Уважаемые специалисты, прошу Вас помочь в плане замечаний по схеме охлаждению экструдеров.
На данный момент необходимо установить охлаждющую установку:7 экструдеров, 2по выпуску ПВХ,2полиэтилены, 3 полипропилены производительность по 1000т/ч.Предложили схему показанную в приложенном файле, прошу Вас высказать свои замечания, поскольку опыта для расчётов суммарной холодопроизводительности не имею, но помню, что есть методики для расчёта холода для экструдеров выпускающий определённый вид продукта.Правильно ли для условий описанных выше установка мощность в районе 1100квт?Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __38738___23707___27431___32852___21326_2014.3.4.pdf ( 559,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Industry-Tech
сообщение 26.3.2014, 10:27
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228213



Охлаждаем только материал? или еще вакуумный насос, цилиндр и редуктор каждого экструдера?
Также нужна производительность каждого экструдера. 1000 т/ч - 1 000 000 кг/ч это что за экструдер? если не секрет.

Сообщение отредактировал Industry-Tech - 26.3.2014, 10:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
369kent
сообщение 29.3.2014, 11:43
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 17.12.2010
Пользователь №: 86347



Извиняюсь за ошибку 1000кг/ч, охлаждение требуется для всех описанных выше устройств.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
donol
сообщение 30.3.2014, 12:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187677



А зачем в схеме еще 3 чиллера с воздушным охлаждением или наоборот зачем 4 чиллера с водяным охлаждением с выносными конденсаторами, что-то масло-масленное получается

Сообщение отредактировал donol - 30.3.2014, 12:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Industry-Tech
сообщение 31.3.2014, 8:45
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228213



Для охлаждения материала, я посчитал, потребуется 1337,5 кВт.
Для охлаждения вакуумного насоса (если есть) и редуктора нужно знать их мощность.


Также, если оперировать данными из приведенной схемы, то мы охлаждаем емкость 10 м3. Температура охлаждаемой жидкости (от линий экструдеров) 50 С. потребная температура - "15 С".
Потребная хладопроизводительность в этом случае составит 407 кВт.



Цитата(donol @ 30.3.2014, 13:19) *
А зачем в схеме еще 3 чиллера с воздушным охлаждением или наоборот зачем 4 чиллера с водяным охлаждением с выносными конденсаторами, что-то масло-масленное получается


Здесь описана система энергосбережения. Зимой одна группа работает, летом другая.

Сообщение отредактировал Industry-Tech - 31.3.2014, 8:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
donol
сообщение 1.4.2014, 18:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187677



Цитата(Industry-Tech @ 31.3.2014, 8:45) *
Для охлаждения материала, я посчитал, потребуется 1337,5 кВт.
Для охлаждения вакуумного насоса (если есть) и редуктора нужно знать их мощность.


Также, если оперировать данными из приведенной схемы, то мы охлаждаем емкость 10 м3. Температура охлаждаемой жидкости (от линий экструдеров) 50 С. потребная температура - "15 С".
Потребная хладопроизводительность в этом случае составит 407 кВт.





Здесь описана система энергосбережения. Зимой одна группа работает, летом другая.

Что-то я не понял как у вас получилось 1337,5кВт для охлаждения материала, если материал отдает тепло воде, а расход циркуляционный 7000кг/ч при температуре 15/50С, то получаем в районе 285кВт, если брать емкость с 10м3 то, там да 407кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 1.4.2014, 23:35
Сообщение #7


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Совершенно дикая схема, китайцы наверное занимались каллиграфией а не проектированием.
Из опыта обслуживания похожего производства (производство ПНД трубы) чиллеры работают на бассейн (кубов 30 наверное), на каждый чиллер свой насос и балансир. Режим расчетный чиллеров 20/15, когда гонят большую трубу выставляют 17/12.

на линии вода подается из бассейна насосами(а не сливается в него насосами). В зависимости от загруженности производства работают от 1 до 3 насосов.

При Вашей раскладке надо резервирование насосов подачи на чиллеры и балансиры на каждый чиллер. Если ТО пластинчатые то фильтров на каждый чиллер 2!!! один с сеткой , второй с мешком. Ну или раз в пару лет замена ПТО за счет заказчика smile.gif

На зимнее охлаждение подачу так же из бассейна на ПТО, а потом сливать с ПТО в бассейн.

У нас схема более мудреная, вода сначала идет через чиллер потом через "зимний" ПТО, Этим самым сэкономлены совсем недешевые насосы wink.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Industry-Tech
сообщение 2.4.2014, 8:17
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228213



Цитата(donol @ 1.4.2014, 19:07) *
Что-то я не понял как у вас получилось 1337,5кВт для охлаждения материала, если материал отдает тепло воде, а расход циркуляционный 7000кг/ч при температуре 15/50С, то получаем в районе 285кВт, если брать емкость с 10м3 то, там да 407кВт


Все зависит от коэффициентов, которые, в свою очередь, зависят от типа используемого материала, производительности экструдера, а также от температуры помещения, где расположено оборудование (я брал до +40 С).
Здесь я опирался не на циркуляционный расход жидкости, а на потребное охлаждение материала, исходя из производительности оборудования. Просто, много раз сталкивались с тем, что Заказчик говорил, что у него протоки такие-то, а на деле получалось, что потребные протоки другие (меньше).
Поэтому в этом случае, если есть данные по производительности и используемому материалу, нужно оперировать именно ими. Протоки можно настроить как нужно. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
369kent
сообщение 3.4.2014, 12:24
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 17.12.2010
Пользователь №: 86347



Спасибо всем ответившим по данному вопросу.То,что насчитали китайцы полностью подтвердили Ваши расчёты.На самом деле схема поэтапного ввода, сначала хотим поставить чиллеры, к осени установить ситему которая будет работать от +5гр.,мощность одного чиллера 58квт., поэтому можно как я думаю, экономить по году до 1млн.руб,только на электричестве.
Просто получается, что это две системы ни как не связанные друг с другом.Не могли бы Вы в продолжение этой темы подсказать оптимальные размеры ёмкости для этой схемы,требуется ли разделять ёмкость или установить две, для отепленныой воды и захоложенной.Если я правильно понимаю,что чем больше объём - тем легче работа чиллера?Здесь на форуме мелькала формула расчёта ёмкости по мощности, цифра если не ошибаюсь была следующая или 0.1 или 0.01куб на квт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
donol
сообщение 3.4.2014, 13:32
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187677



Цитата(Industry-Tech @ 2.4.2014, 8:17) *
Все зависит от коэффициентов, которые, в свою очередь, зависят от типа используемого материала, производительности экструдера, а также от температуры помещения, где расположено оборудование (я брал до +40 С).
Здесь я опирался не на циркуляционный расход жидкости, а на потребное охлаждение материала, исходя из производительности оборудования. Просто, много раз сталкивались с тем, что Заказчик говорил, что у него протоки такие-то, а на деле получалось, что потребные протоки другие (меньше).
Поэтому в этом случае, если есть данные по производительности и используемому материалу, нужно оперировать именно ими. Протоки можно настроить как нужно. rolleyes.gif

Если их настраивать как нужно, как вы говорите, то зачем цифра в 1337,5кВт=1,3375МВт, тем более вы говорите, что потребные протоки могут быть и меньше, сколько вы воды дадите, столько вы и снимите при расчетной дельте. Или я не то взял за циркуляционный расход, т.е 1000кг/ч - это материал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Industry-Tech
сообщение 3.4.2014, 13:42
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228213



Цитата(donol @ 3.4.2014, 14:32) *
Если их настраивать как нужно, как вы говорите, то зачем цифра в 1337,5кВт=1,3375МВт, тем более вы говорите, что потребные протоки могут быть и меньше, сколько вы воды дадите, столько вы и снимите при расчетной дельте. Или я не то взял за циркуляционный расход, т.е 1000кг/ч - это материал.

Согласен! Но откуда взять проток? Если Заказчик говорит, то это еще не факт, что проток такой. На деле получается большая разница. опираться на проток при охлаждении такого типа оборудования нельзя. Точнее можно, если это оговорено в технической документации, то там же, тогда, должна быть прописана потребная хладопроизводительность. Поэтому основной акцент делается на производительность машины (кг/ч). Надеюсь не запутал rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
donol
сообщение 3.4.2014, 18:30
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187677



Т.е под производительностью машины, понимается выработка готовый продукции в кг/ч?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Industry-Tech
сообщение 3.4.2014, 18:37
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228213



Точно! rolleyes.gif
Т.к. львиная доля хладопроизводительности уходит именно на охлаждение материала. Далее идет редуктор, цилиндр (если есть) и вакуумный насос (также, если присутствует) и есть необходимость в охлаждении этих агрегатов.

P.S. наверно правильнее будет сказать не выработка готовой продукции, а именно производительность. Сколько за час материала сможет пропустить через себя экструдер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
donol
сообщение 3.4.2014, 23:15
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187677



Ясно, спасибо, просто перепутал понятия. Обычно под производительностью писали всегда количества холода или циркуляционный расход, вот и пошла не понятка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivasoft
сообщение 5.5.2014, 10:14
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 8.12.2009
Пользователь №: 42039



Здраствуйте. Тоже в данній момент рассчитываю экструдер. Подскажите, а как посчитать расход необходимоц воды и воду на подпитку. Есть цифра расхода 0,4 м3/мин. Вода охлажае сам экструдер, насос, и еще присутствует шланг для полива сверху. Также рекомендуеться емкость 10-30 м3. Охлаждаемая эидкость падает по поверхность нагрева до 180 гадусов и активно испаряеться через два зонта. Снизу стоит потдон и через воронку собираеться вся жидкость и по второму кругу. V потдона 0, 1 м3 Как правильно посчитать расход с учетом испарения и какой взять бак запаса. Шеф говорит, что 10-30 кубов это много и хватит и 5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных