> аварийная вентиляция
cassiopeika
сообщение 1.7.2014, 21:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183951



Здравствуйте, всем! У меня на работе возник сложный вопрос по вентиляции. Нужна срочно компетентная консультация. Заранее спасибо!
Один институт сделал проект по вентиляции, мне нужно по этому проекту сделать рабочую документацию. Сложность в том, что они к существующим воздуховодам вытяжной вентиляции через вентиляционный короб присоединили проектируемый аварийный вентилятор. Расчетами они себя не стали утруждать. Мне слабо верится, что такая система вообще будет нормально работать, а предприятие (заказчик) не хочет отступать от проекта, и проложить аварийную вентиляцию отдельными воздуховодами. Помогите с расчетом короба....если такое вообще возможно. Какой он должен быть, чтобы не навредить системе?
Принципиальную схему прилагаюПрикрепленный файл  1.jpg ( 79,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 311
(за схему не судите строга, рисовала с телефона)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.7.2014, 10:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Нужны подробности: какое производство, категория помещений, обращающиеся вещества, для какого помещения требуется аварийная вентиляция и т.п.
Если есть стадия "П", д.б. и ПЗ. Там должно быть описание принятых конкретных решений. Пока Ваш вопрос ни о чём
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.7.2014, 11:17
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22372
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Мало того, не ясен и алгоритм работы систем. Аварийная - совместно или вместе с рабочими? Может быть как вполне работоспособный вариант, так и "ПП!".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cassiopeika
сообщение 2.7.2014, 14:02
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183951



Вентиляторы В-1, В-2 работали по отдельным схемам и вытягивали воздух из помещения №1. Вентилятор В-3 вытягивал воздух из помещения №2.
Новым проектом предусматривается объединение всех систем одним коробом для того, что бы добавить еще один вентилятор В-1а (аварийный, который будет включаться от датчиков загазованости).
В ПЗ в разделе промышленной безопасности написано, только про то как должна срабатывать аварийная вентиляция.
По поводу веществ: выделение паров синильной кислоты.
Как можно рассчитать этот короб? И вообще мне кажется , что все три системы просто перестанут нормально функционировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.7.2014, 14:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Вам нужно читать ПЗ раздела ОВ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cassiopeika
сообщение 2.7.2014, 14:29
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183951



В разделе ПЗ ОВ нет не слова про аварийную вентиляцию (его я читаю в первую очередь). Единственное упоминание о ней только в разделе промышленной безопасности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.7.2014, 15:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



"Всё чудесатее"...
Зайдём с другой стороны. Ваше здание и производство - существующие. В ПЗ д.б. указание, в связи с чем выпускается проект. Что написано о технологии в разделе ТХ? Как описываются системы В1-В3 в разделе ОВ? Что написано по автоматизации систем ОВ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.7.2014, 15:31
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22372
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



И о совместной работе вентиляторов при таком подключении. Так как остановка любого из основных вызовет полный хаос в работе такой "системы". А клапанов не заметно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cassiopeika
сообщение 2.7.2014, 15:49
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183951



В разделе ПЗ ОВ нет ни слова про аварийную вентиляцию (его я читаю в первую очередь). Единственное упоминание о ней только в разделе промышленной безопасности.

Обратные клапаны устанавливаются на выхлопе всех вентиляторов. В технологию углубляться не зачем она на короб и на его размеры не повлияет!! Просто нужно понять как рассчитать этот короб? Не внесет ли он слишком большое (я не знаю какое поэтому и прошу помощи) сопротивление и разблансировку в существующие системы вентиляции В-1, В-2, В-3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.7.2014, 16:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Вопрос о работоспособности системы не стоит? Нужны только габариты "короба" для 4-х систем по 80000 м3/ч каждая? При этом неизвестно, сколько систем работают единовременно? Извините, но, похоже, Вы напрасно зашли на форум
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bird
сообщение 7.7.2014, 22:58
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 23.12.2008
Пользователь №: 27089



Цитата(cassiopeika @ 2.7.2014, 14:49) *
Просто нужно понять как рассчитать этот короб? Не внесет ли он слишком большое (я не знаю какое поэтому и прошу помощи) сопротивление и разблансировку в существующие системы вентиляции В-1, В-2, В-3.


Просто?! Подбирайте сечение короба таким образом, чтобы создаваемое им сопротивление не сместило рабочую точку любого из вентиляторов (в т.ч. при включении аварийного вентилятора).
А чтобы не получить разбалансировку - применяйте воздушные клапаны с электроприводами. За "полную" производительность системы принимаете 320 тыс. кубов, при выключенном аварийном вентиляторе - прижимаете вытяжные воздуховоды.
Разумеется, этого можно достичь только если есть необходимый "запас производительности" на существующих вентиляторах, в противном случае - масло масляное...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vixen
сообщение 8.7.2014, 10:37
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.2.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 139989



А для чего вам этот короб рассчитывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.7.2014, 11:15
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939




Цитата(Vixen @ 8.7.2014, 10:37) *
А для чего вам этот короб рассчитывать?


Ай да молодец! Именно этим вопросом, не смотря на вопросы/ответы мои и Skaramush не считает нужным озаботиться разработчик РД cassiopeika. Более того:

Цитата(cassiopeika @ 2.7.2014, 15:49) *
В технологию углубляться не зачем она на короб и на его размеры не повлияет!! Просто нужно понять как рассчитать этот короб? Не внесет ли он слишком большое (я не знаю какое поэтому и прошу помощи) сопротивление и разблансировку в существующие системы вентиляции В-1, В-2, В-3.

Т.е. разработчики основополагающих на сегодня для ОВ СП 60 и СП 7 просто отдыхают!

Ув. Bird, по доброте душевной, ответил cassiopeikе, что 2х2 всё ещё равно 4. Беда для cassiopeikи только в том, что никто, и она сама в т.ч., не знает:
Цитата(Vixen @ 8.7.2014, 10:37) *
А для чего вам этот короб рассчитывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vixen
сообщение 8.7.2014, 12:32
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.2.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 139989



biggrin.gif




Цитата
9. Не рекомендуется писать малосодержательные сообщения, в том числе состоящие из одних смайликов. Запрещается использовать большое количество смайликов в одном сообщении. При ответе на сообщения других участников не следует злоупотреблять цитированием. Не рекомендуется создавать сообщения, представляющие сиюминутный интерес для отдельных участников. Информация, содержащаяся в сообщении, должна представлять интерес для посетителей форума и через несколько месяцев после его написания.





Трое суток на ВНИМАТЕЛЬНУЮ читку правил форума.


Сообщение отредактировал Skaramush - 8.7.2014, 15:00
Причина редактирования: Три из пяти сообщений - одни смайлики
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fry
сообщение 8.7.2014, 13:43
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 10.10.2007
Пользователь №: 11879



Цитата(cassiopeika @ 1.7.2014, 21:45) *
...Мне слабо верится, что такая система вообще будет нормально работать...
Принципиальную схему прилагаюПрикрепленный файл  1.jpg ( 79,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 311
(за схему не судите строга, рисовала с телефона)


извините, но всё очень печально

чтобы перестать верить в(во) что-то, надо это знать (пережить на личном опыте)

в данном случае самым разумным решением является изучить/вспомнить аэродинамику, а также совместную работу вентиляторов в сети (в указанном примере - параллельное подключение)

все вопросы отпадут сразу же, останется только действовать

про совместную работу вентиляторов можно узнать здесь http://www.abokbook.ru/book/239/
по расчету аэродинамики - Идельчик

также технология напрямую связана с решением данной задачи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allxndr
сообщение 8.7.2014, 15:32
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 21.5.2012
Пользователь №: 151331



Возьмите сечение одного воздуховода. Вычислите скорость в нем при 80000. Потом 80000х3=240000. По этому расходу и той скорости подберите короб. Ну что то 2000х2000 получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.7.2014, 16:49
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22372
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



И? Что будет твориться при совместной работе? А при неравных сетях? А при отключении одного из... или нескольких?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.7.2014, 18:57
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Уважаемые форумчане! Суммарно за неделю получилось следующее:

Есть задача.
Дано: существующее неизвестное химическое производство, размещённое в 2-х смежных помещениях, при этом не известно, почему эти помещения разделены перегородкой, с какой она степенью огнестойкости, есть ли в ней технологические проёмы и какова их площадь. Выделяющиеся вредности – пары синильной кислоты. Существующая вентиляция с чьих-то слов – общеобменная, 240000 м3/ч. Выполняется реконструкция – опять не известно, только вентиляции или чего-либо ещё, не известно по какой причине и для какого из 2-х помещений предусматривается отсутствовавшая ранее аварийная вентиляция на 80000 м3/ч. Не известен алгоритм работы систем ни в одном режиме. Кем-то принято решение объединить все системы, в т.ч. аварийную, в общую сеть на стороне всасывания, а на всех выхлопах поставить только обратные клапаны.
Главное: Больше никаких данных не будет!

Надо: выполнить РД.
Вопрос: найдутся желающие решить задачу и отвечать потом за всё, что будет реализовано по этой РД? Полагаю – нет.

Так что мы тут тогда обсуждаем? Просьба автора была помочь рассчитать, извините, не известно что и не известно для чего. Расчёты ведь выполняются для конкретных условий и принятых по ним решений.
Хорошо, что люди знакомы с элементарными формулами из курса гидравлики и аэродинамики, а также знают о проблемах совместной работы вентиляторов. Но по существу, в данном случае, мы толчём воду в ступе.

Ув. Модератор, может, хотя бы в "Песочницу"? а то уже за Державу обидно…
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allxndr
сообщение 8.7.2014, 19:13
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 21.5.2012
Пользователь №: 151331



Цитата(Skaramush @ 8.7.2014, 17:49) *
И? Что будет твориться при совместной работе? А при неравных сетях? А при отключении одного из... или нескольких?


А есть же клапаны постоянного расхода, пусть поставят на входе в помещение. Исходных данных недостаточно по большому счету. А еще мне интересно адрес института узнать где такие проекты делают. Пусть вся страна знает своих героев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cassiopeika
сообщение 9.7.2014, 9:37
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183951



Всем спасибо.... все решилось

Извините просто некогда было беседы беседовать. Но все прочитала и многое поняла laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bird
сообщение 9.7.2014, 10:30
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 23.12.2008
Пользователь №: 27089



Цитата(cassiopeika @ 9.7.2014, 9:37) *
Всем спасибо.... все решилось

Можно поинтересоваться чем решилось?
Поймите правильно, если у Вас есть какие-либо вопросы - лучше спросить здесь, чем идти на поводу у ГИПов/Заказчиков/других "решателей".

Цитата(ИОВ @ 8.7.2014, 11:15) *
Беда для cassiopeikи только в том, что никто, и она сама в т.ч., не знает:

Мы тоже не знаем о ее ситуации. Но все мы знаем, как могут "решать" руководители и представители Заказчика, особенно если на проекте задействована молодая проектировщица.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vixen
сообщение 19.8.2014, 9:59
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.2.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 139989



Цитата(ИОВ @ 8.7.2014, 19:57) *
Уважаемые форумчане! Суммарно за неделю получилось следующее:

Есть задача.
Дано: существующее неизвестное химическое производство, размещённое в 2-х смежных помещениях, при этом не известно, почему эти помещения разделены перегородкой, с какой она степенью огнестойкости, есть ли в ней технологические проёмы и какова их площадь. Выделяющиеся вредности – пары синильной кислоты. Существующая вентиляция с чьих-то слов – общеобменная, 240000 м3/ч. Выполняется реконструкция – опять не известно, только вентиляции или чего-либо ещё, не известно по какой причине и для какого из 2-х помещений предусматривается отсутствовавшая ранее аварийная вентиляция на 80000 м3/ч. Не известен алгоритм работы систем ни в одном режиме. Кем-то принято решение объединить все системы, в т.ч. аварийную, в общую сеть на стороне всасывания, а на всех выхлопах поставить только обратные клапаны.
Главное: Больше никаких данных не будет!

Надо: выполнить РД.
Вопрос: найдутся желающие решить задачу и отвечать потом за всё, что будет реализовано по этой РД? Полагаю – нет.

Так что мы тут тогда обсуждаем? Просьба автора была помочь рассчитать, извините, не известно что и не известно для чего. Расчёты ведь выполняются для конкретных условий и принятых по ним решений.
Хорошо, что люди знакомы с элементарными формулами из курса гидравлики и аэродинамики, а также знают о проблемах совместной работы вентиляторов. Но по существу, в данном случае, мы толчём воду в ступе.

Ув. Модератор, может, хотя бы в "Песочницу"? а то уже за Державу обидно…


Соглашаюсь с вами, вопрос не доработан! Меня из-за этого обсуждения не о чем на три дня из форума удалили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.8.2014, 10:24
Сообщение #23


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22372
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



И ещё трое суток на изучение правил. Третье нарушение приведёт к месячному штрафу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dronovigor
сообщение 24.9.2014, 10:11
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



Здравствуйте. Требуется ли предусматривать подачу подогретого воздуха на компенсацию аварийной вытяжки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 25.9.2014, 13:06
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Teanna_*
сообщение 25.9.2014, 20:43
Сообщение #26





Guest Forum






На нефтеперерабатывающих заводах воздухозабор 15м по ВСН 21-77. Аварийная вытяжная вентиляция иногда очень больших расходов. Компенсацию аварийки тоже надо делать с 15м? Или все таки можно через открываемые фрамуги?
Раньше вообще не компенсировалась...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 26.9.2014, 10:59
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



компенсацию аварийки не делают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 26.9.2014, 11:08
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



Цитата(Gruz1709 @ 26.9.2014, 10:59) *
компенсацию аварийки не делают.

а где это прописано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 26.9.2014, 11:14
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



А где прописано, что делают?
ГГЭ вопросов не задаёт.

Сообщение отредактировал Gruz1709 - 26.9.2014, 11:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 26.9.2014, 11:16
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(Gruz1709 @ 26.9.2014, 11:59) *
компенсацию аварийки не делают.

Ну я бы не была так категорична. Вообще-то в нефтегазе делают. Либо через автоматически-открывающиеся клапаны в стенах, если в безопасной зоне, либо отдельной приточной системой, если в опасной. Плюс еще действуют нормативы Заказчика, Газпрома там или Роснефти. Вобщем есть свои нюансы.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 26.9.2014, 11:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 18:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных