Итак, согласно ГОСТ 12.2.085-2002 на сосуды
4.2 Количество клапанов, их размеры и пропускная способность должны быть выбраны так, чтобы в сосуде не могло создаваться давление, превышающее расчетное давление более чем на 0,05 МПа (0,5 кг/см2) для сосудов с давлением до 0,3 МПа (3 кгс/см2), на 15 % - для сосудов с давлением свыше 0,3 до 6,0 МПа (от 3 до 60 кгс/см2) и на 10 % - для сосудов с давлением свыше 6,0 МПа (60 кгс/см2).
Согласно ПБ 10-573-03 на паропроводы
2.8.2. Предохранительные устройства должны быть рассчитаны и отрегулированы так, чтобы давление в защищаемом элементе не превышало расчетное более чем на 10 %, а при расчетном давлении До 0,5 МПа (5 кгс/см2) - не более чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2).
Превышение давления при полном открытии предохранительного клапана выше, чем на 10 % расчетного, может быть допущено лишь в том случае, если это предусмотрено расчетом на прочность трубопровода.
В каталоге у производителя БАЗ (Благовещенский арматурный завод):
Давление полного открытия клапанов, Рп.о. должно
быть не более:
• (Рн+0,5) кгс/см2 – при давлении настройки от 0,5
до 3 кгс/см2;
• 1,15 Рн кгс/см2 – при давлении настройки свыше
3 кгс/см2 до 60 кгс/см2;
• 1,1 Рн кгс/см2 – при давлении настройки свыше
60 кгс/см2.
Внимание вопрос:
ГОСТ 12.2.085-2002 разрешает превышение давления при полном открытии предохранительного клапана на 15 % - для сосудов с давлением свыше 0,3 до 6,0 МПа.
ПБ 10-573-03 не более чем на 10%.
Производитель просит указать только давление настройки или номер пружины без учета давления полного открытия.
Таким образом ставя предохранительный клапан на паропровод мы обеспечим превышение давления 1,15, а не 1,1 как это требуется по ПБ 10-573-03. В чем я не прав?