Уважаемые форумчане! Подскажите методику расчета объема резервуара бытовых стоков? Из расчета - стоки 1 куб м в час. Если следовать снипу, то резервуар закладывается на 5 минутную производительность насоса. Но исходя из малого отвода стоков резервуар получается около 0,085 куба. Стоит ли рукаводствоваться методу расчета снипа. Какой можно подобрать насос для такого маленького отвода стоков, условие - отечественного производства. Буду очень признателен за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 7.2.2014, 13:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



объем резервуара - НЕ МЕНЬШЕ 5 минутной производительности НАСОСА.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slam41
сообщение 7.2.2014, 14:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 20.1.2013
Пользователь №: 177982



По опыту какого объема заложить резервуар исходя из 1 м3/ч стоков? По насосу посоветуйте пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 8.2.2014, 9:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Подобрать насос и посчитать резервуар сможете лишь вы. Ибо нужно:
Подобрать насос нужного вам конструктива и производителя - погружной, сухой, грундфос, ксб, вило, иртыш, СД, СМ, ЦНС или пр.
Подобрать насос производительностью не меньше максимального притока и напором достаточным для прокачки по напорной трубе.
Построить график совместной работы насоса и трубопровода. Определить фактический максимальный расход насоса.
Исходя из него определять объем приемного резервуара , не забывая про уровни стоков конструктивно необходимые для работы насосов (обеспечения залива, защиты от всаса воздуха и пр).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirkot
сообщение 11.2.2014, 10:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110



Цитата(Slam41 @ 7.2.2014, 13:56) *
Если следовать снипу, то резервуар закладывается на 5 минутную производительность насоса.


ну, а в СП актуальном уже пишут:

8.2.15 Вместимость подземного резервуара насосной станции следует определять в зависимости от притока сточных вод, производительности насосов и допустимой частоты включения электрооборудования и условий охлаждения насосного оборудования.

и никаких "5 минут"

Сообщение отредактировал kirkot - 11.2.2014, 10:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.2.2014, 10:55
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Название темы не соответствует её содержанию. По сути речь о расчете КНС.
Необходимые исходники для такого расчета автором темы не обозначены, одной цифры по расходу (какому?) явно недостаточно.

Цитата(kirkot @ 11.2.2014, 11:26) *
ну, а в СП актуальном уже пишут:

8.2.15 Вместимость подземного резервуара насосной станции следует определять в зависимости от притока сточных вод, производительности насосов и допустимой частоты включения электрооборудования и условий охлаждения насосного оборудования.

и никаких "5 минут"

Откровенно скверно сформулированный пункт, чувствуется рука не умных лоббистов продавцов насосов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 11.2.2014, 12:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Цитата(kirkot @ 11.2.2014, 11:26) *
ну, а в СП актуальном уже пишут:

8.2.15 Вместимость подземного резервуара насосной станции следует определять в зависимости от притока сточных вод, производительности насосов и допустимой частоты включения электрооборудования и условий охлаждения насосного оборудования.

и никаких "5 минут"


ну слава богу этим СП пока можно только подтереться.

Ибо весь раздел 5 СНиП 2.04.03-85* обязателен к применению, согласно "Перечня" утвержденного распоряжением прав. РФ №1047р.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274