> дренажный насос
Бурукина Анастас...
сообщение 27.11.2013, 13:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 3.7.2013
Из: Казань
Пользователь №: 197787



Уважаемые специалисты!!!Здравствуйте!!!Не могли бы вы помочь подобрать дренажные насосы для автостоянки???=)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pashtet12390
сообщение 27.11.2013, 13:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 1.3.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 183645



а в чем заключается проблема? Вы имеете ввиду насосы в приямках?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бурукина Анастас...
сообщение 27.11.2013, 14:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 3.7.2013
Из: Казань
Пользователь №: 197787



да да,именно в них))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pashtet12390
сообщение 27.11.2013, 14:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 1.3.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 183645



насос Wilo-Drain TMW 32/8- я обычно их ставлю, мне их хватает в большинстве случаев. Но у вас должен быть лоток с пескоуловителем перед приямком (если вы собираете стоки у въезда).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бурукина Анастас...
сообщение 27.11.2013, 14:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 3.7.2013
Из: Казань
Пользователь №: 197787



да да,они есть))но руководитель говорит прежде чем их выбрать нужно знать расход дренажных стоков с автостоянки...и вот тут я встряла((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pashtet12390
сообщение 27.11.2013, 14:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 1.3.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 183645



они это кто???насосы,лотки,пескоуловители????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGASANTEHNIK
сообщение 27.11.2013, 14:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725



по любому вам хватит вышеуказанных насосов. Вы воду от пожара удалять собираетесь? или какую другую?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pashtet12390
сообщение 27.11.2013, 14:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 1.3.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 183645



они подойдут и для удаления воды от пожара!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 27.11.2013, 14:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



А если стоянка подземная 3-х уровневая? Не хватит тогда таких насосов! Какие исходные данные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pashtet12390
сообщение 27.11.2013, 14:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 1.3.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 183645



это даааа biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGASANTEHNIK
сообщение 27.11.2013, 14:42
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725



Цитата(Nasosnik25 @ 27.11.2013, 15:29) *
А если стоянка подземная 3-х уровневая? Не хватит тогда таких насосов! Какие исходные данные?

Хватит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бурукина Анастас...
сообщение 27.11.2013, 14:52
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 3.7.2013
Из: Казань
Пользователь №: 197787



стоянка подземная,но 1-уровневая.есть и насосы и лотки и пескоуловители...да да от пожара собираюсь удалять и например в нс,в венткамерах водичку на всякий случай там тоже приямки с насосами есть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pashtet12390
сообщение 27.11.2013, 14:53
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 1.3.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 183645



ну так и поставьте эти насосы. В чём проблема то???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 27.11.2013, 14:57
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Цитата(MEGASANTEHNIK @ 27.11.2013, 15:42) *
Хватит.


если действительно 3 подземных этажа, то не хватит. Напор - до 7м. у данного насоса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бурукина Анастас...
сообщение 27.11.2013, 15:02
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 3.7.2013
Из: Казань
Пользователь №: 197787



проблемы нет,но руководитель просит назвать цифру расхода по которому я типа подобрала насос?а то что я говорю что их просто хватит,его не устраивает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 27.11.2013, 15:08
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Hгеом. (высота от дна приямка до выпуска) + потери по длине. Затем рабочую точку на графике находите. На форуме точно есть - поищите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pashtet12390
сообщение 27.11.2013, 15:09
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 1.3.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 183645



вот это номер... как можно определить расход стока в венткамере,нс,от лотка на въезде мне лично очень интересно.спросите у него как это сделать и если не трудно напишите ответ=)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бурукина Анастас...
сообщение 27.11.2013, 15:23
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 3.7.2013
Из: Казань
Пользователь №: 197787



вот и я какой день пытаюсь это выяснить для себя...а вот расход от пожара не знаете как определить...я вот не ПТ,а ВК,но все равно надо...((он сначала говорил,что насос зависит от высоты и от расстояние по горизонтали...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 27.11.2013, 15:35
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



ну принимаете себе какойто расход, подбираете диаметр труб и считаете потери по длине, местные и высоту подема.
получаете параметры для подбора насоса.

эти виловские на 6-8 кубов в час с напором до 13 м....хватает за глаза- тоже их всегда ставлю.
иногда ставлю грюндфос такие же...только в металическом корпусе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGASANTEHNIK
сообщение 27.11.2013, 15:44
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725



Цитата(Бурукина Анастасия @ 27.11.2013, 16:23) *
вот и я какой день пытаюсь это выяснить для себя...а вот расход от пожара не знаете как определить...я вот не ПТ,а ВК,но все равно надо...((он сначала говорил,что насос зависит от высоты и от расстояние по горизонтали...

Анастасия, Насосник Вам всё правильно говорит в плане определения количества этих насосов. Количество воды определить просто же. Берём количество воды пролившейся при пожаре, т.к. это наибольшее количество. Эту воду Вы ведь в состоянии сосчитать? Делите на площадь вашего пожарного отсека, получаете среднюю толщину слоя воды (у меня в подземном паркинге больше 6 см воды ни разу не получалось, но могут быть варианты...) Затем определяете по разуклонке площадь, которая приходится на один приямок. Имеете характеристику рабочей точки насоса (см. совет Насосника) и объём вычисленной воды и понимаете за какое время данный насос выкачает эту воду. Время выкачивания, кстати, не нормируется, но должно быть разумным. Если время запредельное, то либо увеличиваете количество приямков, либо подбираете более мощный насос.

Цитата(Dima_UA @ 27.11.2013, 16:35) *
эти виловские на 6-8 кубов в час с напором до 13 м....хватает за глаза- тоже их всегда ставлю.
иногда ставлю грюндфос такие же...только в металическом корпусе


Немного путаете. при расходе 8 кубов напор у этих насосов 13 метров не может быть. там либо производительность либо напор, как и в любом насосе))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бурукина Анастас...
сообщение 27.11.2013, 16:06
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 3.7.2013
Из: Казань
Пользователь №: 197787



большое спасибо за ответы)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bogdan73
сообщение 28.11.2013, 14:20
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737



Цитата(MEGASANTEHNIK @ 27.11.2013, 16:44) *
Немного путаете. при расходе 8 кубов напор у этих насосов 13 метров не может быть. там либо производительность либо напор, как и в любом насосе))

Совершенно верно, при расходе 8 кубов у TMW 32/11 напор не дотягивает до 8 метров. rolleyes.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________TM.pdf ( 142,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 28.11.2013, 14:50
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



я по памяти писал и модель насосов не важна.
главное можна подобрать насосы любой фирмы и задаватся нужно прикидочным расходом, а не расчитывать фиг знает как.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Пип
сообщение 26.11.2014, 21:01
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 25.1.2011
Из: Украина, г.Одесса
Пользователь №: 90915



Здравствуйте! Оживлю темку вопросом rolleyes.gif Заложили в проекте дренажные насосы Wilo-Drain TMW 32/11. Геометрическая высота подъема воды равна 7,65 м (округляю до 8). Прикладываю схему напорного трубопровода. Монтажники на стройке считают, что напора у насоса не хватит... может я не права? Начертила график работы системы, по графику насос дает напор... это монтажники умничают или я туплю? Подскажите, пожалуйста! Переживаю.
Сопротивление системы S рассчитывала для стальной трубы ГОСТ 10704 Ду50 при длине ее 21,7 м.

График работы насоса и системы приведен ниже...
При расчете S набросила 30% на местные потери...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.jpg ( 65,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
Прикрепленный файл  ______.png ( 11,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 27.11.2014, 10:09
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



у меня выходит при даном расходе 1,55 л/с напор порядка 9 м

высота 7,65 м
потери по длинне и местные 1 м
еще монтажники могут накосячить

Сообщение отредактировал Dima_UA - 27.11.2014, 10:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 27.11.2014, 10:27
Сообщение #26


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



Цитата(Пип @ 26.11.2014, 21:01) *
Здравствуйте! Оживлю темку вопросом rolleyes.gif Заложили в проекте дренажные насосы Wilo-Drain TMW 32/11. Геометрическая высота подъема воды равна 7,65 м (округляю до 8). Прикладываю схему напорного трубопровода. Монтажники на стройке считают, что напора у насоса не хватит... может я не права? Начертила график работы системы, по графику насос дает напор... это монтажники умничают или я туплю? Подскажите, пожалуйста! Переживаю.
Сопротивление системы S рассчитывала для стальной трубы ГОСТ 10704 Ду50 при длине ее 21,7 м.

График работы насоса и системы приведен ниже...
При расчете S набросила 30% на местные потери...

Обратный клапан и кран установлены не в том месте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 27.11.2014, 12:17
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



нормально клапан стоит! при таком варианте насосу легче включиться, чем если бы клапан стоял внизу и при включении был бы подпор. Да и мусор не будет на клапане оседать при отключении насоса. Только у верхнего горизонтального участка надо поменять направление уклона, чтоб вода сливалась обратно в приямок
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 27.11.2014, 15:20
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Пип, не переживайте, напора насоса хватает. Тем более, что вы приняли на графике геометрию 8 м, а надо бы, как вы пишете 7,55 - кривая Q-H сети расположится чуть ниже, а это в вашу пользу. Если монтажники накосячат - будут переделывать.
Если верхняя часть трубопровода прокладывается под потолком, то арматура расположена неудачно: для ремонта обратного клапана или крана надо подставлять лестницу, а при разборке соединения вода польется в рукав и на лицо слесаря-сантехника, он будет нехорошо "вспоминать" вас. Поставьте арматуру на высоте 1 -1,5 м от пола, напр. на отметке -3,5.
Цитата
Только у верхнего горизонтального участка надо поменять направление уклона, чтоб вода сливалась обратно в приямок
Я бы тоже посоветовал изменить направление уклона, но только подругим соображениям. При уклоне, как у вас, участок будет опорожняться и заполняться воздухом, при очередном включении насоса будет "выстреливать".

Сообщение отредактировал Skorpion - 27.11.2014, 15:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_fantomas1954_*
сообщение 27.11.2014, 17:46
Сообщение #29





Guest Forum






Цитата(Skorpion @ 27.11.2014, 15:20) *
При уклоне, как у вас, участок будет опорожняться и заполняться воздухом, при очередном включении насоса будет "выстреливать".

это как это- выстреливать??? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 27.11.2014, 18:53
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(fantomas1954 @ 27.11.2014, 17:46) *
это как это- выстреливать??? blink.gif
При очередном включении воздух из верхней части трубопровода будет выходить с хлопком

Сообщение отредактировал Skorpion - 27.11.2014, 18:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 9:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных