Цитата(s47645 @ 2.12.2013, 15:41)

...ВКРН-8ДУ-400-00-У1, с электродвигателем А132M6 (950 об/мин, 7,5кВт) ...Результаты замера 39000м3/ч (требуется 24000 м3/ч) на 1 вентилятор ...Тяга на столько сильная, что двери в помещении не открываются
Ваш замер ошибочен. Этот вентилятор по каталогу имеет максимальную производительность не более 32600 м
3/ч. Двери не открываются в обслуживающем помещении из-за того, что проектом не предусмотрено достаточное возмещение удаляемого из помещения дыма.
Цитата(s47645 @ 2.12.2013, 15:41)

Мои варианты :
...Использовать диафрагму между фланцами ( разрешено ли такое в дымоудолении?)
Не запрещено. Еще проще предусмотреть ограничитель открытия обратного клапана. Но Вы посадите расчетный расход.