> Принципиальная схема вентиляции и отопления, Требует гос.экспертиза
тепленький
сообщение 19.6.2014, 11:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20289



Здравствуйте, коллеги! Саратовская гос.экспертиза требует принципиальные схемы на отопление и вентиляцию. Им были предоставлены планы данных систем (в нашем городе у гос.экспертизы они и считаются принципиальными схемами, так как отдаем без привязок и прочих мелочей). Может есть у кого данные схемы, поделитесь сия тайным знанием smile.gif. И еще у кого есть опыт прохождения глав.гос.экспертизы, с ними бодаться можно? А то написали некоторые вещи не предусмотренные постановлением №87.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nsaunkin
сообщение 19.6.2014, 11:32
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 28.1.2014
Пользователь №: 221355



Принципиальные схемы должны быть предусмотрены проектом! А бодаться можно если проект в идеале сделан! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тепленький
сообщение 19.6.2014, 11:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20289



так как она выглядит на вентиляцию???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексс
сообщение 19.6.2014, 11:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924



Покажите Тех.условия
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.6.2014, 11:53
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

System of design documents for construction.
Rules for execution of working documentation
of heating, ventilation and air conditioning

ГОСТ 21.602-2003


Цитата
4.13. Условные обозначения приборов, средств автоматизации и линий связи следует принимать по ГОСТ 21.404.
Пример выполнения принципиальной технологической схемы вентиляционной системы с указанием приборов, средств автоматизации и линий связи приведен в приложении В ГОСТ 21.205.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тепленький
сообщение 19.6.2014, 12:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20289



На сколько мне известно, в ГОСТе 21.602-2003 схемы аксонометрические которые входят в раздел Р. Или я ошибаюсь? Согласно постановлению №87 надо две принципиальные схемы по вентиляции и отоплению, ни каких планов не должно быть, вот и на фиг заказчику эта одна принц. технологическая схема на вентиляцию и не существующая принц. схема отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.6.2014, 12:26
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вы спрашивали про принципиальную, что она такое. Я Вам ответил с указанием что такое и с чем едят.
Вы с вопросом определитесь, будьте добры. Тогда и ответ найдём.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тепленький
сообщение 19.6.2014, 12:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20289



За технол.схему спасибо, Skaramush! smile.gif. Но я не уверен, что это она, Вы ее на экспертизу отдаете? С планами или без?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.6.2014, 13:13
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Сразу и откровенно - с экспертизой в России пока сам не столкнулся. С проектами, которые экспертизу прошли - уже в достаточном количестве.
Но по боданию - бодаться можно, при условии твёрдых подпорок в виде нормативов, которые равно обязательны для экспертизы. Вы имеете в виду под планами (в топикстарте) чертежи, на которых трассировки воздуховодов выполнены в две линии? Не в одну? Тогда Вас развернули, в принципе, обоснованно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тепленький
сообщение 19.6.2014, 13:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20289



так отопление нарисовано в одну, тоже пишут нету huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.6.2014, 13:31
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Сваляйте дурака, обратитесь за помощью - попросите показать образец.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тепленький
сообщение 19.6.2014, 13:55
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20289



Наверное так и надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 19.6.2014, 15:02
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Как вариант - для вентиляции.
Прикрепленный файл  _____________________Model__1_.pdf ( 240,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1754
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stranger_2
сообщение 20.6.2014, 5:20
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482



Нет пока нормального ГОСТа на оформление принципиальных схем систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Есть ГОСТы на оформление РАБОЧЕЙ документации, а там аксонометрические схемы систем. Есть общий гост СХЕМЫ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ (в том числе электрические, пневматические и .т.п.), но вряд ли там найдете что-то полезное для себя. Так что пользуясь этим обстоятельством и расплывчатыми формулировками из постановления №87 эксперт всегда сможет заставить вас "пририсовать" или "приписать" чего его душе угодно.

Мы на стадии П выполняем планы и аксонометрические схемы систем (как в рабочке), но без обозначения размеров трубопроводов и воздуховодов, без указания отметок. Это в дальнейшем упрощает процесс разработки рабочей документации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тепленький
сообщение 20.6.2014, 11:51
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20289



В понедельник позвоню, уточню у Саратовского эксперта, что же она подразумевает под принципиальными схемами. Рабочку не делаю, так что трудиться лишнего не хочется smile.gif. Обязательно отпишусь, что же такое для глав.гос. экспертизы принципиальные схемы по отоплению и вентиляции.
Сегодня ходил в тепловые сети согласовывать другой объект, так они в разделе ОВ требуют от меня что бы я всю автоматику у себя разместил, задрали все эти "царьки".
ПОСОБИЕ 7.91 к СНиП 2.04.05-91
СХЕМЫ ПРОКЛАДКИ ВОЗДУХОВОДОВ В ЗДАНИИ
Указаны принципиальные схемы по вентиляции.

Сообщение отредактировал тепленький - 20.6.2014, 11:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zloi_alesha
сообщение 20.6.2014, 13:05
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 8.12.2009
Пользователь №: 42042



Есть пособие в нем примеры схем вентиляции. "ТО 06-17640 Пособие по проектированию принципиальных схем систем вентиляции и противодымной вентиляции в жилых, общественных зданиях и стоянках автомобилей: примеры схем и решений. Огнестойкие воздуховоды. Противопожарные клапаны и дымовые клапаны."
Сейчас проходим экспертизу, тоже запросили принципиальные схемы, хотя по другим объектам просто планов хватало. Рисовал принципиальные схемы, в итоге эксперт сказала что нормально, но хотела видеть аксонометрии.
Пример схем по вентиляции в приложении, а по отоплению вставил схемы из Danfoss CO.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  44.png ( 272,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 768
Прикрепленный файл  45.png ( 240,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 630
Прикрепленный файл  46.png ( 256,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 790
Прикрепленный файл  47.png ( 572,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 779
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 20.6.2014, 19:36
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



С чем и над кем только чёрт не шутит. tomato.gif

В начале может быть всего лишь эскизная схема.
Принципиальная схема - эт когда бредёшь-идёшь на принцип. smile.gif
Бывает расчётная, бывает и монтажная схема. Иногда возникает и компоновочная. И даже комплектовочная пред составлением комплектовочной ведомости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.6.2014, 21:25
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(тепленький @ 19.6.2014, 12:16) *
Здравствуйте, коллеги!
опыт прохождения глав.гос.экспертизы, с ними бодаться можно? А то написали некоторые вещи не предусмотренные постановлением №87.

Значит так- результат работы главгосэкспертизы- сэкономленные деньги при рассмотрении проектов и предложении другого решения. Нет бюджетных денег, то просто некий набор замечаний из разряда, а... вот тут у ва несоответствие нормативам и вот вы поправьте. Не говоря за аратовскую, то.. собственно когда у них не стимула (не бюджетный проект), то приличному проекту дают замечания по оформлению или полноте проекта и не более. Косячной проект раздербанят, ибо .. " а вот чего там за неучи малевали "
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 20.6.2014, 21:34
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(zloi_alesha @ 20.6.2014, 13:05) *
Пример схем по вентиляции в приложении.......

на мой взгляд это скорее функциональные схемы.

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 20.6.2014, 21:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.6.2014, 21:56
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Kagamine Len @ 20.6.2014, 22:34) *
на мой взгляд это скорее функциональные схемы.

Игра в термины и сленговые названия. Что в озвучивании проблемы звучит доминантой? некрасиво оформлено, неграмотно сделано, или просто... а денег занесите, ага.. Что ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 20.6.2014, 22:55
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(Kagamine Len @ 20.6.2014, 21:34) *
на мой взгляд это скорее функциональные схемы.

В первой схеме нет ни обозначения деталей, ни перечня элементов, так что на принципиальную она не тянет.
на второй тоже бы взглянуть на перечень элементов которые пронумерованы и почему то что нарисовано не все пронумеровано.
непосредственно к вентиляции имеет отношение третья схема, однако схему установки К1 уже давали во второй, а третьей опять повторяете.
*****************************
а в целом хорошо, обычно кроме монтажных планов ничего не увидишь.

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 20.6.2014, 23:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zloi_alesha
сообщение 20.6.2014, 23:24
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 8.12.2009
Пользователь №: 42042



Эти чертежи брал как пример для своего проекта. Да на второй это функциональные схемы, по примеру третьей и четвертой делал свои принципиальные. Вообще эксперт сильно к схемам не придирался, посмотрел, что на вентиляции обозначены высоты забора и выброса воздуха, а по отоплению расположение арматуры.
Когда замечания снимал эксперт в отпуске был, так что спросить что он хотел, не мог, а так лучше сразу уточнить, что они хотят.
Год назад у меня дополнительно к планам просили предоставить функциональные схемы установок.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.png ( 64,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 384
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 20.6.2014, 23:40
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(zloi_alesha @ 20.6.2014, 23:24) *
Эти чертежи брал как пример для своего проекта. Да на второй это функциональные схемы, по примеру третьей и четвертой делал свои принципиальные. Вообще эксперт сильно к схемам не придирался, посмотрел, что на вентиляции обозначены высоты забора и выброса воздуха, а по отоплению расположение арматуры.
Когда замечания снимал эксперт в отпуске был, так что спросить что он хотел, не мог, а так лучше сразу уточнить, что они хотят.
Год назад у меня дополнительно к планам просили предоставить функциональные схемы установок.

Если применяется покупная заводская установка рисовать ее принципиальную схему по моему не очень удобно.
в перечне элементов к принципиальной схеме придется писать конкретные заводские шифры оборудования (заслонки, калорифера, поддона и т.д.)

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 20.6.2014, 23:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 21.6.2014, 6:20
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Эти "принципиальные" схемы делали всегда - при всех царях, генсеках и президентах. Всегда необходимо было максимально лаконично и понятно отразить принципиальные решения по ОВ. Единого стандарта не "придумали", да это и невозможно для строительства - принципиальные схемы по ЕСКД совсем не то. Хотя ГОСТ 2.701-2008 "Схемы" изучить надо.

Но сложилась практика, и она даже была подтверждена Сантехпроектом в виде эталонов для различных зданий (сейчас этого уже не найти). Суть:

1. Как минимум, должен быть план. Основные установки, трассировки воздуховодов в одну линию, минимальное количество размеров и "позиций". Это для того, чтобы оставить свободу действий для РД - все, что показано в ПД утверждено, а утвержденное менять нельзя.

Для промышленных зданий сам план может и быть принципиальной схемой.

2. Для многоэтажных зданий необходимы схемы вертикальной прокладки воздуховодов - примерно как в "Пособиях". Это необходимо для того, чтобы проверить правильность именно принципиальных решений - защита от задымления и прочее. Здесь аконометрия может быть даже вредна - на ней не всегда можно уловить, чего там "нахомутали".

3. Все должно быть в минимально необходимом, но достаточном объеме. Обычная беда исполнителей ПД - они начинают долго и муторно чертить "как в РД", срывают сроки, путаются в деталях, а потом выясняется, что решения принципиально неверные.

Что касается "эксперт просит". Эксперт ничего "просить" не может - он обязан написать Заключение. Если в Заключении будет про отсутствие "аксонометрических" схем, должен быть немедленно дан ответ о несоответствии Заключения требованиям П87 и превышении экспертом своих полномочий. Это не понравится его руководству, т.к. будет зафиксировано документально. А их тоже проверяют.

Ну и не надо забывать про надпись "Принципиальная схема". Если написано, что "принципиальная", значит принципиальная. Претензии могут быть только по несоответствию несуществующим стандартам.

Иногда (редко) действительно принципиальная схема может быть выполнена в аксонометрической проекции. Все равно её надо назвать "принципиальной" и тогда будет действовать правило Козьмы Пруткова:

Цитата
Если на клетке слона прочтешь надпись: буйвол, — не верь глазам своим


Конечно и в принципиальных схемах должны быть стандартные обозначения и прочие элементы оформления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 21.6.2014, 12:12
Сообщение #25


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



обозначения и прочие элементы оформления могут быть любыми, главно в чертеже указать расшифровку условных обозначений.
хотя, конечно, применение общепринятых и рекомендованных обозначений упрощает жизнь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 21.6.2014, 17:28
Сообщение #26





Guest Forum






Интересно, почему нет условных обозначений в вентиляции.
Для себя насосы обозначаю как P латинское , Р1, Р2 и т.д. Если разные системы то 1-Р1, 2-Р1, почему бы остальное оборудование так не обозначать.
например калорифер 1-AH1, увидел и сразу понятно, система 1, воздушный калорифер 1

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 21.6.2014, 17:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 23.6.2014, 10:07
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(Kagamine Len @ 21.6.2014, 17:28) *
Интересно, почему нет условных обозначений в вентиляции.
Для себя насосы обозначаю как P латинское , Р1, Р2 и т.д. Если разные системы то 1-Р1, 2-Р1, почему бы остальное оборудование так не обозначать.
например калорифер 1-AH1, увидел и сразу понятно, система 1, воздушный калорифер 1

Здрасьте приехали. Как это нет?
ГОСТ 21.602-2003 СПДС. Таблица 1.
А если уж говорить о латинских обозначениях, то установки обозначаются AHU, а вытяжные вентиляторы EF.
И для чего калориферы внутри установки нумеровать? Чтобы жизнь себе усложнить в случае изменений?


Сообщение отредактировал Странная Белка - 23.6.2014, 10:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 23.6.2014, 10:59
Сообщение #28





Guest Forum






Цитата(Странная Белка @ 23.6.2014, 10:07) *
Здрасьте приехали. Как это нет?
ГОСТ 21.602-2003 СПДС. Таблица 1.
А если уж говорить о латинских обозначениях, то установки обозначаются AHU, а вытяжные вентиляторы EF.
И для чего калориферы внутри установки нумеровать? Чтобы жизнь себе усложнить в случае изменений?

Жиденькая таблица с обозначением систем
В госте графические обозначения элементов есть, а буквенных нет.
Сил не хватило что ли.
*****************
а в каком госте про латинские обозначение написано (AHU, EF и т.д.) ?

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 23.6.2014, 11:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 23.6.2014, 11:11
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(Kagamine Len @ 23.6.2014, 11:59) *
Жиденькая таблица с обозначением систем
В госте графические обозначения элементов есть, а буквенных нет.
Сил не хватило что ли.
*****************
а в каком госте про латинские обозначение написано (AHU, EF и т.д.) ?

Обозначения элементов систем есть в примере Установочного чертежа венткамеры.
Обозначения AHU и EF не из госта, а международные, принятые во всем мире.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 23.6.2014, 11:39
Сообщение #30





Guest Forum






Цитата(Странная Белка @ 23.6.2014, 11:11) *
Обозначения элементов систем есть в примере Установочного чертежа венткамеры.
Обозначения AHU и EF не из госта, а международные, принятые во всем мире.

Речь идет о принципиальной схеме , а не об установочном чертеже венткамеры.
********************
Если в госте нет, значит обозначения не приняты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 23.6.2014, 11:43
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(Kagamine Len @ 23.6.2014, 12:39) *
Речь идет о принципиальной схеме , а не об установочном чертеже венткамеры.
********************
Если в госте нет, значит обозначения не приняты.

Так а зачем элементы приточной установки на принципиальной схеме-то обозначать? Чтобы работы себе добавить?
Ваши обозначения тоже никем не приняты. И даже являются нарушением действующих норм, т.к. на территории РФ все документы должны быть на русском языке, а вы умничаете со своими латинскими обозначениями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 23.6.2014, 11:54
Сообщение #32





Guest Forum






Цитата(Странная Белка @ 23.6.2014, 11:43) *
Так а зачем элементы приточной установки на принципиальной схеме-то обозначать? Чтобы работы себе добавить?
Ваши обозначения тоже никем не приняты. И даже являются нарушением действующих норм, т.к. на территории РФ все документы должны быть на русском языке, а вы умничаете со своими латинскими обозначениями.

Потому что на принципиальной схеме все элементы должны быть обозначены и составлен перечень элементов, а не красивая картинка , которую тут назвали принципиальной схемой.
Насчет обозначений, не уверен, как раз все обозначения на латинском языке, например в электронике .
************************
у меня в общем то вопрос , почему нет нормальной сквозной системы обозначений (принятой во всем мире).
Это же не сложно и удобно всем.

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 23.6.2014, 12:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 23.6.2014, 13:36
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(Kagamine Len @ 23.6.2014, 12:54) *
у меня в общем то вопрос , почему нет нормальной сквозной системы обозначений (принятой во всем мире).
Это же не сложно и удобно всем.

Во всем мире тоже особо системы нет.
При проектировании крупных промышленных объектов у компаний-заказчиков, таких как Шелл, Дюпон, Статойл, существуют свои системы нумерации оборудования, трубопроводов и проч. - tag numbering. Номера присваиваются тем элементам систем, которые должны контролироваться системой безопасности например, и для определения положения в 3Д модели, а не просто "чтобы было". Какой смысл нумеровать элементы систем захудалого магазинчика или кафешки я не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 23.6.2014, 13:58
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Потому что на принципиальной схеме все элементы должны быть обозначены и составлен перечень элементов, а не красивая картинка


"Должны"? Вот только не надо путать "схемы принципиальные" из рабочей документации автоматизации технологических процессов с принципиальными схемами систем отопления и вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 23.6.2014, 15:41
Сообщение #35





Guest Forum






У каждого элемента свое имя (обозначение) по которому будут его называть, начиная от проектировщика, заканчивая эксплуатацией. например (условно) заслонка Зс155, всем просто и понятно,
а не описывать заслонка стоящая за углом возле двери в туалет. не вижу в этом чего то сильно криминального.
тем более современные программы умеют нумеровать и обозначать автоматически элементы и перечни.
А какая разница программе что нумеровать небольшой магазинчик или торговый центр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 23.6.2014, 15:58
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
начиная от проектировщика, заканчивая эксплуатацией. например (условно) заслонка Зс155, всем просто и понятно,
а не описывать заслонка стоящая за углом возле двери в туалет. не вижу в этом чего то сильно криминального.

Опять же не путайте проектную документацию, о которой здесь речь и рабочую документацию. В ПД вообще не надо "описывать заслонка стоящая за углом возле двери в туалет" - достаточно условного обозначения. И, желательно, даже не ставить 3с155 (если это не принципиально), потому что в РД может понадобиться изменить (условно) на Зс255, а это будет уже отступлением от утвержденной ПД.

И потом будут на этом же форум скулить "а почему стройнадзор указывает на отступления от ПД".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 23.6.2014, 16:05
Сообщение #37





Guest Forum






Цитата(Татьяна Удальцова @ 23.6.2014, 15:58) *
Опять же не путайте проектную документацию, о которой здесь речь и рабочую документацию. В ПД вообще не надо "описывать заслонка стоящая за углом возле двери в туалет" - достаточно условного обозначения. И, желательно, даже не ставить 3с155 (если это не принципиально), потому что в РД может понадобиться изменить (условно) на Зс255, а это будет уже отступлением от утвержденной ПД.

И потом будут на этом же форум скулить "а почему стройнадзор указывает на отступления от ПД".

Зс 255 это и есть условное обозначение заслонки (которого достаточно)
а то что за принципиальная схема без обозначения элементов и перечня. это веселые картинки , а не схема.
к тому же буквенно-цифровые обозначения удобны тем, что заслонки например можно нумеровать с Зс001, а не перебивать общий порядковый номер всех элементов в случае изменений.
(пример такой схемы выше был с простой порядковой нумерацией элементов слева направо).
лично я считаю, все что есть на схеме все должно иметь обозначение и промаркировано на сделанной системе.

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 23.6.2014, 16:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.6.2014, 16:19
Сообщение #38


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А зачем вообще к символьным добавлять буквенно-цифровые обозначения на принципиальной схеме? Есть ОДНО обозначение регулирующего устройства на воздуховодах, к примеру. Кого и чем оно не устраивает? Есть обозначения воздухонагревателя, воздуоохладителя, вентилятора, фильтра и т.д. К чему ещё кодировки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 23.6.2014, 19:30
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
лично я считаю, все что есть на схеме все должно иметь обозначение и промаркировано на сделанной системе


Ну и считайте для себя лично. А потом "жизнь научит, жизнь накажет".

Вот несколько "принципиальных схем". Все прошли экспертизу, потом по ним была разработана РД - уже в другом объеме. Например, к одному листу "принципиальной" схемы одноэтажного промздания было разработано 54 листа РД только по вентиляции.

Все эти "принципиальные схемы" сделаны в необходимом, но достаточном объеме. Там даже диаметры не указаны, не то, что маркировка "всего". Схемы сделаны так, чтобы по ним легко было разобраться с принципиальными решениями, но нельзя было построить. Схема теплоснабжения хоть и приципиальная, но в аксонометрической проекции - тоже, чтобы было понятно, что и куда. Конечно кроме этой графической части, имеется ПЗ со всеми обоснованиями, воздухообменами и прочим необходимым. И имеются предварительные более детальные проработки, которые заначены были для разработки РД и заказчику не выдавались.

Не надо вдаваться в технические решения с критикой - это только примеры оформления. Да и оформить кое-что можно было получше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 23.6.2014, 19:33
Сообщение #40


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а это мода такая, импортная.
получаешь схему. на схеме номер. АХУ19ВР493-2. все предельно сразу понятно. ищем в спецификации (в которой мильён позиций) нашу, и поражаемся. оказывает это клапан обратный! вау. удобно...
и можно подумать, что в соседней системе элемент с номером АХУ11ВР494-2 (вроде как похожем) будет тоже клапан... а вот фиг.
причем именно на аксонометрии эти буквена проставлены... нет расходов воздуха, зато есть маркировки всех входящих изделий.
столкнулся когда смотрел чертежи по атомной станции.

Или эта нумерация систем в пять цифр с буквами. не то что по системам орентироваться, сложно сразу определить приточная или вытяжная...

Нафиг эту сквозную нумерацию. нафиг.

Сообщение отредактировал ssn - 23.6.2014, 19:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 23.6.2014, 21:53
Сообщение #41





Guest Forum






Цитата(Татьяна Удальцова @ 23.6.2014, 19:30) *
Не надо вдаваться в технические решения с критикой - это только примеры оформления. Да и оформить кое-что можно было получше.

Это НЕ принципиальные схемы. а если это приципиальная схема, то где перечень элементов схемы ? и как в перечне будут обозначения элементов выглядеть. если элементы не обозначены на схеме ?

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 23.6.2014, 22:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 23.6.2014, 22:21
Сообщение #42





Guest Forum






Цитата(Татьяна Удальцова @ 23.6.2014, 19:30) *
Не надо вдаваться в технические решения с критикой - это только примеры оформления. Да и оформить кое-что можно было получше.

Это НЕ принципиальные схемы. а если это приципиальная схема, то где перечень элементов схемы ? и как в перечне будут обозначения элементов выглядеть. если элементы не обозначены на схеме ?
***********
на первой схеме есть нумерация. порядковая видимо. Если обозначать например не просто 48 на полке линии выноски , а буквенный шифр, , например (пусть будет условно электрический калорифер) EH48, схема будет намного информативней, посмотрел на квадратик и сразу понятно, что это электрический калорифер с порядковым номером 48. а его тип смотрим уже в перечне. и потом в собранном железе на нем нанесена такая же маркировка для быстрой идентификации. везде сквозная нумерация от проекта до эксплуатации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 24.6.2014, 5:44
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Это НЕ принципиальные схемы. а если это приципиальная схема, то где перечень элементов схемы ?

Это опять же Ваши личные предположения. Явно "мало били". Именно примерно в таком виде десятки лет делается графическая часть стадии П (теперь проектной документации) в разных институтах.

Цитата
а это мода такая, импортная.
получаешь схему. на схеме номер. АХУ19ВР493-2

Не только импортная. В свое время, при массовой переработке серий по ЕСКД дорвавшиеся до них конструкторы-машиностроители ввели обозначения всех изделий в виде "децимальных номеров".

Например, известный всем проектировщикам и монтажникам узел прохода через покрытие имеет обозначения от УП1 (д=200) до УП1-10 (1250). Здесь в обозначении отсутствует основная характеристика, и если встречаешь в чертеже или спецификации обозначение УП1-02, то надо непременно открыть серию (или паспорт серии), найти в ней сборочный чертеж и узнать, что это узел прохода диаметром 315. А могло бы быть просто - УП1-315.

В некоторых сериях, кстати, так и сделано. Вот например дефлекторы обозначаются наподобие Д315. Но в этой же серии уже зонты обозначили ЗК.00....ЗК.00-10. Кто-то шибко умный делал, со своим "я лично считаю", а поставить на место ни у кого руки не дошли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 24.6.2014, 7:52
Сообщение #44





Guest Forum






Цитата(Татьяна Удальцова @ 24.6.2014, 5:44) *
Это опять же Ваши личные предположения.

Конечно личные, предположения всегда могут быть только личные, не бывает общественнх предположений.
Думаю сказать могут только разработчики госта, почему символьные изображения есть,
а буквенных обозначений нет, как например в радиоэлектронике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 24.6.2014, 13:21
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Kagamine Len, что же вы такой упертый то? На кой клюй в ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ схеме буковки и циферки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тепленький
сообщение 25.6.2014, 7:51
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20289



Основная задача проекта в стадии П, это составление предварительной сметы, получается я должен нарисовать в начале планы как положено (для возможности учесть все материалы), сделать все расчеты по системам, а потом еще в завершении нарисовать схему которая не ограничит стадию Р и устроит экспертизу. По мне так это фигня какая то (которая требует на стадии П лишних усилий по составлению схем которые в принципе ни о чем, так как ни несут ни какой полезной информации), хотя мое мнение ни как не волнует экспертов smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stranger_2
сообщение 25.6.2014, 9:08
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482



К тепленький...

Вы воспринимаете стадию П как некий НЕДОПРОЕКТ или залепуху. На самом деле это просто НЕДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ проект. На стадии П принимаются все основные технические решения.

Часто приходится делать проекты муниципальных и федеральных объектов, а значит в составе проектной документации на стадии П присутствует смета (т.е. отдел ОВ делает спецификацию или ведомость оборудования и материалов).
Именно поэтому мы:
1) разрабатываем планы систем;
2) разрабатываем аксонометрические схемы систем (называя их принципиальными на данной стадии);
3) рассчитываем все системы (тепловые, аэро- и гидродинамические расчеты и т.п.);
4) разрабатываем пояснительную записку.
На стадии П мы не даем в графической части никаких размеров и отметок (а то "очень умный" заказчик может решить, что ему хватит стадии П, чтобы построить объект). Обозначаем только оборудование. Также на этой стадии не разрабатываются чертежи установок и разделы ТС, ТМ.

На самом деле мы и для коммерческих объектов тоже работаем по той же схеме.

Вы решите для себя, как вы собираетесь работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 25.6.2014, 9:23
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Основная задача проекта в стадии П, это составление предварительной сметы, получается

Рассуждение неверное. Задача проектной документации вытекает из её нормативного определения:
Цитата
3.1.2. Проектная документация: совокупность текстовых и графических проектных документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартизации; и достаточен для разработки рабочей документации для строительства.


Все эти решения оцениваются и для объекта капитального строительства определяется его предварительная сметная стоимость. Т.е. заказчик должне знать, что он будет иметь, и сколько это будет стоить. Может быть (и так часто бывает) выяснится, что такой объект ему просто не по карману и тогда незачем вообще разрабатывать РД.

Цитата
получается я должен нарисовать в начале планы как положено

Ничего такого не "получается", если "я" обладает достаточной квалификацией. Совсем не надо нарисовать планы как положено (т.е. по ГОСТ), чтобы определить основные решения и составить объемы работ, по которым с достаточной точностью (обычно с завышением на 10-20%) будет определена сметная стоимость. Даже если она составляется "по элементам", а есть и другие способы определения сметной стоимости.

Цитата
По мне так это фигня какая то


Фигня какая-то все подобные рассуждения. Тренируйтесь, повышайте кругозор и придет понимание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тепленький
сообщение 25.6.2014, 11:45
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20289



для stranger_2
Проектная документация стоит определенных денег и зачем делать работы которые не входят в стадию П ну если только альтруизмом заниматься.
для Татьяны Удальцовой
Можно я Вас буду называть Мастер rolleyes.gif .
Откройте мне сию тайну пожалуйста, как без разработки планов Вы делаете спецификацию инженерных систем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 25.6.2014, 13:30
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Проектная документация стоит определенных денег и зачем делать работы которые не входят в стадию П ну если только альтруизмом заниматься.


Именно этим Вы лично и занимаетесь, когда пишете "я должен нарисовать в начале планы как положено". Т.е. будете их рисовать полностью, со всеми элементами привязками, да еще аксонометрию намалюете. А кто-то ещё "принципиальные схемы" будет с обозначениями и "перечнями элементов" разрабатывать. А кто-то еще "установки систем" раздраконит, до винтика.

А на ПД обычно отведено минимальное время (вчера надо) и стоимость - 40%. Вот в это надо и уложиться, причем большую часть времени займут расчеты (теплопотери, воздухообмены и прочее), которые именно на этом этапе надо делать.

Если еще выполнять ненужное сейчас черчение, то сроки будут сорваны. А кроме того, заказчик вообще не закажет вам рабочую документацию. А может быть отдаст совсем другой фирме - те с удовольствием воспользуются начерченным "как положено" и спасибо не скажут. Т.е. будет потеряно 60% денег.

Цитата
Откройте мне сию тайну пожалуйста, как без разработки планов Вы делаете спецификацию инженерных систем


Почему без планов? В #24 я писала

Цитата
1. Как минимум, должен быть план. Основные установки, трассировки воздуховодов в одну линию, минимальное количество размеров и "позиций".

В #39 привела примеры таких планов и разреов (для "вертикальных" зданий). Там не показаны диаметры - так у меня-то они есть. А не показаны специально. Что, по однолинейным чертежам нельзя определить протяженность воздуховодов? И нельзя определить протяженность вообще не показанных труб, если мы знаем, где они должны идти? Или количество арматуры на типовые обвязки известного количества приточек?

А если взять что по-проще, например жилой дом, так достаточно точные спецификации вообще можно безо всяких чертежей (даже строительных) выдать, представив будущую систему "в уме". Вот, даже не ВК-шник сходу скажет, что в 100-кв доме будет 100 унитазов, 100 умывальников, 100 моек, 200 счетчиков, 400 кранов Ду 15. А ВК-шник еще сходу скажет, сколько труб.

Так и с ОВ - специалист, проектирующий хотя бы второй-третий дом "в уме" за час выдаст на него спецификацию. И ошибется разве что в протяженности труб, причем в сторону увеличения.

Разрабатывать ПД - особое искусство (хотя на самом деле ремесло), которое не каждый осваивает. Есть люди, которым категорически нельзя поручать это делать, т.к. они будут копаться в мелочах и бесполезно терять время. В #39 первая картинка - производственный корпус. Так случилось, что ПД по нему поручили помимо меня вроде бы опытной тётке. Она начала с того, что стала детально разрабатывать вентиляцию термического участка - это дело она любит и умеет. Начертила десяток листов, и время кончилось. Решений по корпусу в целом (начиная с воздухообменов, выделений вредностей, заданий смежникам и прочего нет), а есть ненужные сейчас "планы как положено", причем только на один закуток. Пришлось отстранять, срочно привлекать другого человека, который сделал всего один чертеж, но кроме него все необходимые расчеты, задания смежникам и текст пояснительной записки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Правильный ветер
сообщение 25.6.2014, 13:30
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 3.4.2005
Пользователь №: 619



Здравствуйте! Вопрос терминологии, что есть "принципиальная" или "акасонометрическая" схема для данного обсуждения не так важен. Что на самом деле важно, так это то, чтобы эксперт смог оценить (для начала увидеть и осознать) основные проектные решения и соответствие их нормативным документам, заданию на проектирование и т.д. Представив некую схему, по которой затруднительно определить проектные решения и их соответствие выше перечисленному, не стоит сильно "бадаться". Как оценить, например, количество отопительных приборов, указанных в спецификации, без планов здания? Как наглядно увидеть объединение (или его отсутствие) помещений разных категорий по взрыво и пожарной опасности (на аксонометрической бывает затруднительно). Тут я призываю прислушиваться к Татьяне Удальцовой, как к человеку с большим опытом проектирования (как мне видеться). Мне, в свое время, в Мосгорэкспертизе задавали вопросы по принципиальным схемам по отоплению, теплоснабжению и холодоснабжению, по структурным (где здание как-бы в разрезе, что ли), по функциональным схемам (автоматика, можно сказать). Как мне видется смысл "принципиальных схем" в проектной документации не в практической ценности для Заказчика, а в том, чтобы проиилюстрировать те самые проектные решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 25.6.2014, 15:44
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Кстати, еще по поводу "зачем мне". У нас больше всего зарабатывают те, кто делает именно проектную документацию. Часть работ автоматизирована полностью (вплоть до обложки) - это раздел 10(1). Часть - частично (воздухообмены и прочие расчеты и записка по ОВ). Скоро доведем и до 100% автоматизации (механизации) всего раздела 5.

И "страшные" спецификации и ведомости работ для ПД выполняются очень быстро - с помощью специальной программы, о которой я писала на форуме. Для проектной документации она удобна тем, что можно сколь угодно подробную спецификацию (ведомость) сформировать вообще без чертежей. А при наличии хотя бы каких-нибудь чертежей, объемы поределить путем измерения в Автокаде. Причем измеряемое может быть вообще даже не начерчено.

И особенно ускоряют работу "фрагменты" - т.е. наборы позиций, сформированные из разных баз данных. Вообще-то основная трудоемкость при спецификациях приходится на "формулировки заказа", а в программе они берутся из баз данных (их несколько десятков).

И вычерчивание планов и принципиальных схем осуществляется не "палочками", а специальными программами - очень быстро.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 26.6.2014, 7:45
Сообщение #53





Guest Forum






Интересно, если заказчик спросит, где на принципиальной схеме например вентилятор марки ххх , что ему будут показывать, если нет обозначений и перечня?
или как покажут когда вообще нет чертежей ?

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 26.6.2014, 7:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.6.2014, 8:58
Сообщение #54


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А кто Вам сказал, что должен быть именно вентилятор марки "ХХХ"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERG_RMOS
сообщение 4.12.2014, 9:53
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 27.8.2007
Из: Пермь
Пользователь №: 10913



3. Отсутствуют схемы систем вен-

тиляции. На листах – Вентиляция.

План подвала, план 1-го этажа,

план типового этажа отсутствует

вентиляция.

Мой ответ:

мой был ответ:

Добавлена принципиально-функциональная схема систем вен-тиляции согласно постановления правительства РФ№87 от 16.02.2008 Пункт 19п и ГОСТ 21.205-93 СПДС Условные обозначения элементов санитарно-технических систем при-ложение В. Пример выполнения принципиальной технологической схемы вентиляционной системы. Убраны графические изображения и наименования.

Ответ эксперта:

Ответ не принят.

Схемы систем выполняются согласно п.6.2 ГОСТ 21.602-2003 в

приложении В ГОСТ 21.205-93 пример выполнения «принципи-

альной технологической схемы вентиляционной системы» а в

п.19п) постановления №87 требуется выполнить принципиальные

схемы систем вентиляции, не технологические.


Вопрос и как бытьbiggrin.gif
Я пока вижу один вариант, выдать аксонометрическую схему как хочет эксперт.
Но на будущее не делать же и то и то (принципиально-функциональную и аксонометрическую)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 4.12.2014, 10:20
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Добавлена принципиально-функциональная схема систем вен-тиляции

И зачем было так писать? В том приложении показан
Цитата
Пример выполнения принципиальной технологической схемы вентиляционной системы с указанием приборов, средств автоматизации и линий связи приведен в приложении В.

Это то, что делается для автоматизации вентиляции. В задании на АОВ, например. Поэтому экспертиза правильно и отшила такой ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERG_RMOS
сообщение 8.12.2014, 16:00
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 27.8.2007
Из: Пермь
Пользователь №: 10913



Цитата(Татьяна Удальцова @ 4.12.2014, 12:20) *
И зачем было так писать? В том приложении показан

Это то, что делается для автоматизации вентиляции. В задании на АОВ, например. Поэтому экспертиза правильно и отшила такой ответ.

А что делать вот с этим ответом?
Схемы систем выполняются согласно п.6.2 ГОСТ 21.602-2003.

Приложенная схема была оформлена как на вашем примере сверху.

Ссылку на то оформление мне в свое время дала госэкспертиза г. Санкт-Петербург
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sub4cus
сообщение 28.1.2015, 12:26
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723



Цитата(Татьяна Удальцова @ 23.6.2014, 19:30) *
к сообщению №39


Спасибо за примеры принципиальных схем.

Мне предстоит пройти гос.экпертизу. Хотелось бы немного прояснить принципиальные схемы (ПСх) для себя.

1. У вас ПСх виде планов и неких разрезов.так? и в экспертизу отдается ПСх одного вида, который выбирает проектировщик ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.1.2015, 12:55
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Немного Вас разочарую. Пока нет узаконенных принципиальных схем, не только конкретные Экспертизы, но и отдельные эксперты в них имеют собственное представление о термине "принципиальная схема", и их фантазиям тут нет границ. Так что соглашусь с Татьяна Удальцова о необходимости и достаточности графической информации (с Вашей точки зрения). А далее придётся отставать свою точку зрения или плясать под дудку конкретного эксперта. Ни коллективное ни частное мнение на этом Форуме для эксперта значения не имеют. Один эксперт (крайне низкого проф. уровня) мне так недавно и заявила: "пусть там себе болтают..." biggrin.gif
Удачи при прохождении !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERG_RMOS
сообщение 30.1.2015, 21:32
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 27.8.2007
Из: Пермь
Пользователь №: 10913



Цитата(ИОВ @ 28.1.2015, 14:55) *
Немного Вас разочарую. Пока нет узаконенных принципиальных схем, не только конкретные Экспертизы, но и отдельные эксперты в них имеют собственное представление о термине "принципиальная схема", и их фантазиям тут нет границ. Так что соглашусь с Татьяна Удальцова о необходимости и достаточности графической информации (с Вашей точки зрения). А далее придётся отставать свою точку зрения или плясать под дудку конкретного эксперта. Ни коллективное ни частное мнение на этом Форуме для эксперта значения не имеют. Один эксперт (крайне низкого проф. уровня) мне так недавно и заявила: "пусть там себе болтают..." biggrin.gif
Удачи при прохождении !


Вот самый точный ответ)))

А с экспертом мы поняли и услышали друг друга (просто есть маленькая проблема, по закону они не должны общаться с проектировщиками (но мы живем в России и с нашими нормами не общаться с экспертом верный путь в никуда), ранее заданные мной вопросы были больше на эмоциях....)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
helx
сообщение 11.9.2023, 11:21
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 4.10.2021
Из: Оренбург
Пользователь №: 396737



Подниму тему.
Может кто подскажет, появились ли новые пособия или нормативы по выполнению принципиальных схем вентиляции.
Представил в проекте разводку воздуховодов систем на плане, аксонометрические схемы. Эксперту не хватило он потребовал принц.схемы. Сделал ему по примерам из "ТО-06-17640 Пособие по проектированию принципиальных схем систем вентиляции.....".
Эксперт написал в повторном замечании "По представленным схемам невозможно свести баланс воздуха".
На схемах я указал в помещениях расчетные подачу, удаление воздуха. Таблица воздухообмена по помещениям тоже присутствует.

Может кто подскажет, как отобразить этот баланс? Просто указать расход на каждом воздухораспределительном устройстве?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SvetaR
сообщение 14.9.2023, 8:20
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 13.3.2007
Из: Самара
Пользователь №: 6541



Сталкивалась с тем, что понимание терминов людьми разное. Поэтому в таких спорных случаях проще позвонить эксперту и уточнить у него, какой информации ему не хватает и
как должны выглядеть принципиальные схемы в его понимании. Иначе можно бесконечно предоставлять ему эти схемы.
Был опыт прохождения в Саратовской ГОС экспертизе, к сожалению неудачный.

Сообщение отредактировал SvetaR - 14.9.2023, 8:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 14.9.2023, 13:35
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



Регламентирующего документа по оформлению и содержанию принципиальных схем систем вентиляции нет. Прикладываемая в графической Проектной документации информация должна быть достаточной для оценки соответствия принятых технических решений Национальным стандартам и Сводам Правил, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований Технического Регламента о безопасности зданий и сооружений.

P.S. там где нет четких правил эксперты начинают выдавать свои хотелки за законные требования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 14.9.2023, 13:47
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(helx @ 11.9.2023, 11:21) *
Может кто подскажет, как отобразить этот баланс? Просто указать расход на каждом воздухораспределительном устройстве?

странно. никогда не показывал расходы на схемах, да и не видел в чужих проектах . и ГГЭ проходил и фонд реновации
Расходы обычно в таблице воздухообмена и ХОВС . На схемах просто откуда куда идет воздух, номер помещения и наименование помещения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 22.9.2023, 22:58
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Вышел новый ГОСТ Р 21.621-2023 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Прикрепленный файл  21.621_2023.pdf ( 3,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 149
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
a.metla
сообщение 13.10.2023, 7:44
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 14.8.2020
Из: Новосибирск
Пользователь №: 380601



Цитата(OlegG @ 22.9.2023, 23:58) *
Вышел новый ГОСТ Р 21.621-2023 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Прикрепленный файл  21.621_2023.pdf ( 3,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 149


Спасибо прям, у нас впереди госэкспертиза!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SUSUL
сообщение 27.8.2024, 0:13
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76665



ГОСТ 21.621_2023
Ну хоть что то... можно им отмахиваться от надоедливых заказчиков, котрорым вынь да положь аксонометрии с расходами, размерами, отметками... да еще и спецификацию с фасониной выдай на "П"... Но боже, какие наркоманы его составляли... 6 лет рисовал схемы в линию по планам, все были счастливы, эксперты смотерли планы архитектуры с привязкой к трассировке систем... и не ломали голову, где какое помещенгие находиться, я выдавал задания на АР с нагрузками и даже отверстиями...

А тут на тебе - кубики! А если здание многоэтажное но более крадратное, чем вытяноутое! Да я заколебался торговый центр этими кубиками выстривать в ряд согласно приложению Б2, для жилищки в ряд эта порнография прокатывает, а когда у тебя здание 1-12 и А-Ж и битком набито помщеениями по глубине на 3-5 этажей!
УУУУУ Блин, как же у меня подгорело от этого ГОСТа! Составление этой принипиальнйо схемы заняло больше времени чем расчеты!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 17:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных