> Проход ПЭ трубы через стену, На форуме подобную тему не нашел, если она существуе, укажите на неё
all161
сообщение 26.11.2013, 10:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831



Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как выполняется проход ПЭ трубы через стену? Согласно пункт 5.4.10 СП 40-102-2000 пересечение пластмассовым трубопроводом стен сооружений следует предусматривать в футлярах. Зазор между футляром и трубопроводом заделывается эластичными материалами, предотвращающими попадание влаги внутрь футляра. Вопрос как выбрать размер этого самого зазора??? Если стена не кирпичная
Пункт 5.4.7 СП 30.13330.2012 оговаривает только вводы. Помогите. Наверняка ответ прост. Важно чтоб он был аргументирован, желательно нормами.
На форуме подобную тему не нашел, если она существуе, укажите пожалуйста на неё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirkot
сообщение 26.11.2013, 15:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110



а чем не подходит брать как для водопровода? уж для канализации любого типа больше чем для водопровода точно не нужно

Сообщение отредактировал kirkot - 26.11.2013, 15:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
all161
сообщение 26.11.2013, 22:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831



Цитата(kirkot @ 26.11.2013, 16:30) *
а чем не подходит брать как для водопровода? уж для канализации любого типа больше чем для водопровода точно не нужно

Поясните пожалуйста свой ответ, не совсем он понятен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 27.11.2013, 7:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Цитата(all161 @ 26.11.2013, 11:55) *
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как выполняется проход ПЭ трубы через стену? Согласно пункт 5.4.10 СП 40-102-2000 пересечение пластмассовым трубопроводом стен сооружений следует предусматривать в футлярах. Зазор между футляром и трубопроводом заделывается эластичными материалами, предотвращающими попадание влаги внутрь футляра. Вопрос как выбрать размер этого самого зазора??? Если стена не кирпичная
Пункт 5.4.7 СП 30.13330.2012 оговаривает только вводы. Помогите. Наверняка ответ прост. Важно чтоб он был аргументирован, желательно нормами.
На форуме подобную тему не нашел, если она существуе, укажите пожалуйста на неё.


http://www.gosthelp.ru/text/12205TKTexnologicheskayak.html
рисунок 14 не подходит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
all161
сообщение 27.11.2013, 9:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831



Цитата(Mozarello @ 27.11.2013, 8:16) *
http://www.gosthelp.ru/text/12205TKTexnologicheskayak.html
рисунок 14 не подходит?

Спасибо. Хороший рисунок. На 200 более диаметра трубы мне кажется как то много. Не ужели так по факту и делают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirkot
сообщение 27.11.2013, 10:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110



Цитата(all161 @ 26.11.2013, 22:24) *
Поясните пожалуйста свой ответ, не совсем он понятен.


чего непонятного. Для ввода водопровода в снипе и сп указано "на 200 мм больше диаметра". Почему так не брать? Чем так сильно отличается ввод от выпуска, чтобы их по-разному оформлять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 27.11.2013, 10:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Цитата(all161 @ 27.11.2013, 10:04) *
Спасибо. Хороший рисунок. На 200 более диаметра трубы мне кажется как то много. Не ужели так по факту и делают?


я полагаю что 200 мм связано с осадкой здания и монтажем. может ошибаюсь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
all161
сообщение 27.11.2013, 10:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831



Цитата(Mozarello @ 27.11.2013, 11:13) *
я полагаю что 200 мм связано с осадкой здания и монтажем. может ошибаюсь

Против + 200 к диаметру на вводах я не против. там все логично. И в СНиПах есть такое требование, а при проходе гипсокартоновой стены не вижу смысла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirkot
сообщение 27.11.2013, 10:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110



Цитата(all161 @ 27.11.2013, 10:19) *
Против + 200 к диаметру на вводах я не против. там все логично. И в СНиПах есть такое требование, а при проходе гипсокартоновой стены не вижу смысла.


вы б разобрались о чем спрашиваете...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 27.11.2013, 10:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Цитата(all161 @ 27.11.2013, 11:19) *
Против + 200 к диаметру на вводах я не против. там все логично. И в СНиПах есть такое требование, а при проходе гипсокартоновой стены не вижу смысла.


межкомнатные перегородки?
п. 5.7. СП 41–102–98 («Проектирование и монтаж трубопроводовсистем отопления с использованием металлополимерных труб») указывается, что «для прохода труб через строительные конструкции необходимо предусматривать гильзы. Внутренний диаметр гильзы должен быть на 5–10 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Зазор между трубой и гильзой необходимо заделать мягким несгораемым материалом, допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси»
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirkot
сообщение 27.11.2013, 10:38
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110



Цитата(Mozarello @ 27.11.2013, 10:27) *
межкомнатные перегородки?
п. 5.7. СП 41–102–98 («Проектирование и монтаж трубопроводовсистем отопления с использованием металлополимерных труб»)


а причем тут металлополимерные трубы-то? ))

Ну не оговорен этот зазор в нормах для ПЭ. Значит можно брать любой такой диаметр, чтобы можно было в него трубу засунуть и заделать "эластичным материалом".

Сообщение отредактировал kirkot - 27.11.2013, 10:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 27.11.2013, 11:10
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Цитата(kirkot @ 27.11.2013, 11:38) *
а причем тут металлополимерные трубы-то? ))

Ну не оговорен этот зазор в нормах для ПЭ. Значит можно брать любой такой диаметр, чтобы можно было в него трубу засунуть и заделать "эластичным материалом".


вы сами ответили на свой вопрос) не оговорен.
а металополимер как пример. 5-10 мм плюс огнестойкая пена
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
all161
сообщение 27.11.2013, 12:05
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831



Цитата(Mozarello @ 27.11.2013, 11:27) *
межкомнатные перегородки?
п. 5.7. СП 41–102–98 («Проектирование и монтаж трубопроводовсистем отопления с использованием металлополимерных труб») указывается, что «для прохода труб через строительные конструкции необходимо предусматривать гильзы. Внутренний диаметр гильзы должен быть на 5–10 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Зазор между трубой и гильзой необходимо заделать мягким несгораемым материалом, допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси»

Да межкомнатные, только для труб ПЭ (Полиэтиленовые трубы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 27.11.2013, 14:31
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Цитата(all161 @ 27.11.2013, 13:05) *
Да межкомнатные, только для труб ПЭ (Полиэтиленовые трубы)


делайте как написано для металополимера или найдите нормы для подипропилена. но их вроде нет говорят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAN255
сообщение 27.11.2013, 14:38
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654



Не реклама, но вот эта статья меня в свое время заинтересовала, что я ее аж сохранил.
Если правильно помню, то там как раз идет сравнение разных норм и неутешительный вывод об их соотвтествии друг другу.

Сообщение отредактировал SAN255 - 27.11.2013, 14:39
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________________________________________________________.pdf ( 228,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marimar
сообщение 29.11.2013, 13:53
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.11.2013
Пользователь №: 215031



посмотри на www.mekalon.ru дополнительное оборудование Муфта Alta Connect
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
all161
сообщение 29.11.2013, 15:23
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831



Цитата(marimar @ 29.11.2013, 14:53) *
посмотри на www.mekalon.ru дополнительное оборудование Муфта Alta Connect

Спасабо, но проходя через стены не нужно обеспечивать гермитичность. эти муфты могут заменить сальники по серии. в данном случае они не подходят.Предпологаю что они дорожи стальной трубы и пены.


Цитата(SAN255 @ 27.11.2013, 15:38) *
Не реклама, но вот эта статья меня в свое время заинтересовала, что я ее аж сохранил.
Если правильно помню, то там как раз идет сравнение разных норм и неутешительный вывод об их соотвтествии друг другу.

Спасибо но ответа на свой вопрос не нашел. Может не внимательно прочел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 3:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных