Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Перепутаны обратка и подача?
Andrew
сообщение 8.12.2013, 14:05
Сообщение #1


Мастер котельной. Даже двух...


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673



День добрый! Подскажите, кому не лень smile.gif Есть один объект, 2-х этажное здание, за много лет эксплуатации менялась теплотрасса к нему, подключения в центральной теплокамере и сейчас не факт, что подводящие трубы подключены к СО здания правильно. Если не ошибаюсь в терминологии, СО 2-х трубная, с нижней разводкой. В теплоузле здания стоит один грязевик, конструктивно на нижней трубе, в настоящее время это обратная. Спрашивал специалистов, говорят, один грязевик можно ставить и на подаче, и на обратке. Интересно, что сейчас на бОльшей части радиаторов отопления, более горячие трубы нижние, а не верхние. Жалоб на отопление нет, просто любопытно. Итак, вопросы:
1. Правильно ли установлен грязевик?
2. Обязательно ли прямой трубопровод в ТУ должен быть сверху?
3. Правильно ли запитаны приборы?
Спасибо.

Сообщение отредактировал Andrew - 8.12.2013, 14:23
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  tu.gif ( 1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  otopl.gif ( 1,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.12.2013, 14:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33336
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



1. Да. Но и на подаче он тоже нужен- у них разный функционал.
2. Да. Подача верхняя и правая,хотя порой возникают пересечения и происходит замена.
3. да. Хотя врезку в магистрали вы показали неверно- с "зигзагом" нужно, что б компенсировать смещения и удлинения трубопроводов (хоть и может просто формальность вашего рисунка).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew
сообщение 8.12.2013, 14:33
Сообщение #3


Мастер котельной. Даже двух...


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673



Спасибо за быстрый ответ! На левой картинке я не указал, но теплотрасса слева. И на правой я упрощённо схему составил.
Выходит, после последней реконструкции теплосети наконец-то система отопления здания заработала как положено biggrin.gif До неё ввод в здание был наоборот, прямая была внизу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew
сообщение 8.12.2013, 14:46
Сообщение #4


Мастер котельной. Даже двух...


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673



Цитата(инж323 @ 8.12.2013, 15:19) *
3. да.

Сколько искал картинок в инете со схемами подключения проиборов, всегда, при таком подключении, подача была сверху. Вроде так зравый смысл подсказывает, ан нет... Интересно, почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.12.2013, 15:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33336
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



п3. А что у вас магистрали в подвале на рисунке не верх\низ, а правей и левей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew
сообщение 8.12.2013, 15:38
Сообщение #6


Мастер котельной. Даже двух...


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673



Так понятнее? rolleyes.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  tu.gif ( 1,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.12.2013, 15:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33336
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Нет, так еще запутанней. Так стояки рисуют, а не ТС. Хотя вобщем ответы все равно у вас есть и они те же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew
сообщение 8.12.2013, 16:11
Сообщение #8


Мастер котельной. Даже двух...


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673



Цитата(инж323 @ 8.12.2013, 16:28) *
п3. А что у вас магистрали в подвале на рисунке не верх\низ, а правей и левей?

Я не понял сразу, Вы про правый рисунок... Как в подвале магистраль получилась, сейчас не помню, какая там труба сверху, какая снизу. Я хотел понять, почему на радиаторах прямая приходит снизу прибора, у обратная сверху? Судя по температуре присоединительных труб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.12.2013, 16:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33336
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Если подача получилась в ОП снизу -вверх, то прибор будет просто работать в других условиях и сменит теплоотдачу свою. У одних приборов это выражено ярче, у других нет. И дополнительно смениться знак у естественной составляющей давления в малых кольцах, что будет так же менять теплоотдачу в итоге(опосредовано, а не в прямую). Но СО работать будет, правда чуть хуже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew
сообщение 8.12.2013, 18:30
Сообщение #10


Мастер котельной. Даже двух...


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673



Другими словами, проектировщики вполне могли сделать подключение приборов так, как на этом рисунке и явной ошибки нет. Но лично я, так делать не стал бы. Спасибо ещё раз!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  otopl.gif ( 1,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 22:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных