> Циркуляция воды конденсатор-градирня.
НикАнд
сообщение 28.11.2013, 13:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.8.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 203228



Добрый день коллеги!
Помогите пожалуйста.
Есть турбинка на 1,5 МВт/ч. Температура теплоносителя на выходи из турбины - 47 град. С; расход порядка 10 т/ч. Будет устанавливаться в Монголии.
Подскажите пожалуйста, как рассчитать, какой объем воды будет циркулировать м/у конденсатором и градирней?
Мне говорят что примерно 1500-2000 м3/ч воды. Но ни как не объясняют это. Я не могу понять куда такой объем воды можно разместить в такой системе, поэтому и задался целью самостоятельно рассчитать данный объем.
Заранее благодарю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 29.11.2013, 12:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(НикАнд @ 28.11.2013, 14:05) *
Добрый день коллеги!
Помогите пожалуйста.
Есть турбинка на 1,5 МВт/ч. Температура теплоносителя на выходи из турбины - 47 град. С; расход порядка 10 т/ч. Будет устанавливаться в Монголии.
Подскажите пожалуйста, как рассчитать, какой объем воды будет циркулировать м/у конденсатором и градирней?
Мне говорят что примерно 1500-2000 м3/ч воды. Но ни как не объясняют это. Я не могу понять куда такой объем воды можно разместить в такой системе, поэтому и задался целью самостоятельно рассчитать данный объем.
Заранее благодарю

Расход пара после турбины 10000 кг/ч, скрытая теплота парообразования при 47 гр.С равна 570 ккал/кг. Количество тепла для конденсации пара будет: 10000*570=5700000 ккал/ч. Если взять нагрев воды в конденсаторе с 20 до 35 гр.С, то необходимо 5700000/15=380000 кг/ч=380 куб.м воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НикАнд
сообщение 5.12.2013, 12:12
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.8.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 203228



А был ли у кого-нибудь опыт применения для охлаждения воды после конденсатора турбины не градирней, а чиллером или еще какой нибудь техникой. Дело в том, что заказчик находится в монголии и с доставкой воды для восстановления после потерь в градирне, а это примерно 30 м3/ч, большие проблемы. Подпитка котла составляет примерно 500-700 литров и это более менее решаемо, но вот 30 м3/ч это сложно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 5.12.2013, 12:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(НикАнд @ 5.12.2013, 13:12) *
... с доставкой воды для восстановления после потерь в градирне, а это примерно 30 м3/ч, большие проблемы.


А что мешает использовать сухие градирни (драйкулеры) ? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НикАнд
сообщение 5.12.2013, 12:42
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.8.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 203228



Цитата(Akela @ 5.12.2013, 13:38) *
А что мешает использовать сухие градирни (драйкулеры) ? blink.gif

Тоже самое! В таких условиях градирню придется постоянно держать в неком "водяном облаке" а это опять же постоянные затраты воды, которая в данной местности на вес золота.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 7.12.2013, 8:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(НикАнд @ 5.12.2013, 13:12) *
А был ли у кого-нибудь опыт применения для охлаждения воды после конденсатора турбины не градирней, а чиллером или еще какой нибудь техникой. Дело в том, что заказчик находится в монголии и с доставкой воды для восстановления после потерь в градирне, а это примерно 30 м3/ч, большие проблемы. Подпитка котла составляет примерно 500-700 литров и это более менее решаемо, но вот 30 м3/ч это сложно!

На Астраханской ТЭЦ построен чиллер для доохлаждения воды после градирни (вроде бы в работу ещё не включён).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тимур-Калуга
сообщение 16.12.2013, 13:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211752



Градирни закрытого типа, с закрытым контуром. Там радиаторы обдуываются теми же самыми вентиляторами. Потпитки не требуют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 17.12.2013, 8:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(Лыткин @ 7.12.2013, 7:08) *
На Астраханской ТЭЦ построен чиллер для доохлаждения воды после градирни (вроде бы в работу ещё не включён).

Может там чиллер нужен для газоподготовки?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НикАнд
сообщение 17.12.2013, 8:55
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.8.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 203228



Цитата(Тимур-Калуга @ 16.12.2013, 14:42) *
Градирни закрытого типа, с закрытым контуром. Там радиаторы обдуываются теми же самыми вентиляторами. Потпитки не требуют.

ДА, обдуваются теми же вентиляторами, только там 2 замкнутых контура, один водяной "конденсатор-чиллер" и внутри самого чиллера фреоновый контур, который охлаждает воду из первого контура.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 17.12.2013, 9:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(vnvik @ 17.12.2013, 9:43) *
Может там чиллер нужен для газоподготовки?

Чиллер установили ие-за того, что летом т-ра наружного воздуха +45 С, а масло для турбины необходимо охлаждать до +42 С. Охлаждение водой после градирни.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proff029
сообщение 18.12.2013, 10:01
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.12.2013
Из: Выборг
Пользователь №: 217288



Скважину для воды не рассматривали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НикАнд
сообщение 18.12.2013, 10:40
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.8.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 203228



Цитата(proff029 @ 18.12.2013, 11:01) *
Скважину для воды не рассматривали?

В пустыне? Глубоко надо будет бурить!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proff029
сообщение 19.12.2013, 20:51
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.12.2013
Из: Выборг
Пользователь №: 217288



Я сам родом из Туркмении, про Монголию, извините, не знаю. НО, у нас в ПУСТЫНЕ (КАРАКУМ) rolleyes.gif !!! глубина залегания воды 1,5 - 20 метров, правда соленой. НО на ТАКЫРАХ (глинистых площадках) встречаются и впечатляющие линзы пресной. Тут нужно смотреть и солесодержание иии... вообще желательно гидрогеологию rolleyes.gif Я понимаю деньги... извините smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НикАнд
сообщение 20.12.2013, 5:28
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.8.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 203228



Цитата(proff029 @ 19.12.2013, 21:51) *
Я сам родом из Туркмении, про Монголию, извините, не знаю. НО, у нас в ПУСТЫНЕ (КАРАКУМ) rolleyes.gif !!! глубина залегания воды 1,5 - 20 метров, правда соленой. НО на ТАКЫРАХ (глинистых площадках) встречаются и впечатляющие линзы пресной. Тут нужно смотреть и солесодержание иии... вообще желательно гидрогеологию rolleyes.gif Я понимаю деньги... извините smile.gif

Спасибо! Но да, скорее всего будет дешевле поставить чиллер!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proff029
сообщение 20.12.2013, 12:19
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.12.2013
Из: Выборг
Пользователь №: 217288



Вы посчитайте. что выгоднее чиллер (машина недешевая для таких объемов) + затраты эл. энергии на его привод, или скважина (тем более в Монголии, при пастбищном скотоводстве, по идее, бурение небольших скважин под воду для скота, должно быть распространено), а после окажется, что дешевле воду возить! biggrin.gif Шучу конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 21.12.2013, 23:14
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Задача практически нерешаемая, обратите внимание на ГТУ такой же мощности. Там проблема воды так не стоит.
Смысла использовать чиллер с точки зрения теплового баланса нет. Их используют только для более глубокого охлаждения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных