nikmak
сообщение 8.4.2014, 16:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.11.2013
Из: Ивантеевка
Пользователь №: 215105



Господа,доброго Всем дня, есть такая проблема с электроприводом на затворы, при влючении автоматики привод самопроизвольно выбирает направление вращения,т.е. если должен закрывать,то открывает и наоборот,затвор ду50 привод SEGADA, электроника в норме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
batrysh
сообщение 8.4.2014, 19:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096



Похоже на то, что просто перепутали местами клеммы на закрытие и открытие...


Сообщение отредактировал batrysh - 8.4.2014, 19:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikmak
сообщение 9.4.2014, 7:33
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.11.2013
Из: Ивантеевка
Пользователь №: 215105



Если бы так, но увы...Опишу более развёрнуто, система состоит из десятка затворов,работает,работает и бац, по неопределённому закону начинает жить своей жизнью,скачков напряжения,вмешательсва оператора или других внешних воздействий небыло,проверка схемы и т.д. не выявляет отклонений от нормы,короче мистика!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikmak
сообщение 9.4.2014, 9:10
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.11.2013
Из: Ивантеевка
Пользователь №: 215105



Провёл эксперемент, снял привод включил на столе и картина маслом,после полсотни включений статистика такова: на 5,11,20,34,35,40 включение двигатель вращается в другую сторону!!!! Другие приводы дают примерно такую же статистику,т.е.
никакой системы в проявлении данного поведения привода нет,я в шоке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 9.4.2014, 10:10
Сообщение #5


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(nikmak @ 8.4.2014, 16:17) *
привод SEGADA
китайский аналог Regada?

Если есть датчик положения(потенциометр) - трабл в нем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 9.4.2014, 12:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Цитата(nikmak @ 9.4.2014, 10:10) *
Провёл эксперемент, снял привод включил на столе

Включил - подал питание на клеммы двигателя? Напряжение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikmak
сообщение 9.4.2014, 17:28
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.11.2013
Из: Ивантеевка
Пользователь №: 215105



Включил - это подал напряжение на обмотку двигателя минуя концевые переключатели,в правильном направлении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 9.4.2014, 17:58
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(nikmak @ 8.4.2014, 17:17) *
привод SEGADA

Что-то поисковики не находят его в и-нете... huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikmak
сообщение 9.4.2014, 20:24
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.11.2013
Из: Ивантеевка
Пользователь №: 215105



Мои извинения, правильное название проиводителя REGADA. На коропусе движка только это: 375/450 rpm 230v 50/60 Hz 0.47 Mf 32 2006
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 9.4.2014, 20:37
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(nikmak @ 9.4.2014, 18:28) *
Включил - это подал напряжение на обмотку двигателя

При этом другой вывод обмотки остаётся соединённым с чем-то (через концевик)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
batrysh
сообщение 9.4.2014, 20:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096



Тут явно проблема в электронике, что там есть вообще в приводе по контролю и управлению ? Может в плате управления что-то перегревается может датчик какой начинает ложные сигналы выдавать... Они у вас на гарантии или как? Может сдать их как брак или обменять...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 9.4.2014, 23:11
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Вот тут фрагмент картинки содержит схему этого привода. Отдельно схему привода не видел.
Regada такая же как Bernard, только номера зажимов отличаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.4.2014, 5:53
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(and @ 10.4.2014, 0:11) *
фрагмент картинки содержит схему этого привода.

Там не показан фазосдвигающий конденсатор. huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikmak
сообщение 10.4.2014, 7:19
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.11.2013
Из: Ивантеевка
Пользователь №: 215105



Всем доброго дня,большое спасибо принявшим участие в обсуждении.Проконсультировался у ремонтиков однофазных движков, их вердикт таков: либо утечка в обмотке (как вариант межвитковое),либо течёт конденсатор.Буду проверять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikmak
сообщение 11.4.2014, 8:27
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.11.2013
Из: Ивантеевка
Пользователь №: 215105



Доброго дня.Замена конденсатора ничего не дала,при отключённой "земле" на корпусе напряжение 120 вольт,похоже на утечку одной из обмоток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
batrysh
сообщение 11.4.2014, 23:23
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096



Каким образом реализовано автоматическое определение положения штока? Выше вам писали : "Если есть датчик положения(потенциометр) - трабл в нем." Вы исключили возможность данной ошибки? или конкретно в этом оборудовании определение положения штока организованно другим способом? ( к примеру механически в виде замыкания штоком концевика)
Приведу пример: Коробка переключения передач в моём автомобиле - робот, ЭБУ в машине стал выдавать ошибку и глушить мотор, я сначала думал ну всё щетки на ламелях двигателя который гидравлически выжимает сцепление стёрлись, а по факту оказалось что они только на 50% стёрлись, а проблема в итоге была в бесконтактном датчике положения коленвала который совершенно безсистемно начинал выдавать значения вне пределов запрограмированных в ЭБУ. ЭБУ регистрировал это в своей памяти и глушил движок. Это я к чему? К тому, что надо сначало разобраться "от куда ноги могут расти" и уж потом определять "от куда точно растут".
Цитата
Доброго дня.Замена конденсатора ничего не дала,при отключённой "земле" на корпусе напряжение 120 вольт,похоже на утечку одной из обмоток.

Тогда не ясно почему ошибка не системная, а переменная. Если утечка есть - то она бы постоянно давала сбой в работе, или типа при работе он (вибрирует ) и утечка то появляется то исчезает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikmak
сообщение 12.4.2014, 7:45
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.11.2013
Из: Ивантеевка
Пользователь №: 215105



Я не теоретик,а практик.Жёсткого пробоя обмотки нет,есть утечка,а следовательно ток помехи очень мал,но вполне достаточен для срыва вектора поля,как то так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 14.4.2014, 12:30
Сообщение #18


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(nikmak @ 12.4.2014, 7:45) *
Я не теоретик,а практик...
как то так.
угу, и на всех десяти приводах пробой wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.4.2014, 12:34
Сообщение #19


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(nikmak @ 9.4.2014, 18:28) *
Включил - это подал напряжение на обмотку двигателя

Может быть, Вы это делали с помощью пары твердотельных реле?

Сообщение отредактировал tiptop - 14.4.2014, 12:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
batrysh
сообщение 14.4.2014, 20:24
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096



У вас есть второй такой привод, нормально работающий? Попробуйте блок управления от заведомо исправного поставить на этот привод , сразу станет ясно в движке проблема или нет... Или там физически невозможно блоки расцепить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikmak
сообщение 23.4.2014, 6:59
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.11.2013
Из: Ивантеевка
Пользователь №: 215105



Доброго всем дня.Проблема решена,куплены новые приводы,всё работает штатно.На вопрос,как может быть,что на десятке приводов одна и таже неисправность, ответ в том,что оборудование было смонтировано "левой" конторой, из б.у. элементов и сколько это проработало до того неизвестно.Большое спасибо за обсуждение проблемы.Тема закрыта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 13:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных