО
Ив@н
сообщение 22.11.2013, 5:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.10.2012
Пользователь №: 166689



Поставлена задача организовать отсос неконденсирующихся газов из п/в подогревателя ПП-1. Место врезки в корпус ТО я нашел по заводским чертежам, а вот схему организации этого отсоса и необходимое оборудование для этого не могу найти. Помогите схемами и советами кто имеет подобный опыт. В ТО уровень конденсата не поддерживается, поэтому параллельно придется ставить и конденсатоотводчики, опять вопрос какого типа и марки. Раньше стояли термодинамические, но были вырезаны по причине конденсирования ТО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 22.11.2013, 7:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Отсос организуется как правило в больших энергетических теплообменниках, что до небольших мощностей (до нескольких мегаватт), то эту функцию выполнит термостатический воздухоотводчик для пара.

Термодинамические КО для отвода конденсата от теплообменных аппаратов не рекомендуется. Они не отводят воздух и неконденсируемые газы на пуске (могут блокироваться на пуске так, что для запуска КО нужно сперва продуть через байпас), не могут работать при высоких противодавлениях (противодавление должно быть хотя бы в два раза ниже давления перед КО), неустойчиво работают при низких давлениях. Лучший тип - поплавковый КО. Относительно марки, здесь есть выбор между несколькими иностранными производителями, представленными на российском рынке. Отечественные КО на мой взгляд очень сильно отстают в этом вопросе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ив@н
сообщение 25.11.2013, 7:33
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.10.2012
Пользователь №: 166689



Цитата(gilepp @ 22.11.2013, 12:41) *
...эту функцию выполнит термостатический воздухоотводчик для пара.

То есть на уровне границы сред (пар-конденсат) в ТО я врезаю воздухоотводчик, который выкидывает газы в атмосферу, так? А отвести эти газы в, скажем, пластинчатый ТО для утилизации тепла, имеет смысл, или их количество мало будет?

Цитата(gilepp @ 22.11.2013, 12:41) *
Лучший тип - поплавковый КО. Относительно марки, здесь есть выбор между несколькими иностранными производителями, представленными на российском рынке.

Возможно ли будет автоматически поддерживать уровень конденсата в ТО при установки поплавкового КО и какие тонкости в установке? Какого производителя посоветуете?

Сообщение отредактировал Ив@н - 25.11.2013, 7:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 25.11.2013, 8:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



На горизонтальных кожухотрубных пароводяных подогревателях есть специальный штуцер, к которому подключается термостатический воздухоотводчик. Он отводит воздух с верхней части. Воздуха обычно так мало, что не думаю, что им можно что-го непрерывно греть.

Горизонтальные теплообменники лучше не подтапливать, это для них является негативным фактором. Если на выходе ставить конденсатоотводчик, то как вы знаете, что в каждом из них есть также встроенный воздухоотводчик, он также выводит неконденсируемые газы в процессе работы. Таким образом, отдельный воздушник на входе и встроенный воздушник на выходе - достаточный способ удаления воздуха и неконденсируемых газов, как на пуске, так и при непрерывной работе.

Поплавковый конденсатоотводчик сам по себе не не поддерживает уровень и наоборот - он предназначен, чтобы уровня не было и отводит конденсат сразу по мере его образования.

Есть несколько производителей КО, уровень цены и качества которых, находятся примерно на одном уровне.
Могу посоветовать иметь дело с теми производителями, у которых конденсатоотводчик является основой производственной программы. Проверить просто - открываете каталог и если видите, что половина каталога или больше с самого начала занимают одни только конденсатоотводчики, значит уже не ошибетесь. А если скажем компания производит запорную арматуру всех типов, размеров и пр., а конденсатоотводчики где-то в конце, то можете быть уверенными, что ни тех. поддержки, ни удачной конструкции, ни надежности скорее всего не получите. Для такого производителя конденсатоотводчик является лишь дополнением программы, как правило весьма скудным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proff029
сообщение 17.12.2013, 15:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.12.2013
Из: Выборг
Пользователь №: 217288



Отсос неконденсирующихся газов делают в больших трубчатых ТО, из заводских штуцеров, уровень конденсата поддерживается на 25-50 мм ниже штуцеров, так как газы выделяются больше всего там. Для отсоса используют паровые/водяные эжекторы, или просто заводят в вакуумдеаэраторы, на ТЭЦ в систему отсоса уплотнений турбин. Тепло утилизируется в охладителях выпара, внутри вакуумдеаэраторов и т. д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных