Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Противопожарная химия,
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
st520
Очень прошу, напишите, кто как считаем требуемый расход пены и шпаклевки, обычно я ставил цифры с потолка, называл это по опыту ранее выполненных проектов, но тут заказчик просит обосновать, подскажите как это сделать?
HasBolla
незнаю про пену.
пользуем, любимый нашими пожарниками, ОЗП-1. Здесь написано сколько килограмм надо на покрытие 1м кв при определенной толщине слоя. Считаем, умножаем на кол-во слоев и... вуалЯ, ничего не сгорит smile.gif
st520
То что нужно, приведите пожалуйста любой пример расчета, положим 1 кв м, про количество слоев я то же ничего не знаю sad.gif
HasBolla
Электронки нет, перепишу с бумажки:
ОЗП-1 (защита воздуховодов и электротехнических коробов)

расход (кг/м* кв.)

толщина слоя 3,7мм - 3кг/м* кв

толщина слоя 6,5мм - 7,4кг/м* кв

для получения степени огнестойкости EI-90 необходимо 5-8 слоев покрытия кистью или валиком.

Больше информации нет, но всегда для расчета берем слой 3,7мм и покрываем в 5 слоев. Почему именно так и сам незнаю, пожарника устраивает и ладно smile.gif