Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Плавный пуск спирального компрессора 16кВт
mytry
сообщение 19.2.2014, 0:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.2.2014
Пользователь №: 223873



Имеется спиральник Copeland, эл мощностью 15кВт.
Очень стремно становится, когда он стартует.
Хочу сделать ему плавный пуск.

Какой частотник лучше подойдет под эти задачи?
По цене 2 килобаксов - не больше.

Еще, есть ли реальная необходимость в дополнительных приблудах, типа дроссели, кольца?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 19.2.2014, 0:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Вас что смущает, прыгает? стучит? Так это нормально, как правило достаточно переключения звезда-треугольник, а с частотником можно и в обратку получить, если что не так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mytry
сообщение 19.2.2014, 0:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.2.2014
Пользователь №: 223873



Нужен именно частотник. Данный компрессор может по паспорту работать от 40 до 60 Гц. Я хочу использовать его возможности в регулировании производительности.
И далее он будет интегрироваться в автоматизированную систему управления.
Поэтому, я хочу получить полный контроль. Тем более, что хозяин не против экспериментов. У нас еще один такой под стенкой стоит, если че.

По поводу обратки.
Я не сталкивался еще плотно с мощными частотниками, но компрессор и так останавливается за пол секунды. Т.е. останавливающее усилие на него большое, думаю, что проблем не должно быть.
В крайнем случае, можно тормозистор прилепить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 19.2.2014, 2:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



http://www.emersonclimate.com/europe/Produ...ft_Start__0.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mytry
сообщение 19.2.2014, 3:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.2.2014
Пользователь №: 223873



Спасибо за инфу. Обязательно учту их рекомендации.
Однако, остались воросы:
Производитель ЧР
Дроссели, кольца
Особенность ЧР (вектор или попроще)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 19.2.2014, 7:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1710
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(mytry @ 19.2.2014, 7:02) *
Спасибо за инфу. Обязательно учту их рекомендации.
Однако, остались воросы:
Производитель ЧР
Дроссели, кольца
Особенность ЧР (вектор или попроще)

Частотник практически любой от любого приличного производителя.
С вектором, не обязательно сильно наворочанным (а других и нет, если пункт первый выполнен).
По мощности посмотреть надо. Компрессоры часто могут перегружаться и требовать не детских усилий при пуске. Возможно имеет смысл взять с запасом на ступеньку, то бишь 22кВт. По этой же причине плавный пуск использовать не стоит...

Дроссель на входе ставится если возможны потенциальные проблемы по питанию, либо короткая линия с мощным источником.
Дроссель на выходе ставить если кабель до компрессора будет длиннее метров 50-100.

Сообщение отредактировал SVKan - 19.2.2014, 7:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 19.2.2014, 9:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(v-david @ 19.2.2014, 3:48) *


там написаны общие слова. Потому что писали текст холодильщики.

Цитата(SVKan @ 19.2.2014, 8:57) *
Частотник практически любой от любого приличного производителя.
С вектором, не обязательно сильно наворочанным (а других и нет, если пункт первый выполнен).
По мощности посмотреть надо. Компрессоры часто могут перегружаться и требовать не детских усилий при пуске. Возможно имеет смысл взять с запасом на ступеньку, то бишь 22кВт. По этой же причине плавный пуск использовать не стоит...

Дроссель на входе ставится если возможны потенциальные проблемы по питанию, либо короткая линия с мощным источником.
Дроссель на выходе ставить если кабель до компрессора будет длиннее метров 50-100.


дроссель на выходе - нужно смотреть требования производителя ПЧ.

По выбору ПЧ - в отличие от поршневого компрессора спиральный не имеет вариации момента сопротивления от положения поршней (если не ошибаюсь - поправьте). Можете посмотреть рекомендации Битцера по поршневым.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  kt_420_1_rus_1_.pdf ( 276,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mytry
сообщение 19.2.2014, 10:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.2.2014
Пользователь №: 223873



Спасибо.

Значит, дело обстоит так.
Спиральник, действительно запускается легче поршневого, т.к. там непрерывное сжатие без тактов.
И в момент пуска он полностью разгружен.
Ток в момент пуска около 60 А на фазу, просто механизмы тяжелые, а рабочий 25А при давлении 25бар.
Перегрузов нету. Думаю 22кВт не нужно
А линия 200 метров от КТП через ГРЩ и еще один щит. Аллюминий, квадратов 50. Тут надо дроссель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 19.2.2014, 10:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



ATV61HD15N4

дроссель VW3A5103
если кабель неэкранированный



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mytry
сообщение 19.2.2014, 10:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.2.2014
Пользователь №: 223873



О, это уже по сути. Спасибо.
Правда, вылазит за бюджет немного. Компрессор стоит всего на 30% дороже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 19.2.2014, 11:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Andrew_2610 @ 19.2.2014, 9:07) *
там написаны общие слова. Потому что писали текст холодильщики.

Это не просто холодильщики, это производители и на всякий случай, там далеко не общие слова, а совершенно конкретные цифры. Спиральник не просто "не имеет вариаций момента..." он, как уже сказали, пускается всегда разгруженным, т.е. при остановке спирали расходятся и области нагнетания и всасывания соединяются. Однако не стоит забывать, что на выхлопе стоит обратный клапан, а за ним - магистраль под давлением. Ув. Andrew_2610, Вы наверное неплохо разбираетесь в электрике, но с т.зр. физики процессов даете весьма сомнительные советы. Да, кстати, если есть возможность не используйте алюминий, производители рекомендуют медь (лучше многожильную).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mytry
сообщение 19.2.2014, 11:11
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.2.2014
Пользователь №: 223873



Зданию 100500 лет.
Я радуюсь, что там ввод не 4мм2, а 50. Пох, что аллюминь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitaliy_asep
сообщение 19.2.2014, 11:39
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 15.10.2013
Из: Караганда
Пользователь №: 209228



ПЧ LSIS серии iG5A 15кВт стоит 1235$, выходной дроссель powtran OCL-0040-ELSC-EM18 стоимость около 250$, входной дроссель ACL-0040-EISH-EM42B стоимость около 240$. Насколько знаю LSIS на Украине развит неплохо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mytry
сообщение 19.2.2014, 11:46
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.2.2014
Пользователь №: 223873



LS рассматривал с самого начала, но потом стал относиться к ним скептически.
очень дешевые они.
Наверно некачественные.
А оборудование критичное. Нужно поставил и забыл лет на 5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitaliy_asep
сообщение 19.2.2014, 12:24
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 15.10.2013
Из: Караганда
Пользователь №: 209228



Цитата(mytry @ 19.2.2014, 14:46) *
LS рассматривал с самого начала, но потом стал относиться к ним скептически.
очень дешевые они.
Наверно некачественные.
А оборудование критичное. Нужно поставил и забыл лет на 5


LS занимаемся с 2005 года. Особых проблем с ними не возникало (за исключением iP5A старой версии). Если изначально все правильно установите, то прослужит гораздо больше 5 лет.

Созвонитесь с вашими представителями, попросите референс где установлены ПЧ и как долго они работают (мы такие данные даем без проблем).

P.S. Серия iG5A - хит продаж в европе (если брать весь объем продаж LS, то большая часть уходит туда). Знаменитая польская фирма VTS сидит на этих ПЧ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 19.2.2014, 14:01
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1710
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Vitaliy_asep @ 19.2.2014, 15:39) *
ПЧ LSIS серии iG5A 15кВт стоит 1235$, выходной дроссель powtran OCL-0040-ELSC-EM18 стоимость около 250$, входной дроссель ACL-0040-EISH-EM42B стоимость около 240$. Насколько знаю LSIS на Украине развит неплохо.

Это в Казахстане он так стоит.
В России эти частотники более чем в полтора раза дешевле... wink.gif

Цитата(mytry @ 19.2.2014, 15:46) *
LS рассматривал с самого начала, но потом стал относиться к ним скептически.
очень дешевые они.
Наверно некачественные.
А оборудование критичное. Нужно поставил и забыл лет на 5

Нормальные частотники. Собранные в Корее из нормальных комплектующих.
Отказов практически нет. Брака на несколько сотен тех же iG5A не видел.
Могут сдохнуть при плохих сетях без входного дросселя. Но в тех условиях все частотники дохнут. От любых производителей. Да, приходили брать новый iG5A на замену сгоревшего (отработал пару лет). А еще через пару дней за еще одним таким же - на замену погоревшего Мицубиси. Года два уже прошло больше не возвращались.
Есть тот же хлебный комбинат, который их берет достаточно часто. Вроде не говорил он мне что горят - довольны. Все на новые установки. Хотя раньше у них периодически частотники гавкались ибо сеть питающая иногда падала. Гавкались те же Омроны за которые как за запчасть просили бешеные бабки. Их уже тоже наверное поменяли на LS.

На полторы тысячи iV5 видел брака пару штук. Еще штук десять погоревших из-за питания (на стройке ставят и пускают когда там это все еще почти на улице в столбах пыли и все от времянок запитано а включают в сеть все что ни попадя, те же сварочники например).

Вполне реальная установка по производству асфальта. Пыль до небес.
Прикрепленный файл  IMG_6242_resize.JPG ( 127,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7


Вся система управления в будочке на улице. Открываем шкафчик.
Прикрепленный файл  IMG_6284_resize.JPG ( 119,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13

Крупнее
Прикрепленный файл  IMG_6287_resize.JPG ( 121,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7

Это iG5 предшественник iG5A.

Установке уже скоро лет десять будет. В части электрики не меняли практически ничего (один раз по мелочи и то из-за постороннего глюка за который надо бить разработчиков). Все контакторы/автоматы там тоже LS...
Частотники точно не меняли. Их уже лет пять не выпускают кстати, так что сразу было бы видно замену. Только пылесосят время от времени. В целом они за оборудованием ухаживают...

Вы еще полюбопытствуйте где сейчас выпускают многие серии Шнайдера, Мицубиси, Данфосса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mytry
сообщение 19.2.2014, 14:52
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.2.2014
Пользователь №: 223873



Я бы наверное согласился уже, НО
Ребята, у нас в украине он стоит 1963 бакса.
Это жесть.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitaliy_asep
сообщение 19.2.2014, 15:00
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 15.10.2013
Из: Караганда
Пользователь №: 209228



Цитата(mytry @ 19.2.2014, 17:52) *
Я бы наверное согласился уже, НО
Ребята, у нас в украине он стоит 1963 бакса.
Это жесть.


Жаль, что Украина не в ТС, а то могли бы притащить либо с России, либо с Казахстана без проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 19.2.2014, 15:10
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1710
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(mytry @ 19.2.2014, 18:52) *
Ребята, у нас в украине он стоит 1963 бакса.
Это жесть.

Не то слово.
Я конечно понимаю, что разные дистрибьютеры (а в общем корейцы стараются соблюдать правило, что на одну страну один эксклюзивный дистрибьютер) по разным ценам таскают. Ибо и объемы у них разные. Но такие цены...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mytry
сообщение 19.2.2014, 15:33
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.2.2014
Пользователь №: 223873



Щас попробую во львове заказать. Может там дешевле, они от поляков таскают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mytry
сообщение 19.2.2014, 22:10
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.2.2014
Пользователь №: 223873



"6021001000 Частотний перетворювач SV150iG5A-4; 15kW, 9 417,67
6600000700 Частотний перетворювач SV015iC5-1F 1.5kW, 2 003,76
P70309 Фільтруючий дросель LR 04-033 15кВт - 380/415В 2 647,42
P71121 Дросель для зниження коливань (з боку мотора) LM-40-050 7,5 кВт 2 322,46

Это дали в гривнах БЕЗ НДС по очень жирной скидке. НДС - у нас 20%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 20.2.2014, 7:29
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1710
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(mytry @ 20.2.2014, 2:10) *
"6021001000 Частотний перетворювач SV150iG5A-4; 15kW, 9 417,67
6600000700 Частотний перетворювач SV015iC5-1F 1.5kW, 2 003,76
P70309 Фільтруючий дросель LR 04-033 15кВт - 380/415В 2 647,42
P71121 Дросель для зниження коливань (з боку мотора) LM-40-050 7,5 кВт 2 322,46

Это дали в гривнах БЕЗ НДС по очень жирной скидке. НДС - у нас 20%

Это уже близко к истине.
Только несколько уточнений:
- если рабочий ток двигателя действительно 25А, то частотник надо брать таки на 18,5кВт. Движок переразмерен. Частотник 15кВт на ток до 22,9А.
- вторую позицию выкинуть сразу. Это частотник со входом 220В на полтора киловатта.
- по четвертой позиции тоже мягко говоря не понял. К частотнику на 15кВт дроссель на 7,5кВт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 20.2.2014, 9:28
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(v-david @ 19.2.2014, 12:03) *
Это не просто холодильщики, это производители и на всякий случай, там далеко не общие слова, а совершенно конкретные цифры. Спиральник не просто "не имеет вариаций момента..." он, как уже сказали, пускается всегда разгруженным, т.е. при остановке спирали расходятся и области нагнетания и всасывания соединяются. Однако не стоит забывать, что на выхлопе стоит обратный клапан, а за ним - магистраль под давлением. Ув. Andrew_2610, Вы наверное неплохо разбираетесь в электрике, но с т.зр. физики процессов даете весьма сомнительные советы. Да, кстати, если есть возможность не используйте алюминий, производители рекомендуют медь (лучше многожильную).


вы почитайте - что написано в этом файле. там вообще про использование пч речи не идет. софтстартеры, минимальное напряжение и использование резисторов для пуска. рекомендации холодильщиков-производителей.

на нагнетании обратной клапан ставят не всегда. про магистраль под давлением - это обычные условия запуска для холодильных компрессоров. для поршневого компрессора момент сопротивления всегда случаен и иногда пч может не осилить запуск.

про использование меди - "(лучше многожильную)." - эта рекомендация такая же, как и про мягкий пуск резисторами. бестолковая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 20.2.2014, 11:23
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(SVKan @ 19.2.2014, 6:57) *
Дроссель на выходе ставить если кабель до компрессора будет длиннее метров 50-100.


Не только это.
Дросель на выходе сглаживает высоковольтные пулсации

Ставить его обязательно если существует опасность пробоя изоляции двигателя.
К примеру если частотник работает на погружной насос.
Или если компрессор ваккуммируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 20.2.2014, 13:25
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1710
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(yozik @ 20.2.2014, 15:23) *
Не только это.
Дросель на выходе сглаживает высоковольтные пулсации

Ставить его обязательно если существует опасность пробоя изоляции двигателя.
К примеру если частотник работает на погружной насос.
Или если компрессор ваккуммируется.

А высоковольтные пульсации откуда берутся?

И много видели погружных насосов с короткими кабелями?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 20.2.2014, 13:34
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Мне понравился Delta VFD-B.....
Тут вот ссылка на мануал, там очень подробно все расписано по выбору и применению.
Это китайцы но тайваньские..
Машина надежная и без всяких программных наворотов, как у Шнайдера

По поводу компрессоров, имеем печальный опыт, правда на винтовом. Не любят эти заразы перенапряжений, так что фильтр на выходе и колечки всякие лучше установить.


http://www.deltronics.ru/product/converter...l?vkl=files-vkl
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 20.2.2014, 13:38
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



2 Andrew_2610. про медь\алюминий: мне без разницы, что Вы собираетесь ставить в свои работы. "для поршневого компрессора момент сопротивления всегда случаен" - было бы неплохо объяснить почему, только не надо про положение поршня в цилиндре. "на нагнетании обратной клапан ставят не всегда" в больших спиральниках он уже стоит. Andrew_2610, ну чесслово, механика и электрика немого отличаются, я ж не советую какой дроссель выбрать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 20.2.2014, 14:00
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Цитата(mytry @ 19.2.2014, 1:58) *
Данный компрессор может по паспорту работать от 40 до 60 Гц. Я хочу использовать его возможности в регулировании производительности.

Цитата(SVKan @ 20.2.2014, 8:29) *
- если рабочий ток двигателя действительно 25А, то частотник надо брать таки на 18,5кВт. Движок переразмерен. Частотник 15кВт на ток до 22,9А.

Для работы на 60Гц частотника на 18,5кВт может не хватить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mytry
сообщение 20.2.2014, 14:10
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.2.2014
Пользователь №: 223873



Цитата(and @ 20.2.2014, 13:00) *
Для работы на 60Гц частотника на 18,5кВт может не хватить.

БЛЯ..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 20.2.2014, 14:27
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1710
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(mytry @ 20.2.2014, 18:10) *
БЛЯ..

Характеристики компрессора есть?
Сколько он попросит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных