Очень прошу, напишите, кто как считаем требуемый расход пены и шпаклевки, обычно я ставил цифры с потолка, называл это по опыту ранее выполненных проектов, но тут заказчик просит обосновать, подскажите как это сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 12.12.2013, 9:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



незнаю про пену.
пользуем, любимый нашими пожарниками, ОЗП-1. Здесь написано сколько килограмм надо на покрытие 1м кв при определенной толщине слоя. Считаем, умножаем на кол-во слоев и... вуалЯ, ничего не сгорит smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
st520
сообщение 12.12.2013, 10:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 28.4.2009
Из: Омск
Пользователь №: 32829



То что нужно, приведите пожалуйста любой пример расчета, положим 1 кв м, про количество слоев я то же ничего не знаю sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 13.12.2013, 10:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Электронки нет, перепишу с бумажки:
ОЗП-1 (защита воздуховодов и электротехнических коробов)

расход (кг/м* кв.)

толщина слоя 3,7мм - 3кг/м* кв

толщина слоя 6,5мм - 7,4кг/м* кв

для получения степени огнестойкости EI-90 необходимо 5-8 слоев покрытия кистью или валиком.

Больше информации нет, но всегда для расчета берем слой 3,7мм и покрываем в 5 слоев. Почему именно так и сам незнаю, пожарника устраивает и ладно smile.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 8:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных