> Пересчет характеристик вентилятора, если КПД - не константа, Похожих тем не нашел :)
lugat
сообщение 25.11.2013, 13:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 9.1.2011
Пользователь №: 88720



[disclamer]Задача по большей части теоретическая, поэтому попрошу воздержатся от возгласов "В жизни так не бывает!" smile.gif[/disclamer]

Поставил себе задачу - пересчитать характеристики вентилятора при статичном расходе (Q = const) аналитическим путем (цифрами и формулами, тобишь smile.gif ). В качестве "проверяющего" звена была выбрана программа подбора центробежных вентиляторов марки Nicotra.

Итак, ход событий:

Стандартный "треугольник" n1/n2 = Q1/Q2; (n1/n2)^2 = P1/P2; (n1/n2)^3 = N1/N2 пришлось отмести, ибо он работает для кпд = const. Полистав литературу (Соломахова, Калинушкин) решил попробовать высчитать через показатель быстроходности который, теоретечески, являет собой константу. ( ny = (n * Q^1/2)/ P^3/4 )

Что делал:
Брал значения: Q1 = 10000 m3/h, Ptot1 = 500 Pa, n1 = 910rpm (данные из программы подбора).
нашел ny
Пересчитал n2 (обороты) для значений Q2= 10000 m3/h, Ptot2 = 600 Pa.
Получил n2 = 1164 rpm.
Данные из программы n2 = 1006 rpm.

Итог - с программой подбора не сошлось.

Какие есть более правильные, точные и красивые алгоритмы пересчетов центробежных вентиляторов, если КПД - не константа? smile.gif

Заранее благодарен всем откликнувшимся smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 26.11.2013, 12:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



Книга Караджи, Московко "Вентиляционное оборудование Тех. рекомендации для проект. и монт", АВОК-Пресс, 2010, стр 38-42 с примером пересчета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 21:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных