Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ВПВ в зданиях, разделенных противопожарными стенами, Помогите пожалуйста
neonar
сообщение 10.7.2014, 7:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680



Добрый день, помогите пожалуйста.

Имеются два здания, соединенные между собой противопожарными стенами 1 типа

1 Административно-бытовое здание промышленного предприятия объемом 15 тыс м. куб. По таблице 1 СП 10. Расход на пожаротуш. 1х2,5 л/с
2. Закрытая стоянка машин и механизмов. В которой в цоколе имеются кладовые, на первом этаже собственно стоянка, на втором склады
объемом 7 тыс. куб. м. Степень огнестойкости 2, категория В. Отнес к производственным зданиям, расход на пожаротушение 2х5 л/с.

Здания имеют одну общую стену, строители сказали, что ее можно отнести к противопожарной стене 1 типа, в стене имеются противопожарные двери

В п. 4.1.6 СП 10 сказано, что расход на внутреннее пожаротушение принимается "для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды", т. е. получается окончательно принимаем расход 2х5 л/с.

Вопрос в том как быть с Административно-бытовым зданием, как расставлять пожарные краны на 2 струи? или на 1?
Если я правильно понял, то нужно и в АБК делать 2х5 и в гараже тоже?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FFS
сообщение 10.7.2014, 10:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 4.6.2014
Пользователь №: 235744



Если они разделены перегородкой первого типа то это два отдельных здания, и проектировать их как раздельные здания нужно. То есть расстановка ПК для АБК из расчета одной струи в каждую точку помещения, а Автостоянки из расчета две струи в каждую точку. Если на автостоянке более 50 машино мест системы должны быть разделены вообще, см . п.6.2.3 СП113.13330.2012.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
neonar
сообщение 10.7.2014, 12:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 4:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных