	 |  Частотник применим на вентиляторах с малой мощностью? , вентиляторы остберг системэйр регулируются? |  |  |  
	
		|  | 
				  24.4.2014, 13:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 41
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229990
 
 
 
  
 | 
				Доброго дня! Даже не знаю как сформировать толком поисковый запрос по форуму, слишком сложно сформулировать Вопрос простой для специалистов в этой теме простой (я больше по жести и трубам)    Почему нельзя какой-нибудь крышный вентилятор (например от остберга) регулировать частотником? У них в каталоге про ступенчатый трансформаторный регулятор написано, задавали вопрос продавцам говорят тоже нельзя. Каким должен быть дрыгатель, чтобы им через частотник можно было управлять? Или какие модели/марки дружат с частотным преобразователем? Заранее спасибо за проявленный интерес и ответы
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.4.2014, 13:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 304
 Регистрация: 27.8.2009
 Пользователь №: 37785
 
 
 
  
 | 
				С ПЧ "дружат" любые асинхронные двигатели.3-хфазные 3х380В(обычно звезда)-с ПЧ питанием 3х380В,3х220В (обычно треугольник)-с ПЧ 1х220В (до 2,2кВт),или 3х220В. Особая категория-это однофазные (или конденсаторные) асинхронные двигатели 1х220В.Под них свои ПЧ-где-то темка про них есть...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.4.2014, 13:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1711
 Регистрация: 26.12.2011
 Из: Новосибирск
 Пользователь №: 134454
 
 
 
  
 | 
				Про однофазные (конденсаторные, с пусковыми обмотками) и иже с ними забыть как страшный сон. Так называемых частотников к ним пересчитывается по пальцам одной руки. Работают они удлюдочно а стоят больше чем нормальный частотник без всех этих проблем с трехфазным двигателем вместе взятые.
 Только трехфазные асинхронные.
 Тогда с частотником проблем не будет.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				   24.4.2014, 16:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 452
 Регистрация: 27.2.2005
 Пользователь №: 493
 
 
 
  
 | 
				Добрый день!!Optidrive E2 Single Phase – первый в мире серийный однофазный преобразователь частоты корпусного исполнения предназначенный для управления однофазными асинхронными и конденсаторными двигателями переменного тока небольшой мощности (0,37-1,1 кВт).
 
 УДАЧИ
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.4.2014, 16:49 |  
		| 
 проектировщик ТМ (фриланс)
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4032
 Регистрация: 13.3.2005
 Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
 Пользователь №: 543
 
 
 
  
 | 
				для нормальной работы двигателя с частотником необходима специальная конструкция двигателя. в частности, в эти движки ставят токонепроводящие подшипники.если обычный двигатель мучать частотником он конечно не сразу умрёт, но линия его жизни сокращается ощутимо.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.4.2014, 5:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1711
 Регистрация: 26.12.2011
 Из: Новосибирск
 Пользователь №: 134454
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Nocav @ 24.4.2014, 20:35)  Добрый день!!Optidrive E2 Single Phase – первый в мире серийный однофазный преобразователь частоты корпусного исполнения предназначенный для управления однофазными асинхронными и конденсаторными двигателями переменного тока небольшой мощности (0,37-1,1 кВт).
 
 УДАЧИ
 Угу Пускается всегда на полных оборотах и только потом начинает регулировать. На некоторых движках может гудеть.  Стоит примерно как 2-3 обычных частотника соотвествующей мощности. Зачем козе баян?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.4.2014, 6:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 251
 Регистрация: 10.1.2013
 Пользователь №: 176836
 
 
 
  
 | 
				Цитата(SVKan @ 25.4.2014, 5:59)  Угу
 Пускается всегда на полных оборотах и только потом начинает регулировать. На некоторых движках может гудеть.
 Стоит примерно как 2-3 обычных частотника соотвествующей мощности.
 Зачем козе баян?
 Например для управления производительнотью http://www.volcano.ru/?volcano . там стоят однофазники 0,7 кВт. Не менять же там движки))))
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.4.2014, 8:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1154
 Регистрация: 25.8.2010
 Из: Одесса
 Пользователь №: 69560
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ssn @ 24.4.2014, 16:49)  для нормальной работы двигателя с частотником необходима специальная конструкция двигателя. в частности, в эти движки ставят токонепроводящие подшипники.если обычный двигатель мучать частотником он конечно не сразу умрёт, но линия его жизни сокращается ощутимо.
 Что-то мы таких сокращений не заметили. У нас в работе десятки двигателей, и, кроме 5 штук от Ленце, все остальные самого обычного исполнения. И никаких проблем со временем жизни мы не заметили. Даже наоборот, количество ремонтов сократилось в разы.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.4.2014, 8:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 53
 Регистрация: 18.4.2012
 Пользователь №: 147910
 
 
 
  
 | 
				ssn я свми не согласен совсем 1 причем тут подшибники
 2 частоник продливает жизнь как мининум из за плавности пуска и осучествлет его диогностику (Тепловое реле ИТД)
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.4.2014, 15:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 452
 Регистрация: 27.2.2005
 Пользователь №: 493
 
 
 
  
 | 
				Цитата(SVKan @ 25.4.2014, 6:59)  Угу
 Пускается всегда на полных оборотах и только потом начинает регулировать. На некоторых движках может гудеть.
 Стоит примерно как 2-3 обычных частотника соотвествующей мощности.
 Зачем козе баян?
 зачем козе не знаю!! Но вопрос был о наличие таких ПЧ в природе. Я такой клиенту ставил на скважный насос у которого конденсатор в корпусе..  А вообще сам обычно решаю проблему так:  транс 220/220 на выход частотника, вот только защиту об обрыве фазы на выходе отключаю.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.4.2014, 15:38 |  
		| 
 проектировщик ТМ (фриланс)
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4032
 Регистрация: 13.3.2005
 Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
 Пользователь №: 543
 
 
 
  
 | 
				Цитата(KyHaeBHuKo @ 25.4.2014, 9:52)  ssn я свми не согласен совсем 1 причем тут подшибники
 2 частоник продливает жизнь как мининум из за плавности пуска и осучествлет его диогностику (Тепловое реле ИТД)
 не могу сказать, что являюсь специалистом в этой области. брат разбирался с этим делом, задавал вопросы производителям. подшипники если обычтные - возникают большие паразитные поля, которые разрушаю двигатель. попробую найти источник.
				Сообщение отредактировал ssn - 25.4.2014, 15:38 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.4.2014, 16:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 41
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229990
 
 
 
  
 | 
				Резюмируя:1) если захотеть любой трёхфазный асинхронный без сильного интеллектуального напряжения можно пускать через ПЧ
 2) желательно получить ответ от представительства производителя по данному вопросу... но у большинства только по скидкам получается давать инфу(
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.4.2014, 16:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 172
 Регистрация: 15.10.2013
 Из: Караганда
 Пользователь №: 209228
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ssn @ 25.4.2014, 18:38)  не могу сказать, что являюсь специалистом в этой области.брат разбирался с этим делом, задавал вопросы производителям.
 подшипники если обычтные - возникают большие паразитные поля, которые разрушаю двигатель.
 попробую найти источник.
 Если подшипники не изолированы, то через них течет высокочастотный ток утечки, который меняет свойство смазки из-за чего подшипники изнашиваются быстрее. Чем мощнее двигатель, тем актуальней проблема. Для работы с ПЧ мы применяем двигатели с изолированными подшипниками начиная с 45кВт. Достаточно что бы изолирован был подшипник только с одной стороны двигателя. Как правило это не приводной конец.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.4.2014, 16:32 |  
		| 
 проектировщик ТМ (фриланс)
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4032
 Регистрация: 13.3.2005
 Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
 Пользователь №: 543
 
 
 
  
 | 
				во. а без частотного преобразователя этот высокочастотный ток утечки не возникает.
 по моему так.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.4.2014, 5:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 857
 Регистрация: 27.4.2008
 Пользователь №: 18181
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ssn @ 25.4.2014, 18:38)  не могу сказать, что являюсь специалистом в этой области.брат разбирался с этим делом, задавал вопросы производителям.
 подшипники если обычтные - возникают большие паразитные поля, которые разрушаю двигатель.
 попробую найти источник.
 Если взять Сименс и его частотно-регулируемые движки серий 1PH7/1PH8, то изолированные подшипники - это опция, которую они предлагают только  для двигателей с высотой оси 180 мм и рекомендуют для тех случаев, когда обороты длительно снижаются ниже 500 об/мин. Для высот осей выше 180 мм - подшипники изолируются у всех двигателей. Помимо этого, при изоляции подшипников Сименс настоятельно рекомендует изолированный энкодер...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.4.2014, 9:23 |  
		| 
 проектировщик ТМ (фриланс)
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4032
 Регистрация: 13.3.2005
 Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
 Пользователь №: 543
 
 
 
  
 | 
				поверьте, я в этом не виноватя просто сказал, что не всегда правильно применять частотник на обычном двигателе. и все.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 