Кондиционирование и вытяжка в серверной |
|
|
|
21.5.2014, 9:49
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 21.5.2014
Пользователь №: 234212

|
Добрый день. Оговорюсь сразу, что я полный ноль в кондиционировании. Есть серверное помещение, в котором трудятся несерверные компы с общим TDP гдето 15 квт. Для охлаждения стоит колонник 60 с холодопроизводительностью 17квт. В ближайшее время планируется увеличение оборудования в два/три раза. В связи с этим существует вопрос: Добавлять кондиционеры 1 к 1 по теплу и холоду это нормальная практика или же можно часть тепла отводить через вытяжку?
Установленное оборудование (а именно компьютеры с большим количеством видеокарт) очень быстро и сильно прогревают воздух на входе в комп, скажем градусов на 50. И стоят они на стелажах. Это к тому, что можно повернуть все компьютеры выдувом в сторону окна и сверху возможно както отводить этот горячий воздух.
Прошу прощенья за сумбур)
|
|
|
|
|
21.5.2014, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Можно добавлять еще кондиционеры, а можно и вытяжкой.Только учтите что вытяжкой что бы удалить 1 кВт тепла нужно минимум 600 м3/час , соответсвенно чтобы что бы удалить 15 кВт нужно 15*600=9000 м3/час, а для этого нужен воздуховод примерно 700x700.
|
|
|
|
|
21.5.2014, 11:31
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 21.5.2014
Пользователь №: 234212

|
И в случае если просто открыть верхнее окно чтоб через него выходил горячий воздух наружу - ничего не даст? Прокачивать такие объемы воздуха приточкой не представляется возможным.
|
|
|
|
|
21.5.2014, 11:45
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Вопрос к советующему вытяжку. Удалили. Прекрасно. Как компенсировать собираетесь? С какой температурой придёт на компенсацию воздух и откуда? 600 кубов на киловатт тепла это при какой рабочей разности и что будет в реальности?
|
|
|
|
|
21.5.2014, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Цитата(Composter @ 21.5.2014, 13:17)  Можно добавлять еще кондиционеры, а можно и вытяжкой.Только учтите что вытяжкой что бы удалить 1 кВт тепла нужно минимум 600 м3/час , соответсвенно чтобы что бы удалить 15 кВт нужно 15*600=9000 м3/час, а для этого нужен воздуховод примерно 700x700. Ага, УДАЛИТЬ такое количество воздуха, а ПОДАТЬ и ПОДОГРЕТЬ, чтоб конденсата не было что надо?  45 кВт холода - это уже не бытовое/полупромышленное охлаждение, тут нужен прецизионный кондиционер. Еще я бы организовал "холодный коридор". Резервирование - на усмотрение. P.S. Пока писал - опередили...
Сообщение отредактировал SSA - 21.5.2014, 11:54
|
|
|
|
|
21.5.2014, 12:41
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 21.5.2014
Пользователь №: 234212

|
Прецизионник не в бюджете, т.к. затея любительская, соответственно и решения такие. Просто напрягает собственная безграмотность, вот и решил спросить. Оборудование перегрева боится конечно, но имеет средства защиты и вырубается при перегреве, так что резервирования не будет. Пока поставили один колонник midea, далее будем наращивать с помощью напольно потолочных шестидесяток этого же производителя. И первый не должен быть колонным, да поставщик напутал.
|
|
|
|
|
21.5.2014, 13:31
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.1.2014
Пользователь №: 219534

|
Недавно в Швеции был, так там на новые серверные по возможности стараются закладывать либо обычные адиабатные охладители, либо т.н. Desiccant Cooling. Получается дороже, чем кондёры, но в экспруатации в пару раз экономичней. Нам до них еще далеко, но как идея...
|
|
|
|
|
21.5.2014, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Нахера нам экономить, когда прикур с любых операций гораздо больше чем в Швеции...
|
|
|
|
|
21.5.2014, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Я не советовал вытяжку ,а наоборот расписал недостатки если поставить вытяжку. Особенно учитывая что серверная работает то вряд ли там можно сделать новую шахту 700x700, поэтому про компенсацию я даже не писал. 600 м3/час это если нагреваться будет воздух на 5 градусов. Я же написал что 600 кубов минимум.
|
|
|
|
|
14.5.2020, 5:46
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.10.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 78116

|
Цитата(Composter @ 21.5.2014, 22:51)  Я не советовал вытяжку ,а наоборот расписал недостатки если поставить вытяжку. Особенно учитывая что серверная работает то вряд ли там можно сделать новую шахту 700x700, поэтому про компенсацию я даже не писал. 600 м3/час это если нагреваться будет воздух на 5 градусов. Я же написал что 600 кубов минимум. Это бред, на мой взгляд Сейчас делаем вентиляцию в цеху Стоит 4 печи Восход Муссон-ротор 350. Каждая по 160 кВт тепловыделений. умножаем 160 на 600 и на 4.... Получаем 384000 кубов.... Это бредовый бред
|
|
|
|
|
14.5.2020, 6:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699

|
Цитата(sukiyaki @ 14.5.2020, 9:46)  Это бред, на мой взгляд Сейчас делаем вентиляцию в цеху Стоит 4 печи Восход Муссон-ротор 350. Каждая по 160 кВт тепловыделений. умножаем 160 на 600 и на 4.... Получаем 384000 кубов.... Это бредовый бред Это не бред, а физика. Composter просто как раз и показал, что для удаления 1 кВт теплопритоков с дельтой 5С нужно 600 м3/ч. Возьмете больше дельту, нужно меньше воздуха.
|
|
|
|
|
14.5.2020, 19:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 25.3.2020
Из: Москва
Пользователь №: 374943

|
Цитата(sukiyaki @ 14.5.2020, 5:46)  Это бред, на мой взгляд Сейчас делаем вентиляцию в цеху Стоит 4 печи Восход Муссон-ротор 350. Каждая по 160 кВт тепловыделений. умножаем 160 на 600 и на 4.... Получаем 384000 кубов.... Это бредовый бред И с какой скоростью и в каком сечении воздуховода планируете удалять эти 640 кВт тепловыделений ?
|
|
|
|
|
17.5.2020, 21:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(sukiyaki @ 14.5.2020, 5:46)  Это бред, на мой взгляд Сейчас делаем вентиляцию в цеху Стоит 4 печи Восход Муссон-ротор 350. Каждая по 160 кВт тепловыделений. умножаем 160 на 600 и на 4.... Получаем 384000 кубов.... Это бредовый бред это не бредовый бред, это золотое дно! заодно и небольшой поселок можете отапливать воздушным отоплением, ставьте рекуператоры и продавайте тепло в воздухе, вот тепловые сети-то удивятся от появления такого рода конкурента.... (шучу, если что)..
|
|
|
|
|
  |