AndreykaZ27
сообщение 11.12.2013, 12:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 26.11.2013
Пользователь №: 214513



Доброго дня!
Помогите - такая проблема: практически не происходит процесс очистки в очистных – нет нитрификации/денитрификации, да и много чего еще. Помогите советом, или подскажите – к кому обратиться (вариант «к тому, кто делал», увы, уже не подходит).
Принимаем хоз-быт сток от 4-х поселковых хрущоб в объеме 80 м3/сут. Вместо доисторических «полей фильтрации» соорудили следующее:
Описание установки:
Первичный отстойник-усреднитель (отдельная емкость 50м3), далее параллельно расположенные емкости 4 х 50м3, в каждой 4 ступени: анаэробный отсек 18м3, два последовательных аэробный отсека 15 и 14 м3. отстойник 3м3, аэрация и перекачка между отсеками эйрлифтами двумя воздуходувками 2 кВт 140м3/ч каждая, с цикличностью 1час-аэрация, 1 час - эйрлифты, ультрафиолет на выпуске.
Результаты испытаний после 6 мес (вход/выход), плюс еще серый волокнистый налет везде, в.т.ч. на выпускном коллекторе (ил – не ил?)
Аммоний -ион, 32,4/30,0
Азот аммонийный, 25,2/23,3
Взвеш. в-ва, 12,9/9,5
Жиры, 57/24
АПАВ, 2,37/1,08
Железо, 0,25/0,37
Хлориды, 236/144
Фенол, 0,265/0,049
Фосфаты 24/4,2
Сероводород и сульфиды 0,043/0,011
БПК5, 120/54
ХПК, 258/117
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Опытныйкролик
сообщение 12.12.2013, 8:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 19.6.2007
Из: Разные глубинки
Пользователь №: 9580



Андрейка, тут помочь невозможно. Сооружения биологической очистки с наскоку эксплуатировать не получится.
Нужна была пусконаладка опытным человеком и параллельно обучение эксплуатационщика чтобы он усвоил суть.
У меня есть и к схеме вопросы - но к чему они вам?
Взвешенные, кстати, нормально на выходе - что еще может быть нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreykaZ27
сообщение 12.12.2013, 12:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 26.11.2013
Пользователь №: 214513



Спасибо! Я конечно отдаю себе отчет, что необходим аудит и занимаюсь поиском специалистов. Но хочется разобраться самому, т.к интересует результат. Взвешенные да - нормально, но напрягает запах, что связываю с отсутствием процесса биоочистки. Планируем вместо старых "полей" сделать нормальный водоем, поэтому хотелось бы приблизиться к рыбхозу. Буду признателен, если изложите Ваши сомнения по схеме, хотя-бы вкратце - возможно они совпадут с моими.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 12.12.2013, 13:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



А схемки очистных нет? Так как не совсем понятна схема работы аэрации и эрлифтов (может какая новая технология?).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreykaZ27
сообщение 12.12.2013, 14:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 26.11.2013
Пользователь №: 214513



Есть конечно, прикрепил полное описание даже с гордо обещанными результатами по очистке.Таких, как в описании - 4 емкости параллельно, и плюс одна без начинки - усреднитель. Правда осложняется еще и тем, что там недоделок куча, но в целом течет-булькает.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.doc ( 1,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 75
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.12.2013, 14:54
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(AndreykaZ27 @ 11.12.2013, 13:45) *
Принимаем хоз-быт сток от 4-х поселковых хрущоб в объеме 80 м3/сут.

Есть натурные параметры стока на входе в сооружения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreykaZ27
сообщение 12.12.2013, 15:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 26.11.2013
Пользователь №: 214513



А что это такое? Если описать вульгарным языком: из домов сток приходит в КНС-ку (местного водоканала), там остается осадок, остальное насосом - на наши ЛОС. Получаем мутную серую жидкость без твердых включений с запахом (аммиака вроде), на входе (в усреднителе) образуется серый налет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.12.2013, 15:47
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(AndreykaZ27 @ 12.12.2013, 16:37) *
А что это такое?

Перечень показателей и их концентраций, примерно так, как Вы дали на выходе из КОС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreykaZ27
сообщение 12.12.2013, 18:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 26.11.2013
Пользователь №: 214513



Так я данные и указал в формате вход/выход через "/"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.12.2013, 18:26
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(AndreykaZ27 @ 12.12.2013, 19:04) *
Так я данные и указал в формате вход/выход через "/"

А-а-а, и то верно, я чо то решил, что это диапазон на выходе. Тогда у Вас уникальные сооружения, от хлоридов чистят smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreykaZ27
сообщение 12.12.2013, 18:43
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 26.11.2013
Пользователь №: 214513



По ходу, это единственное, от чего они чистят sad.gif Ну еще взвешенные - на выходе вода выглядит чистой, но запах остается, а если руку в нее засунуть - вообще грустно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.12.2013, 19:17
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(AndreykaZ27 @ 12.12.2013, 19:43) *
По ходу, это единственное, от чего они чистят sad.gif

Это всего лишь ошибка.
Ищите нормального наладчика, на форуме наладить невозможно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreykaZ27
сообщение 12.12.2013, 20:13
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 26.11.2013
Пользователь №: 214513



Уже понял. Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hennessy123
сообщение 14.12.2013, 16:49
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.9.2011
Пользователь №: 121381



Для начала вам следует узнать какой у вас норматив на сброс? считается либо самим, либо нанимается организация и утверждает его в соответствующий надзорных инстанциях (там 4-5 печатей на титульном листе ставиться ). Выявить насколько вы привышаите данные параметры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreykaZ27
сообщение 14.12.2013, 23:06
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 26.11.2013
Пользователь №: 214513



Наш "норматив" - это наше собственное намерение ликвидировать так называемые "поля фильтрации" в в защитной зоне реки ( в МО!), куда местный водоканал десять лет сливает хоз-быт безо всякой очистки, и сделать на этом месте обычный водоем, и соответственно, задача ОС - выдать на выходе сток, приближённый к "рыбхозу"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 16.12.2013, 8:15
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



Андрейка наберите из аэротенков в цилиндр воды во время аэрации (кстати аэрация в аэротенках и работа эрлифтов должна быть постоянной ), произведите отстаивание и посмотрите какой объем отстоявшейся взвеси (активный ил).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Опытныйкролик
сообщение 16.12.2013, 12:03
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 19.6.2007
Из: Разные глубинки
Пользователь №: 9580



QUOTE (odv @ 16.12.2013, 9:15) *
Андрейка наберите из аэротенков в цилиндр воды во время аэрации (кстати аэрация в аэротенках и работа эрлифтов должна быть постоянной ), произведите отстаивание и посмотрите какой объем отстоявшейся взвеси (активный ил).

Бедный Андрейка, бедная тема.
Андрейка, не набирайте в цилиндр той жидкости, которая в эрлитах. Не вводите себя в заблуждение - не всякия осадок является активным илом. Ва его всё равно не узнаете, да и откуда ему у вас взяться? Позовите кого-нибудь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 16.12.2013, 13:30
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



Цитата(Опытныйкролик @ 16.12.2013, 13:03) *
Бедный Андрейка, бедная тема.
Андрейка, не набирайте в цилиндр той жидкости, которая в эрлитах. Не вводите себя в заблуждение - не всякия осадок является активным илом. Ва его всё равно не узнаете, да и откуда ему у вас взяться? Позовите кого-нибудь.

Чой то он не увидит, человек хочет потренироваться и все с чего то начинают, а по поводу откуда взяться снижение ЗВ все же какое никакое есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreykaZ27
сообщение 16.12.2013, 13:36
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 26.11.2013
Пользователь №: 214513



Да завтра наберу. Хотя конечно предполагаю - то, что я там увижу (некий серый осадок), вряд ли будет являться активным илом.
Профессиональный аудит и мои собственные "опыты" - конечно не взаимоисключающие вещи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 16.12.2013, 13:48
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



Цитата(AndreykaZ27 @ 16.12.2013, 14:36) *
Да завтра наберу. Хотя конечно предполагаю - то, что я там увижу (некий серый осадок), вряд ли будет являться активным илом.
Профессиональный аудит и мои собственные "опыты" - конечно не взаимоисключающие вещи.

Увидеть ты должен хлопьеобразование, т.е. после того как ты набрал в объеме должны начать появляться флокулы и по мере их роста постепенно оседать, после получасового отстаивания посмотри объем (в %) осевшего ила. Запах идет из-за загнивания, у вас в зоне денитри установлены ерши и нет никакой возможности их встряхивать от туда гниль и идет, воздух надо настроить для постоянной подачи в аэротенки (перебои в подаче тоже провоцируют гниение).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.12.2013, 14:39
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(odv @ 16.12.2013, 14:48) *
должны начать появляться флокулы

Угу, должны. Но нету. Набрать в банку и пристально на них смотреть, приговаривая - вы должны, должны, должны...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 16.12.2013, 15:16
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



Цитата(andrey R @ 16.12.2013, 15:39) *
Угу, должны. Но нету. Набрать в банку и пристально на них смотреть, приговаривая - вы должны, должны, должны...

Почему же нету?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.12.2013, 15:22
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(odv @ 16.12.2013, 16:16) *
Почему же нету?

Сие тайна великая есмь smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OXIDOK
сообщение 16.12.2013, 16:11
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 208
Регистрация: 3.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 172816



Сооружения не работают даже на удаление органики - чего уж тут о нитрификации говорить. Вам нужно оценить корректность проектных решений, а затем отладить работу сооружений на тот максимум, который они могут давать. Но здесь нужны специалисты, которые умеют это делать и могут Вам показать результаты своей работы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Опытныйкролик
сообщение 16.12.2013, 16:17
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 19.6.2007
Из: Разные глубинки
Пользователь №: 9580



QUOTE (odv @ 16.12.2013, 14:30) *
Чой то он не увидит, человек хочет потренироваться и все с чего то начинают, а по поводу откуда взяться снижение ЗВ все же какое никакое есть.

Про приведенным выше результатам анализа качества исходных и сточных вод, делать логические выводы очень трудно. Очистка ЗВ?
Вода приходит что - уже прозрачная, взвешенных веществ на входе почти нет?
и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 17.12.2013, 11:00
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



Цитата(Опытныйкролик @ 16.12.2013, 17:17) *
Про приведенным выше результатам анализа качества исходных и сточных вод, делать логические выводы очень трудно. Очистка ЗВ?
Вода приходит что - уже прозрачная, взвешенных веществ на входе почти нет?
и т.д.

Я говорил про снижение органики на 50%, стоки для анализа скорее всего взяли из усреднителя поэтому ВВ так мало (15 часов отстаивания), кроме того присутствует явный недогруз (по паспортным данным очистные работают на 200 куб./сут).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreykaZ27
сообщение 17.12.2013, 11:07
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 26.11.2013
Пользователь №: 214513



Да, входной сток брал из усреднителя (входящий трубопровод - напорный). Но по ВВ не сильно отличается сток из трубопровода и в усреднителе (мутный, серый), а вот на выходе - заметно более прозрачный. Недогруз меня тоже смущает. Перекрыл две из четырех параллельных емкостей - посмотрю что получится в оставшихся и в перекрытых
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 17.12.2013, 11:41
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



Цитата(AndreykaZ27 @ 17.12.2013, 12:07) *
Да, входной сток брал из усреднителя (входящий трубопровод - напорный). Но по ВВ не сильно отличается сток из трубопровода и в усреднителе (мутный, серый), а вот на выходе - заметно более прозрачный. Недогруз меня тоже смущает. Перекрыл две из четырех параллельных емкостей - посмотрю что получится в оставшихся и в перекрытых

С такой подачей воздуха у вас все равно ни чего не получится, настройте постоянную подачу в аэротенк и работу эрлифтов, снимите ерши в зоне денитри (зачем вам лишняя гниль), а как у вас осуществляется подача из КНС сколькораз в сутки происходит перекачка? На маленьких очистных сооружениях это серьезный фактор, так как ил не может адаптироваться к неравномерно поступающим стокам. И вот еще в какую часть подается рециркуляционный ил (с эрлифтов), в усреднитель? если да то необходимо переделать схему с подачей в зону денитри либо в аэротенк.

Сообщение отредактировал odv - 17.12.2013, 11:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreykaZ27
сообщение 17.12.2013, 11:52
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 26.11.2013
Пользователь №: 214513



Да, ерши - все в гнили. КНС включается по мере наполнения её емкости с разной частотой от 30 мин до 1 часа и сброс идет в течении 4 мин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 17.12.2013, 12:41
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



А что за насос, придушить можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreykaZ27
сообщение 17.12.2013, 14:13
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 26.11.2013
Пользователь №: 214513



Древний насос, кнс-ка местная, водоканальная. "Придушить", в смысле - чтобы реже но больше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 18.12.2013, 8:18
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



В идеале стоки должны подаваться в постоянном режиме, но в вашем случае это не возможно, поэтому необходимо прижать запорную арматуру на нагнетающем патрубке насоса (и соответственно снизить пиковый расход на очистные сооружения). Кроме опасности в виде неадаптированного активного ила пиковые сбросы опасны и гидравлической нагрузкой на вторичные отстойники и как следствие вымывание активного ила.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 18.12.2013, 9:20
Сообщение #33


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(odv @ 18.12.2013, 9:18) *
прижать запорную арматуру на нагнетающем патрубке насоса (и соответственно снизить пиковый расход на очистные сооружения

Стоки то куды денутся прижатые? Верхом пойдут? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 18.12.2013, 9:32
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



Читайте сверху, я не говорю вообще не подавать стоки на очистку, а растянуть подачу во времени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 18.12.2013, 10:25
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Цитата(odv @ 18.12.2013, 8:32) *
........ подавать стоки на очистку, а растянуть подачу во времени.

Т.е. превратить древнюю кнс-ку в регулирующую емкость..... это смотря какая кнс, какие насосы, лучше не "прижимать", а поставить другие насосы, либо "байпас".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 18.12.2013, 10:32
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



Цитата(zem @ 18.12.2013, 11:25) *
Т.е. превратить древнюю кнс-ку в регулирующую емкость..... это смотря какая кнс, какие насосы, лучше не "прижимать", а поставить другие насосы, либо "байпас".

Да именно это я и имел в виду, не спорю по поводу новых насосов, а байпас куда? Априжать насосы вполне реально, так как они включаются 1 раз в 30-60 минут, т.е. емкость позволяет, а рабочую точку насоса сместить помоему для него не страшно будет (паспорт с кривой посмотреть бы).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 18.12.2013, 11:55
Сообщение #37


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(odv @ 18.12.2013, 10:32) *
Читайте сверху, я не говорю вообще не подавать стоки на очистку, а растянуть подачу во времени.

Растянуть вместе с приемным резервуаром КНС? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreykaZ27
сообщение 18.12.2013, 13:36
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 26.11.2013
Пользователь №: 214513



Растянуть во времени - это значит уменьшить частоту сброса, так? Но тогда возрастет объем разового сброса. То есть, если сейчас прилетает 3 куба в полчаса, то будет допустим 6 в час, или 12 за два. На что это повлияет, объясните пожалуйста. Прилетает-то в усреднитель, где уже и так болтается кубов 30 и оттуда плавно самотеком уходит по емкостям. А с насосами отдельная песня - водоканал уперся: хотите, мол, регулировать нашу рухлядь - меняйте на новые. Может и имеет смысл, если изменения параметров сброса повлияют на процесс.

Сообщение отредактировал AndreykaZ27 - 18.12.2013, 13:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 18.12.2013, 15:22
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



15 часов в усреднителе? ohmy.gif Там же уже бродит все!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreykaZ27
сообщение 18.12.2013, 15:26
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 26.11.2013
Пользователь №: 214513



Да я бы не сказал.. Анализ на выходе из усреднителя, правда, не делал, но визуально - что втекает, то и и вытекает в разделительные колодцы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGASANTEHNIK
сообщение 18.12.2013, 15:36
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725



Цитата(AndreykaZ27 @ 18.12.2013, 14:36) *
Растянуть во времени - это значит уменьшить частоту сброса, так? Но тогда возрастет объем разового сброса. То есть, если сейчас прилетает 3 куба в полчаса, то будет допустим 6 в час, или 12 за два. На что это повлияет, объясните пожалуйста. Прилетает-то в усреднитель, где уже и так болтается кубов 30 и оттуда плавно самотеком уходит по емкостям. А с насосами отдельная песня - водоканал уперся: хотите, мол, регулировать нашу рухлядь - меняйте на новые. Может и имеет смысл, если изменения параметров сброса повлияют на процесс.

я опять влезаю в чужой разговор, извините. Но мне кажется, что человек подразумевал под словом "задушить" не реже вкючаться насосам, а секундный выброс насоса уменьшить, т.е. насос будет дольше работать за одно включениес меньшей производительностью.
Вот только как его "душить"? дросселировать канализационную сеть ведь нельзя. Частотник? так легче поставить новый насос меньшей производительности. ИМХО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 18.12.2013, 15:38
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



А пузырьки в усреднителе есть? Осадок плавает на поверхности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 18.12.2013, 15:44
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Кроме того, на биологическую очистку концентрация взвешенных веществ тоже влияет. Если на входе в зону биологической очистки ВВ меньше 60-80мг/л, ил начинает голодать. А вы его явно совсем голодом уморили. Причем первыми гибнут нитрификаторы (что и видно по неуменьшению аммония). А БПК и за счет отстаивания, тем более такого долгого, может снижаться до 40%.

Сообщение отредактировал miter - 18.12.2013, 15:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 18.12.2013, 15:52
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Кстати, про анализ. рН на выходе замеряли?

Сообщение отредактировал miter - 18.12.2013, 15:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 18.12.2013, 16:30
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



Цитата(MEGASANTEHNIK @ 18.12.2013, 16:36) *
я опять влезаю в чужой разговор, извините. Но мне кажется, что человек подразумевал под словом "задушить" не реже вкючаться насосам, а секундный выброс насоса уменьшить, т.е. насос будет дольше работать за одно включениес меньшей производительностью.
Вот только как его "душить"? дросселировать канализационную сеть ведь нельзя. Частотник? так легче поставить новый насос меньшей производительности. ИМХО

Да вы правильно меня поняли, но почему нельзя "дросселировать", из собственного опыта могу сказать что можно, да и частотник (например дельтовский) на таких расходах будет гораздо дешевле новых насосов + нет необходимости в переварке трубопроводов и временной остановке КНС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 18.12.2013, 16:40
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



Цитата(miter @ 18.12.2013, 16:44) *
Кроме того, на биологическую очистку концентрация взвешенных веществ тоже влияет. Если на входе в зону биологической очистки ВВ меньше 60-80мг/л, ил начинает голодать. А вы его явно совсем голодом уморили. Причем первыми гибнут нитрификаторы (что и видно по неуменьшению аммония). А БПК и за счет отстаивания, тем более такого долгого, может снижаться до 40%.

Что бы было уменьшение амония нитрификаторы должны там появиться а при такой конструкции вторичного отстойника + возврате циркуляционного ила в "усреднитель"+ подаче воздуха 1 час аэротенк, 1 час эрлифы + повышенных гидравлических нагрузках на площадь вторичного отстойника, если там и есть нитрификаторы (в анализе все же снижение азота есть) то только в прикрепленном виде в отсеке после вторичного отстойника (похож на затопленый пленочный нитри-денитрификатор). Про взвешенные отчасти согласен, но БПК показывает что там им и так есть что похавать (анализ брался из верхней части усреднителя).

Цитата(miter @ 18.12.2013, 16:52) *
Кстати, про анализ. рН на выходе замеряли?

Стоки вроде хозбыт, кислоту наврятли кто льет.

Сообщение отредактировал odv - 18.12.2013, 16:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreykaZ27
сообщение 18.12.2013, 17:11
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 26.11.2013
Пользователь №: 214513



Друзья, спасибо за активность! Постараюсь ответить на всё: РН не сделали именно потому, что хоз-быт. Надо? По поводу насоса и изменения режима его работы понял - надо чтобы качал чаще но меньший объем, в этом случае конечно придется ставить новый, только надо быть уверенным, что залп - один из корней проблемы. Пузырьков в усреднителе вроде нет, и осадка тоже. Кстати, в усреднителе тоже стоят два аэратора (не знаю, зачем они там, наверное "шоб былО"), но я их отключил, чтобы не перемешивался сток и осаждались ВВ (включаю иногда, чтобы не забились инжекторы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 19.12.2013, 8:43
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Брожение снижает рН. Для нормальной работы рН не должно быть ниже 6,5. А при рН ниже 5 бактерии ила вытесняются грибами.
Аэраторы в усреднителе стоят скорее всего как раз для того, чтобы на дне не скапливался и не бродил осадок. Я нигде не видел про механизмы выгрузки этого самого осадка из усреднителя. Они там вообще есть?
Примеси вроде жиров и АПАВ тоже мягко говоря не улучшают биологическую очистку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 19.12.2013, 8:45
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



Цитата(AndreykaZ27 @ 18.12.2013, 18:11) *
Друзья, спасибо за активность! Постараюсь ответить на всё: РН не сделали именно потому, что хоз-быт. Надо? По поводу насоса и изменения режима его работы понял - надо чтобы качал чаще но меньший объем, в этом случае конечно придется ставить новый, только надо быть уверенным, что залп - один из корней проблемы. Пузырьков в усреднителе вроде нет, и осадка тоже. Кстати, в усреднителе тоже стоят два аэратора (не знаю, зачем они там, наверное "шоб былО"), но я их отключил, чтобы не перемешивался сток и осаждались ВВ (включаю иногда, чтобы не забились инжекторы)

Ну раз в усреднителе стоят аэраторы то включите их (в класической схеме эти аэраторы включаются несколько раз в сутки во избежание заиливания), в вашем случае их можно использовать как первую ступень аэротенка (возвратный ил ведь сюда идет) плюс когда вы время от времени включаете весь осадок накопившийся прет в аэротенк что тоже не есть хорошо. По поводу рН для успокоения совести померять не мешает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BugBug
сообщение 19.12.2013, 10:38
Сообщение #50





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94866



Очень инетересная тема, посчитаю на досуге необходимые объемы Ваших ОС. Но посмотрев в паспорт очистных, посмеялся БПК-375!!!! Где они такой сток видели? На хоз.-быте никогда такого не будет, если только люди будут ходить в туалет и смывать литром воды не больше, и в канализацию больше ничего сливать не будут.
Но первый совет, как говорилось ранее, это отрегулировать подачу стоков, чтобы больших залповых сбросов, а потом полдня тишина. Ну и в усреднителе советую включить аэрацию, должно происходить перемешивание! Только подача воздуха должна быть минимальна, тольок для того, чтобыосадок который возможно там скапливается взмучивался и не загнивал.


Какова температура стока?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 19.12.2013, 10:40
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



Цитата(BugBug @ 19.12.2013, 11:33) *
Очень инетересная тема, посчитаю на досуге необходимые объемы Ваших ОС. Но посмотрев в паспорт очистных, посмеялся БПК-375!!!! Где они такой сток видели? На хоз.-быте никогда такого не будет, если только люди будут ходить в туалет и смывать литром воды не больше, и в канализацию больше ничего сливать не будут.
Но первый совет, как говорилось ранее, это отрегулировать подачу стоков, чтобы больших залповых сбросов, а потом полдня тишина. Ну и в усреднителе советую включить аэрацию, должно происходить перемешивание! Только подача воздуха должна быть минимальна, тольок для того, чтобыосадок который возможно там скапливается взмучивался и не загнивал.

Со всем согласен только по поводу аэрации я бы наладил до КРК 1-2 так как ил вернувшийся со вторичного отстойника и так испытывает кислородное голодание а тут еще часов 15 ему голодать боюсь от таких стрессов совсем загнется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BugBug
сообщение 19.12.2013, 10:49
Сообщение #52





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94866



А вот и досуг! посчитал я объемы ваших сооружений
И так всего на ваши 80 кубов вам надо:

усреднитель - 24 куба;
аэротенк с зонами нитри/денитрификации - 45 кубов;
вторичный отстойник -13 кубов.

Примерно так.



но с усреднителем сразу оговорюсь. В вашем случае без насоса он выполняет роль не понятно чего=) че он там усредняет, если сток самотеком дальше поступает? он только повышает концентрацию всего подряд. Был бы там насос эффекта было бы больше.
Есть вариант, что вы туда сможете поставить насос, и подавать нужный вам расход, но тогда вопрос в объемах сооружений дальше. Они просто могут работать не корректно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 19.12.2013, 12:34
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



Цитата(BugBug @ 19.12.2013, 11:49) *
А вот и досуг! посчитал я объемы ваших сооружений
И так всего на ваши 80 кубов вам надо:

усреднитель - 24 куба;
аэротенк с зонами нитри/денитрификации - 45 кубов;
вторичный отстойник -13 кубов.

Примерно так.



но с усреднителем сразу оговорюсь. В вашем случае без насоса он выполняет роль не понятно чего=) че он там усредняет, если сток самотеком дальше поступает? он только повышает концентрацию всего подряд. Был бы там насос эффекта было бы больше.
Есть вариант, что вы туда сможете поставить насос, и подавать нужный вам расход, но тогда вопрос в объемах сооружений дальше. Они просто могут работать не корректно.

Я ведь про это и говорю, это не совсем усреднитель, скорее похоже на преаэратор или аэротенк первой ступени, вторичный в их случае это только название т.к. судя по схемке площадь там мизерная, и как она будет работать не понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 19.12.2013, 14:51
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Прирост ила считается именно по взвешенным. Вообще ВВ и БПК завязаны между собой. Так что какой-то из анализов очень соврал.
Фактически, тут аэротенк вообще не работает. По крайней мере как аэротенк. Какие-то бактерии там живут, конечно, что-то там по БПК едят, но нормальной очистки не будет. В общем, эти очистные в утиль и разработать нормальные.

П.С. Тут опытные технологи подсказывают, ершовая загрузка это в принципе... эээ... созвучно с тем, что является основным источником БПК и азота в стоках biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BugBug
сообщение 19.12.2013, 15:24
Сообщение #55





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94866



В общем менеджеры красавцы! Впарили свои очистные.
я так понимаю проекта небыло, иначе бы экспертиза задала бы вопросы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 19.12.2013, 16:24
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Да уж, а интересно Андрейка когда покупались очистные вообще кроме как на цену куда нибудь смотрели, с кем нибудь консультировались? А по поводу ершей я бы не был так уж галословен, в аэротенках я согласен что ставить особой необходимости нет а вот в денитрификаторах очень даже неплохо работают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreykaZ27
сообщение 19.12.2013, 21:21
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 26.11.2013
Пользователь №: 214513



Цитата(BugBug @ 19.12.2013, 11:49) *
А вот и досуг! посчитал я объемы ваших сооружений
И так всего на ваши 80 кубов вам надо:

усреднитель - 24 куба;
аэротенк с зонами нитри/денитрификации - 45 кубов;
вторичный отстойник -13 кубов.

Примерно так.



но с усреднителем сразу оговорюсь. В вашем случае без насоса он выполняет роль не понятно чего=) че он там усредняет, если сток самотеком дальше поступает? он только повышает концентрацию всего подряд. Был бы там насос эффекта было бы больше.
Есть вариант, что вы туда сможете поставить насос, и подавать нужный вам расход, но тогда вопрос в объемах сооружений дальше. Они просто могут работать не корректно.

Температура входящего стока 14,5С.
То есть , исходя из расчета, достаточно будет двух установленных емкостей вместо 4-х? Я так и поступил - 2 перекрыл, а 2 - оставил. По усреднителю, действительно - безнапорно вытекает то, что и втекает ( только перемешивается). Получается , нужен насос для регулируемой перекачки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 20.12.2013, 7:53
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



Цитата(AndreykaZ27 @ 19.12.2013, 22:21) *
Температура входящего стока 14,5С.
То есть , исходя из расчета, достаточно будет двух установленных емкостей вместо 4-х? Я так и поступил - 2 перекрыл, а 2 - оставил. По усреднителю, действительно - безнапорно вытекает то, что и втекает ( только перемешивается). Получается , нужен насос для регулируемой перекачки?

Вот а теперь в 2-х отключенных аэротенках включите аэрацию и отключите эрлифты, через недели 2 возимите воду из этих аэротенков и посмотрите появился ли ил, после чего можно его начинать подкармливать подачу осуществлять часа по 3 в день, и смотреть динамику роста ила по мере прироста добавлять нагрузку (3-4-5-6 часов) потом поставить на постоянный поток, и не забывайте что воздух в аэротенки должен подаваться постоянно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 20.12.2013, 8:53
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(odv @ 19.12.2013, 17:24) *
А по поводу ершей я бы не был так уж галословен, в аэротенках я согласен что ставить особой необходимости нет а вот в денитрификаторах очень даже неплохо работают.


Это не голословие, это отзыв человека, который непосредственно с ними работал.


Цитата(AndreykaZ27 @ 19.12.2013, 22:21) *
Температура входящего стока 14,5С.
То есть , исходя из расчета, достаточно будет двух установленных емкостей вместо 4-х? Я так и поступил - 2 перекрыл, а 2 - оставил. По усреднителю, действительно - безнапорно вытекает то, что и втекает ( только перемешивается). Получается , нужен насос для регулируемой перекачки?


Для начала нужно с нуля пересчитать сооружения на основе новых проб, взятых не из верхнего слоя усреднителя, а из подводящей трубы. И уже по результатам расчета пытаться как-то регулировать сооружения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 20.12.2013, 9:44
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



Цитата(miter @ 20.12.2013, 9:53) *
Это не голословие, это отзыв человека, который непосредственно с ними работал.




Для начала нужно с нуля пересчитать сооружения на основе новых проб, взятых не из верхнего слоя усреднителя, а из подводящей трубы. И уже по результатам расчета пытаться как-то регулировать сооружения.


Я тоже уже не один год работаю с ершами и могу точно сказать что при правильной эксплуатации они довольно не плохо работают.
Посчитать конечно стоит, но как же быть с суточной неравномерностью поступления загрязняющих веществ (тогда уж брать их надо в течении недели и несколько раз в день)? , т.е. получаются танцы с бубном.

Сообщение отредактировал odv - 20.12.2013, 9:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BugBug
сообщение 20.12.2013, 10:49
Сообщение #61





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94866



Цитата(AndreykaZ27 @ 19.12.2013, 22:21) *
Температура входящего стока 14,5С.
То есть , исходя из расчета, достаточно будет двух установленных емкостей вместо 4-х? Я так и поступил - 2 перекрыл, а 2 - оставил. По усреднителю, действительно - безнапорно вытекает то, что и втекает ( только перемешивается). Получается , нужен насос для регулируемой перекачки?



очень интересно, а мерили температуру когда?
Я чет не понял, а усреднитель все таки отдельно стоит? не как на картинке?
В анаэробном биореакторе подвод воздуха есть или там мешалка есть (по документу там ничего нет)?

По поводу усреднитея вашего, скажу так- если вы отрегулируете подачу с КНС, то усреднитель вам не нужен. а если с КНС не получится, тогда для равномерной подачи стоков я бы поставил насос, потому что у вас источников сточных вод не много и по факту стоки поступаю наверное раз 8 в день, не чаще.


p/s/ а по поводу ершей, могу сказать, что они просто должны быть грамотно установлены, а то их пихают куда не попадя.

Сообщение отредактировал BugBug - 20.12.2013, 10:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 20.12.2013, 10:59
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



Цитата(BugBug @ 20.12.2013, 11:49) *
очень интересно, а мерили температуру когда?
Я чет не понял, а усреднитель все таки отдельно стоит? не как на картинке?
В анаэробном биореакторе подвод воздуха есть или там мешалка есть (по документу там ничего нет)?

По поводу усреднитея вашего, скажу так- если вы отрегулируете подачу с КНС, то усреднитель вам не нужен. а если с КНС не получится, тогда для равномерной подачи стоков я бы поставил насос, потому что у вас источников сточных вод не много и по факту стоки поступаю наверное раз 8 в день, не чаще.


p/s/ а по поводу ершей, могу сказать, что они просто должны быть грамотно установлены, а то их пихают куда не попадя.

Вы мой кумир!!! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 20.12.2013, 17:07
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(odv @ 20.12.2013, 10:44) *
Посчитать конечно стоит, но как же быть с суточной неравномерностью поступления загрязняющих веществ (тогда уж брать их надо в течении недели и несколько раз в день)? , т.е. получаются танцы с бубном.

Ну уж конечно не один раз и точно не из верхней части усреднителя после 15 часов отстаивания smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreykaZ27
сообщение 20.12.2013, 17:57
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 26.11.2013
Пользователь №: 214513



Цитата(BugBug @ 20.12.2013, 11:49) *
очень интересно, а мерили температуру когда?
Я чет не понял, а усреднитель все таки отдельно стоит? не как на картинке?
В анаэробном биореакторе подвод воздуха есть или там мешалка есть (по документу там ничего нет)?

По поводу усреднитея вашего, скажу так- если вы отрегулируете подачу с КНС, то усреднитель вам не нужен. а если с КНС не получится, тогда для равномерной подачи стоков я бы поставил насос, потому что у вас источников сточных вод не много и по факту стоки поступаю наверное раз 8 в день, не чаще.


p/s/ а по поводу ершей, могу сказать, что они просто должны быть грамотно установлены, а то их пихают куда не попадя.

Температура в усреднителе всегда константна (ну плюс/минус), т.к ОС закрыты ангаром. Даже сток на выходе почти такой же температурыУсреднитель стоит отдельно (емкость без "начинки") и далее параллельно 4 емкости, такие как на картинке. Наверно напорная перекачка насосом из усреднителя предпочтительнее, чем связываться с регулировкой КНС, т.к эта регулировка будет связана с заменой насоса на КНС, а он там гораздо более мощный, чем тот, который можно поставить в усреднитель
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreykaZ27
сообщение 20.12.2013, 18:06
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 26.11.2013
Пользователь №: 214513



Цитата(odv @ 20.12.2013, 8:53) *
Вот а теперь в 2-х отключенных аэротенках включите аэрацию и отключите эрлифты, через недели 2 возимите воду из этих аэротенков и посмотрите появился ли ил, после чего можно его начинать подкармливать подачу осуществлять часа по 3 в день, и смотреть динамику роста ила по мере прироста добавлять нагрузку (3-4-5-6 часов) потом поставить на постоянный поток, и не забывайте что воздух в аэротенки должен подаваться постоянно.

Перекрыл дней 10 назад, сегодня набрал в две стеклянные банки 0,75 л из аэробной ступени двух бочек - перекрытой и неперекрытой. В первой осадок выпал в течении минут 10-ти и составил 1/4 -1/3 емкости, бурого цвета, жидкость стала почти прозрачной, с хлопьями. За это же время во сторой баке почти ничего не изменилось, мутная взвесь почти не осела (осадок чуть-чуть на дне), взвесь мелкая серого цвета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 21.12.2013, 9:41
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



Цитата(AndreykaZ27 @ 20.12.2013, 19:06) *
Перекрыл дней 10 назад, сегодня набрал в две стеклянные банки 0,75 л из аэробной ступени двух бочек - перекрытой и неперекрытой. В первой осадок выпал в течении минут 10-ти и составил 1/4 -1/3 емкости, бурого цвета, жидкость стала почти прозрачной, с хлопьями. За это же время во сторой баке почти ничего не изменилось, мутная взвесь почти не осела (осадок чуть-чуть на дне), взвесь мелкая серого цвета.

Поздравляю у вас начал появляться активный ил, теперь начинайте подкормку как я писал раньше, и следите за динамикой прироста (кстати отстаивать надо 30 минут), постепенно необходимо вывести на полную нагрузку. и включите аэратор в "усреднителе" этих 2 емкостей т.к. это всетаки аэротенк 1 ступени. На время пока эти емкости не войдут в полную силу излишки пропускайте через неработающие емкости. И еще не могли бы вы выложть фотографий очистных и отстоявшегося ила, для более полногоанализа ситуации. И найдите микроском можно даже школьный и посмотрите есть ли в иле что нибудь живое (в идеале сделайте анализ на биоразнообразие) и опишите что там есть.



Цитата(AndreykaZ27 @ 20.12.2013, 18:57) *
Температура в усреднителе всегда константна (ну плюс/минус), т.к ОС закрыты ангаром. Даже сток на выходе почти такой же температурыУсреднитель стоит отдельно (емкость без "начинки") и далее параллельно 4 емкости, такие как на картинке. Наверно напорная перекачка насосом из усреднителя предпочтительнее, чем связываться с регулировкой КНС, т.к эта регулировка будет связана с заменой насоса на КНС, а он там гораздо более мощный, чем тот, который можно поставить в усреднитель

Да насосы в идеале нужно поставить а лучше с частотным регулятором и преобразователем расхода для торировки подачи сточных вод, но я писал как обойтись на сегодняшний момент, не получилось прижать насос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreykaZ27
сообщение 21.12.2013, 10:49
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 26.11.2013
Пользователь №: 214513



Цитата(odv @ 21.12.2013, 10:41) *
Поздравляю у вас начал появляться активный ил, теперь начинайте подкормку как я писал раньше, и следите за динамикой прироста (кстати отстаивать надо 30 минут), постепенно необходимо вывести на полную нагрузку. и включите аэратор в "усреднителе" этих 2 емкостей т.к. это всетаки аэротенк 1 ступени. На время пока эти емкости не войдут в полную силу излишки пропускайте через неработающие емкости. И еще не могли бы вы выложть фотографий очистных и отстоявшегося ила, для более полногоанализа ситуации. И найдите микроском можно даже школьный и посмотрите есть ли в иле что нибудь живое (в идеале сделайте анализ на биоразнообразие) и опишите что там есть.




Да насосы в идеале нужно поставить а лучше с частотным регулятором и преобразователем расхода для торировки подачи сточных вод, но я писал как обойтись на сегодняшний момент, не получилось прижать насос?

Нет, к сожалению эту рухлядь на КНС-ке водоканал регулировать не дает - менять надо, говорит. Так лучше я в усреднителю насос поставлю - меньше мощность нужна. А какой лучше? Знаю Pedrollo - неплохие
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 23.12.2013, 7:05
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



Цитата(AndreykaZ27 @ 21.12.2013, 11:49) *
Нет, к сожалению эту рухлядь на КНС-ке водоканал регулировать не дает - менять надо, говорит. Так лучше я в усреднителю насос поставлю - меньше мощность нужна. А какой лучше? Знаю Pedrollo - неплохие

Я использую Caprari (в вашем случае KCT040FT подойдут) цена и качество по максимуму соответствуют + наличие режущего механизма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 8:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных