> Спринклеры., Водяное пожаротушение.
ke600
сообщение 25.3.2014, 18:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 7.8.2013
Пользователь №: 201487



Здравствуйте. В, торговом центре, административном комплексе запроектирована сплинкерная система пожаротушения с выводом под потолок "амстронг" через гибкую подводку (сплинкера вниз). Между потолком "амстронг" и перекрытием расстояние более 40 см, где располагается вентиляция, канал дымоудоления и др.. Вопрос: надо ли организовывать еще сплинкера вверх между потолком "амстронг" и перекрытием. Если надо подскажите в каком документе можно почитать. Всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 25.3.2014, 21:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



так расстояние от спринклера больше 40 см до самого перекрытия, или там в этих 40 см еще вентиляция идет?
Если больше 40 см (т.е. есть пустота от спринклера до короба, перекрытия и т.д.), то надо делать отражающие экраны. Эти расстояния указаны в СП 5 в пятом разделе (по памяти) лень искать пункт...
А, у вас же гофра, поднимите их и все, не нарушая карты орошения...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Blondin
сообщение 26.3.2014, 4:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94396



Посмотрите СП 5 таблица А2 п.11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энка
сообщение 26.3.2014, 8:13
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 11.3.2014
Из: Москва
Пользователь №: 226361



Сделайте изоляцию воздуховодов НГ и кабели LS. Спокойнее будет. До сплинкеров всегда возможно докопаться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 15:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных