				Итак, согласно ГОСТ 12.2.085-2002 на сосуды
 4.2 Количество клапанов, их размеры и пропускная способность должны быть выбраны так, чтобы в сосуде не могло создаваться давление, превышающее расчетное давление более чем на 0,05 МПа (0,5 кг/см2) для сосудов с давлением до 0,3 МПа (3 кгс/см2), на 15 % - для сосудов с давлением свыше 0,3 до 6,0 МПа (от 3 до 60 кгс/см2) и на 10 % - для сосудов с давлением свыше 6,0 МПа (60 кгс/см2).
 
 
 Согласно ПБ 10-573-03 на паропроводы
 
 2.8.2. Предохранительные устройства должны быть рассчитаны и отрегулированы так, чтобы давление в защищаемом элементе не превышало расчетное более чем на 10 %, а при расчетном давлении До 0,5 МПа (5 кгс/см2) - не более чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2).
 Превышение давления при полном открытии предохранительного клапана выше, чем на 10 % расчетного, может быть допущено лишь в том случае, если это предусмотрено расчетом на прочность трубопровода.
 
 В каталоге у производителя БАЗ (Благовещенский арматурный завод):
 
 Давление полного открытия клапанов, Рп.о. должно
 быть не более:
 • (Рн+0,5) кгс/см2 – при давлении настройки от 0,5
 до 3 кгс/см2;
 • 1,15 Рн кгс/см2 – при давлении настройки свыше
 3 кгс/см2 до 60 кгс/см2;
 • 1,1 Рн кгс/см2 – при давлении настройки свыше
 60 кгс/см2.
 
 Внимание вопрос:
 ГОСТ 12.2.085-2002 разрешает превышение давления при полном открытии предохранительного клапана на 15 % - для сосудов с давлением свыше 0,3 до 6,0 МПа.
 ПБ 10-573-03 не более чем на 10%.
 Производитель просит указать только давление настройки или номер пружины без учета давления полного открытия.
 Таким образом ставя предохранительный клапан на паропровод мы обеспечим превышение давления 1,15, а не 1,1 как это требуется по ПБ 10-573-03. В чем я не прав?
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.5.2014, 7:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2746
 Регистрация: 18.9.2013
 Из: СПб
 Пользователь №: 206008
 
 
 
  
 | 
				Цитата(antipod66 @ 4.5.2014, 23:06)  Итак, согласно ГОСТ 12.2.085-2002 на сосуды
 4.2 Количество клапанов, их размеры и пропускная способность должны быть выбраны так, чтобы в сосуде не могло создаваться давление, превышающее расчетное давление более чем на 0,05 МПа (0,5 кг/см2) для сосудов с давлением до 0,3 МПа (3 кгс/см2), на 15 % - для сосудов с давлением свыше 0,3 до 6,0 МПа (от 3 до 60 кгс/см2) и на 10 % - для сосудов с давлением свыше 6,0 МПа (60 кгс/см2).
 
 
 Согласно ПБ 10-573-03 на паропроводы
 
 2.8.2. Предохранительные устройства должны быть рассчитаны и отрегулированы так, чтобы давление в защищаемом элементе не превышало расчетное более чем на 10 %, а при расчетном давлении До 0,5 МПа (5 кгс/см2) - не более чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2).
 Превышение давления при полном открытии предохранительного клапана выше, чем на 10 % расчетного, может быть допущено лишь в том случае, если это предусмотрено расчетом на прочность трубопровода.
 
 В каталоге у производителя БАЗ (Благовещенский арматурный завод):
 
 Давление полного открытия клапанов, Рп.о. должно
 быть не более:
 • (Рн+0,5) кгс/см2 – при давлении настройки от 0,5
 до 3 кгс/см2;
 • 1,15 Рн кгс/см2 – при давлении настройки свыше
 3 кгс/см2 до 60 кгс/см2;
 • 1,1 Рн кгс/см2 – при давлении настройки свыше
 60 кгс/см2.
 
 Внимание вопрос:
 ГОСТ 12.2.085-2002 разрешает превышение давления при полном открытии предохранительного клапана на 15 % - для сосудов с давлением свыше 0,3 до 6,0 МПа.
 ПБ 10-573-03 не более чем на 10%.
 Производитель просит указать только давление настройки или номер пружины без учета давления полного открытия.
 Таким образом ставя предохранительный клапан на паропровод мы обеспечим превышение давления 1,15, а не 1,1 как это требуется по ПБ 10-573-03. В чем я не прав?
 Пропускная способность рассчитывается таким образом, чтобы количество поступающего в установку не было больше сбрасываемого клапанами.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.5.2014, 21:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 330
 Регистрация: 4.10.2010
 Пользователь №: 74774
 
 
 
  
 | 
				Спасибо за ответ.И все таки мой вопрос касается не пропускной способности.
 Вопрос соотношения давления настройки и давления полного открытия.
 По ГОСТ для для сосудов с давлением свыше 0,3 до 6,0 МПа  Рп.о.=Рн*1,15
 а по ПБ 573 для трубопроводов всегда Рп.о.=Рн*1,1
 поставщик так же пишет что его ППК обеспечивают Рп.о.=Рн*1,15, а не  Рп.о.=Рн*1,1
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.5.2014, 21:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1677
 Регистрация: 15.9.2012
 Пользователь №: 163378
 
 
 
  
 | 
				все же вопрос в плоскости пропускной способности. Указанное в паспорте БАЗ превышение будет наблюдаться при максимальной пропускной способности. Другими словами - клапан пропустит и больше этой максимальной пропускной, но тогда давление перед клапаном будет выше уже не на 15%. И наоборот - поставьте два параллельно с требуемой пропускной у каждого и Вы никогда не достигните превышения 15%
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.5.2014, 12:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 330
 Регистрация: 4.10.2010
 Пользователь №: 74774
 
 
 
  
 | 
				можно ли это посчитать?если подставить в расчет 1,1Рн, а клапан будет 1,15Рн?
 что получиться?
 только вот альфа определена для полного открытия, как я понимаю, при неполном открытии, соответственно и альфа будет меньше.
 а таких данных нет.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |