Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет пропускной способности предохранительного клапана после РОУ
antipod66
сообщение 4.3.2014, 9:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774



Прошу совета.
Пар от ТЭЦ с параметрами 1,154 МПа 262°С поступает на РОУ, далее - потребителям. Расчетное давление потребителей 0,63 МПа. Расход пара потребителям 163200 кг/ч. После редукционного клапана по расчету пар имеет температуру 254°С.
После редукционного клапана до ОУ стоят ППК. Требуется определить необходимую их пропускную способность.
Есть два мнения:
1. Согласно РД 51-0220570-2-93 "Клапаны предохранительные" (статус пока не выясняли), необходимо считать ППК на 163200 кг/ч, т.е. на полный расход.
2. Необходимо считать только на излишек расхода, т.е. сбросить не весь объем, а только часть что бы предотвратить повышение давления выше 0,63 МПа.
Но тогда возникает вопрос как посчитать эту часть?

На сайте некоторых изготовителей РОУ так же написано:
Пропускная способность предохранительных клапанов должна быть равной суммарной пропускной способности полностью открытых парового и водяного регулирующих клапанов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 4.3.2014, 14:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Расчёт ПК
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________.xls ( 46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 313
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Ivanich_
сообщение 14.7.2014, 5:15
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.7.2014
Пользователь №: 239261



Приветствую, ребята подскажите литературку где приведен расчет пропускной способности предохранительных клапанов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pragmatik
сообщение 14.7.2014, 6:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 4.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19417



Предклапан должен пропускать весь возможный расход пара. Расход считается через перепад давления между давлением до клапана РУ и давлением уставки предохранительных клапанов на полностью открытом клапане РУ (по известному Kv).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
antipod66
сообщение 14.7.2014, 20:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774



спасибо, мы так и сделали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 14.7.2014, 21:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(pragmatik @ 14.7.2014, 6:03) *
Предклапан должен пропускать весь возможный расход пара. Расход считается через перепад давления между давлением до клапана РУ и давлением уставки предохранительных клапанов на полностью открытом клапане РУ (по известному Kv).

Производители клапанов указывают Kv? Просто мы по ГОСТ 12.2.085-2002 считаем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
antipod66
сообщение 15.7.2014, 20:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774



Я так думаю имеется ввиду кв для ру а не для ппк
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 16.7.2014, 20:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(antipod66 @ 15.7.2014, 21:23) *
Я так думаю имеется ввиду кв для ру а не для ппк

перечитал, понял
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 17.7.2014, 7:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(_Ivanich_ @ 14.7.2014, 6:15) *
Приветствую, ребята подскажите литературку где приведен расчет пропускной способности предохранительных клапанов

А посмотреть предыдущее, вашему сообщению расчёт ПК, слабо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pragmatik
сообщение 17.7.2014, 9:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 4.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19417



Цитата(antipod66 @ 16.7.2014, 0:23) *
Я так думаю имеется ввиду кв для ру а не для ппк


Верно - Кв редукционного клапана известно. По нему и перепаду давления можно найти расход.

Цитата(_Ivanich_ @ 14.7.2014, 9:15) *
Приветствую, ребята подскажите литературку где приведен расчет пропускной способности предохранительных клапанов

Пропускную способность предклапанов регламентирует производитель, указывая это в документации к клапану.
Вам нужно определиться с уставкой и диаметром для обеспечения требуемого расхода.

Хотя если вы собираетесь выпускать предклапана или сами считать пропускную способность предклапанов - такой спецификой я не владею...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
antipod66
сообщение 21.7.2014, 15:18
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774



Методика в ГОСТ 12.2.085-2002, он включен в доказательную базу какого то техрегламента
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 18:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных