|
  |
Превышение давления при полном открытии предохранительного клапана по ГОСТ 12.2.085-2002 и по ПБ 10-573-03 |
|
|
|
4.5.2014, 22:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774

|
Итак, согласно ГОСТ 12.2.085-2002 на сосуды
4.2 Количество клапанов, их размеры и пропускная способность должны быть выбраны так, чтобы в сосуде не могло создаваться давление, превышающее расчетное давление более чем на 0,05 МПа (0,5 кг/см2) для сосудов с давлением до 0,3 МПа (3 кгс/см2), на 15 % - для сосудов с давлением свыше 0,3 до 6,0 МПа (от 3 до 60 кгс/см2) и на 10 % - для сосудов с давлением свыше 6,0 МПа (60 кгс/см2).
Согласно ПБ 10-573-03 на паропроводы
2.8.2. Предохранительные устройства должны быть рассчитаны и отрегулированы так, чтобы давление в защищаемом элементе не превышало расчетное более чем на 10 %, а при расчетном давлении До 0,5 МПа (5 кгс/см2) - не более чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2). Превышение давления при полном открытии предохранительного клапана выше, чем на 10 % расчетного, может быть допущено лишь в том случае, если это предусмотрено расчетом на прочность трубопровода.
В каталоге у производителя БАЗ (Благовещенский арматурный завод):
Давление полного открытия клапанов, Рп.о. должно быть не более: • (Рн+0,5) кгс/см2 – при давлении настройки от 0,5 до 3 кгс/см2; • 1,15 Рн кгс/см2 – при давлении настройки свыше 3 кгс/см2 до 60 кгс/см2; • 1,1 Рн кгс/см2 – при давлении настройки свыше 60 кгс/см2.
Внимание вопрос: ГОСТ 12.2.085-2002 разрешает превышение давления при полном открытии предохранительного клапана на 15 % - для сосудов с давлением свыше 0,3 до 6,0 МПа. ПБ 10-573-03 не более чем на 10%. Производитель просит указать только давление настройки или номер пружины без учета давления полного открытия. Таким образом ставя предохранительный клапан на паропровод мы обеспечим превышение давления 1,15, а не 1,1 как это требуется по ПБ 10-573-03. В чем я не прав?
|
|
|
|
|
5.5.2014, 7:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(antipod66 @ 4.5.2014, 23:06)  Итак, согласно ГОСТ 12.2.085-2002 на сосуды
4.2 Количество клапанов, их размеры и пропускная способность должны быть выбраны так, чтобы в сосуде не могло создаваться давление, превышающее расчетное давление более чем на 0,05 МПа (0,5 кг/см2) для сосудов с давлением до 0,3 МПа (3 кгс/см2), на 15 % - для сосудов с давлением свыше 0,3 до 6,0 МПа (от 3 до 60 кгс/см2) и на 10 % - для сосудов с давлением свыше 6,0 МПа (60 кгс/см2).
Согласно ПБ 10-573-03 на паропроводы
2.8.2. Предохранительные устройства должны быть рассчитаны и отрегулированы так, чтобы давление в защищаемом элементе не превышало расчетное более чем на 10 %, а при расчетном давлении До 0,5 МПа (5 кгс/см2) - не более чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2). Превышение давления при полном открытии предохранительного клапана выше, чем на 10 % расчетного, может быть допущено лишь в том случае, если это предусмотрено расчетом на прочность трубопровода.
В каталоге у производителя БАЗ (Благовещенский арматурный завод):
Давление полного открытия клапанов, Рп.о. должно быть не более: • (Рн+0,5) кгс/см2 – при давлении настройки от 0,5 до 3 кгс/см2; • 1,15 Рн кгс/см2 – при давлении настройки свыше 3 кгс/см2 до 60 кгс/см2; • 1,1 Рн кгс/см2 – при давлении настройки свыше 60 кгс/см2.
Внимание вопрос: ГОСТ 12.2.085-2002 разрешает превышение давления при полном открытии предохранительного клапана на 15 % - для сосудов с давлением свыше 0,3 до 6,0 МПа. ПБ 10-573-03 не более чем на 10%. Производитель просит указать только давление настройки или номер пружины без учета давления полного открытия. Таким образом ставя предохранительный клапан на паропровод мы обеспечим превышение давления 1,15, а не 1,1 как это требуется по ПБ 10-573-03. В чем я не прав? Пропускная способность рассчитывается таким образом, чтобы количество поступающего в установку не было больше сбрасываемого клапанами.
|
|
|
|
|
6.5.2014, 21:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774

|
Спасибо за ответ. И все таки мой вопрос касается не пропускной способности. Вопрос соотношения давления настройки и давления полного открытия. По ГОСТ для для сосудов с давлением свыше 0,3 до 6,0 МПа Рп.о.=Рн*1,15 а по ПБ 573 для трубопроводов всегда Рп.о.=Рн*1,1 поставщик так же пишет что его ППК обеспечивают Рп.о.=Рн*1,15, а не Рп.о.=Рн*1,1
|
|
|
|
|
6.5.2014, 21:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
все же вопрос в плоскости пропускной способности. Указанное в паспорте БАЗ превышение будет наблюдаться при максимальной пропускной способности. Другими словами - клапан пропустит и больше этой максимальной пропускной, но тогда давление перед клапаном будет выше уже не на 15%. И наоборот - поставьте два параллельно с требуемой пропускной у каждого и Вы никогда не достигните превышения 15%
|
|
|
|
|
7.5.2014, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774

|
можно ли это посчитать? если подставить в расчет 1,1Рн, а клапан будет 1,15Рн? что получиться? только вот альфа определена для полного открытия, как я понимаю, при неполном открытии, соответственно и альфа будет меньше. а таких данных нет.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|