Добрый день. Не ругайте,если что.В этом деле новичок. Пар (P=0.3Мпа и t=135, расход 5.5т/ч) из котельной выходит на технологические нужды на высоте 3м. Конденсат из цеха возвращается на этой же отметке. Хочу положить эти 2 трубы на одну эстакаду. Высота которой планируется 10-11м. Можно ли поднять трубу пара на отметку 11м? Будут ли с подачей пара проблемы. Если да, какие? Что учесть в данном случае? И насчет дымовой трубы из котельной. Газоходы на высоте 12м над крышей. Хочу объединить их в одну дымовую трубу. На какой высоте от крыши котельной можно проходить этой трубе? Где почитать требования к ней? Температура дымовых газов 250. Котельная на газу. Всем спасибо!
Сообщение отредактировал P4elka - 22.12.2013, 2:15
|
|
|
|
|
24.12.2013, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
1. Паропровод поднимайте хоть на 111 километров, главное - выдерживать уклоны и в нижних точках устанавливать пусковые дренажи. 2. Ни фига не понятно, газоходы от котлов есть, а дымовой трубы нет?
|
|
|
|
|
26.12.2013, 0:50
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 24.1.2011
Пользователь №: 90901

|
Спасибо большое за ответ. Я с котельной вообще на Вы, может неправильно изъяснила. Из котельной выходит 4 дымовые трубы. Я хочу их объединить в одну и отводить весь дымовой газ на производство. Высота труб 20 метров над крышей. Можно их опустить на высоту 6м? Надо ли считать какие-то потери? Надо ли ставить какие-то заслонки? Что учесть?Спасибо! Подскажите еще.что такое колена-отстойники при разводке пара? Это конденсатоотводчики?
Сообщение отредактировал P4elka - 26.12.2013, 1:02
|
|
|
|
|
26.12.2013, 6:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Вы хотите дымовые газы от котельной использовать на производстве в технологии? Отстойник - см. в разделе "Пароснабжение", карман для сбора конденсата, к нему КО подсоединен.
|
|
|
|
|
26.12.2013, 10:13
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 24.1.2011
Пользователь №: 90901

|
Да,все верно. Из дымовых газов получаем сухой лед. Спасибо!
|
|
|
|
|
29.12.2013, 21:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Цитата Подскажите еще.что такое колена-отстойники при разводке пара? Это конденсатоотводчики? http://www.steamsys.ru/userfiles/dripleg-1.pdf
|
|
|
|
|
3.1.2014, 1:17
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 24.1.2011
Пользователь №: 90901

|
Цитата(gilepp @ 29.12.2013, 22:12)  Огромное Вам спасибо!Это вещь!
|
|
|
|
|
7.2.2014, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 26.3.2006
Из: Питер
Пользователь №: 2457

|
Цитата(P4elka @ 26.12.2013, 11:13)  Да,все верно. Из дымовых газов получаем сухой лед. Спасибо! (Ногой пытается нащупать упавшую под стол челюсть) Но как?
|
|
|
|
|
7.2.2014, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(GuTherm @ 7.2.2014, 11:54)  (Ногой пытается нащупать упавшую под стол челюсть) Но как?  За деньги, батенька, за деньги!
|
|
|
|
|
7.2.2014, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 26.3.2006
Из: Питер
Пользователь №: 2457

|
Цитата(Галиев @ 7.2.2014, 12:43)  За деньги, батенька, за деньги! Следите за мыслью: Цитата(P4elka @ 22.12.2013, 3:14)  ...И насчет дымовой трубы из котельной. Газоходы на высоте 12м над крышей. Хочу объединить их в одну дымовую трубу. На какой высоте от крыши котельной можно проходить этой трубе? Где почитать требования к ней? Температура дымовых газов 250. Котельная на газу... Цитата(P4elka @ 26.12.2013, 1:50)  ...Из котельной выходит 4 дымовые трубы. Я хочу их объединить в одну и отводить весь дымовой газ на производство. Высота труб 20 метров над крышей. Можно их опустить на высоту 6м? Надо ли считать какие-то потери? Надо ли ставить какие-то заслонки? Что учесть?... Т.е. даже за деньги Вы считаете, что данных для решения задачи вполне себе достаточно? (расстилает коврик для ...)
|
|
|
|
|
8.2.2014, 19:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061

|
С технологической точки зрения выделить углекислый газ из дымовых несложно - забираем газы компрессором из дымохода и направляем в компремированный газ в абсорбер, где избирательным растворителем поглощается ЦеО-два. Только на поставленные автором темы вопросы здесь никто конечно не ответит - слишком мало исходных
|
|
|
|
|
8.2.2014, 21:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 26.3.2006
Из: Питер
Пользователь №: 2457

|
Цитата(Twonk @ 8.2.2014, 20:02)  С технологической точки зрения выделить углекислый газ из дымовых несложно ... Вот Вы не внимательны, я намеренно акцентировал внимание на газоходе, но это каким-то образом от Вас ускользнуло. Попробую ещё раз: 1. Объединение дымоходов, видимо, никого не смущает? 2. Уменьшение высоты газоходов тоже никого не смущает? 3. Кровля вертикальной не бывает, т.е. горизонтальный газоход это нормально? А так-то да - данных не достаточно, но сама идиотская идея с газоходами никого не смутила.
|
|
|
|
|
8.2.2014, 21:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(GuTherm @ 8.2.2014, 22:12)  но сама идиотская идея с газоходами никого не смутила. Да ладно, не мешайте народу фантазировать, но боюсь, при содействии дипломного руководителя.
|
|
|
|
|
9.2.2014, 2:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 26.3.2006
Из: Питер
Пользователь №: 2457

|
Цитата(Галиев @ 8.2.2014, 22:53)  ...но боюсь, при содействии дипломного руководителя. Вот это вот самое страшное
|
|
|
|
|
9.2.2014, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061

|
Цитата(GuTherm @ 9.2.2014, 0:12)  Вот Вы не внимательны, я намеренно акцентировал внимание на газоходе, но это каким-то образом от Вас ускользнуло.
Попробую ещё раз: 1. Объединение дымоходов, видимо, никого не смущает? 2. Уменьшение высоты газоходов тоже никого не смущает? 3. Кровля вертикальной не бывает, т.е. горизонтальный газоход это нормально?
А так-то да - данных не достаточно, но сама идиотская идея с газоходами никого не смутила. Компрессоры выполнят роль дымососов - и заберут дымовые газы полностью, и выдавят очищенный от диоксида углерода газ через короткую трубу - главное все сосчитать только надо
|
|
|
|
|
9.2.2014, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 26.3.2006
Из: Питер
Пользователь №: 2457

|
(вставляет патрон в барабан револьвера, приставляет к виску) Цитата(Twonk @ 9.2.2014, 17:06)  Компрессоры выполнят роль дымососов - и заберут дымовые газы полностью, и выдавят очищенный от диоксида углерода газ через короткую трубу - главное все сосчитать только надо 1. Только не говорите мне, что тип котлов не имеет значения. 2. Если компрессор сломался нажимаем кнопку самоликвидации? 3. Что самое вредное в выбросах котлов? 4. И как эту вредность мы будем рассевать при низкой высоте? (взводит курок)
|
|
|
|
|
9.2.2014, 20:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061

|
Я Вам про то, что все решаемо, только расчет правильный сделать надо. Вы же слушать не хотите, все револьверы какие-то. Может они диоксид серы тоже в щелочных скрубберах поглощать будут, например параллельно сухому льду еще гипс делать. Тогда оставшийся азот хоть с 5 метров рассеивай, компрессор в технологии с резервом стоять будет (да и как будто дымососы аварийно не встают)
|
|
|
|
|
9.2.2014, 21:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 26.3.2006
Из: Питер
Пользователь №: 2457

|
Цитата(Twonk @ 9.2.2014, 21:48)  ...Я Вам про то, что все решаемо, только расчет правильный сделать надо. Но не с такой идеей. Я вот как раз об этом и толкую. Цитата(Twonk @ 9.2.2014, 21:48)  ...Может они диоксид серы тоже в щелочных скрубберах поглощать будут, например параллельно сухому льду еще гипс делать... (машет руками и подпрыгивает, старается привлечь внимание) Мы об одном и томже толкуем, или Вы о чём-то своём? У нас в условии котельная газовая. Цитата(Twonk @ 9.2.2014, 21:48)  ...Тогда оставшийся азот хоть с 5 метров рассеивай... Штоп я так жил!
|
|
|
|
|
  |