> Повышение сопротивления системы
s47645
сообщение 2.12.2013, 14:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.4.2013
Пользователь №: 190547



Доброго времени суток форумчане.
Встала жесткая проблема с дымоудалением.

Установили 12 крышных вентиляторов ВКРН-8ДУ-400-00-У1, с электродвигателем А132M6 (950 об/мин, 7,5кВт)
Перед вентилятором установлен обратный клапан, и клапан КЛОП-1 (нормально закрытый), привод БЕЛИМО

Проектировщиком заложен этот вентилятор с этим двигателем, но давление расчетное 500Па.
Фактически это давление другое.

Результаты замера 39000м3/ч (требуется 24000 м3/ч) на 1 вентилятор
Тяга на столько сильная, что двери в помещении не открываются и улетают шапки с головы.

Прошу помощи в решении проблемы.

Условия:
1) Достичь требуемого расхода
2) Использовать заслонки, шибера невозможно (монтажное расстояние не увеличивать)
Мои варианты :
1) использование частотного преобразователя , уменьшить обороты, но понадобится и охладитель. Удорожание значительное.
2) Использовать диафрагму между фланцами ( разрешено ли такое в дымоудолении?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 2.12.2013, 17:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1477
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(s47645 @ 2.12.2013, 15:41) *
...ВКРН-8ДУ-400-00-У1, с электродвигателем А132M6 (950 об/мин, 7,5кВт) ...Результаты замера 39000м3/ч (требуется 24000 м3/ч) на 1 вентилятор ...Тяга на столько сильная, что двери в помещении не открываются
Ваш замер ошибочен. Этот вентилятор по каталогу имеет максимальную производительность не более 32600 м3/ч. Двери не открываются в обслуживающем помещении из-за того, что проектом не предусмотрено достаточное возмещение удаляемого из помещения дыма.
Цитата(s47645 @ 2.12.2013, 15:41) *
Мои варианты :
...Использовать диафрагму между фланцами ( разрешено ли такое в дымоудолении?)
Не запрещено. Еще проще предусмотреть ограничитель открытия обратного клапана. Но Вы посадите расчетный расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
s47645
сообщение 5.12.2013, 15:54
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.4.2013
Пользователь №: 190547



Ограничитель открытия обратного клапана?... как он выглядит..можно, пожалуйста, ссылку)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 9.12.2013, 9:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1477
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Любой штырь в нужном месте стенки клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 18:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных