Уважаемые господа теплотехники! Подскажите, пожалуйста, начинающему. Вопрос глупый, но важный. В котловом контуре - котел и теплообменник. Температурный режим котлового контура - 100/80 градусов. Сопротивление контура (котел, теплообменник и линейные потери в трубопроводах) - 3м. вод. ст. Беру запас на местные сопротивления - 2м.вод.ст. и беру еще запас 5м. вод.ст.. Выбираю насос с рабочей точкой по напору - 10,0м вод.ст. Ставлю на обратке, перед котлом. Внимание - вопрос! Какое давление создаст насос в контуре? Создает насос напор (давление), равный сопротивлению контура (3+2м.вод.ст.), или же он давит "свое собственное" давление (10м.вод.ст.). Моя озабоченность - как бы не вскипела вода после котла.
|