Доброго времени суток форумчане.
Встала жесткая проблема с дымоудалением.
Установили 12 крышных вентиляторов ВКРН-8ДУ-400-00-У1, с электродвигателем А132M6 (950 об/мин, 7,5кВт)
Перед вентилятором установлен обратный клапан, и клапан КЛОП-1 (нормально закрытый), привод БЕЛИМО
Проектировщиком заложен этот вентилятор с этим двигателем, но давление расчетное 500Па.
Фактически это давление другое.
Результаты замера 39000м3/ч (требуется 24000 м3/ч) на 1 вентилятор
Тяга на столько сильная, что двери в помещении не открываются и улетают шапки с головы.
Прошу помощи в решении проблемы.
Условия:
1) Достичь требуемого расхода
2) Использовать заслонки, шибера невозможно (монтажное расстояние не увеличивать)
Мои варианты :
1) использование частотного преобразователя , уменьшить обороты, но понадобится и охладитель. Удорожание значительное.
2) Использовать диафрагму между фланцами ( разрешено ли такое в дымоудолении?)