Tamusya
сообщение 29.11.2006, 16:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 16.11.2006
Пользователь №: 4762



У меня вопрос...min минимальную глубину заложения лотка для напорных трубопроводов канализации следует принимать как для канализации на 0,3 м выше глубины промерзания или как для водопровода на 0,5 м ниже глубины промерзания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.11.2006, 16:54
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Лучше, как для водопровода. В самотёчном вода тёпленькая постоянно журчит, а в напорном - по режиму работы насосов, т.е. не всегда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tamusya
сообщение 29.11.2006, 17:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 16.11.2006
Пользователь №: 4762



Ок.Спасибо biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.11.2006, 17:14
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А можно по эстакаде с термокабелем или в специальной трубе. По поверхности или мелко. Если иначе - никак не получается. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tamusya
сообщение 29.11.2006, 17:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 16.11.2006
Пользователь №: 4762



на кабель эл. кабель эл. мощности не хватит. Глубина промерзания 2,3 м......глубоко получается...вот я и думаю может все утеплить, а не зарывать на 3м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.11.2006, 17:34
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Утеплить и нагреть - это две большие разницы. Считать утепление то надо. Умеете? А кабель сам работает и много не просит. Но дорог.
Вот описание:
Система представляет из себя трубопровод с изолированной пенополиуретаном трубой из сшитого полиэтилена со специальным саморегулирующимся термокабелем, осуществляющим самостоятельную автоматическую регулировку подогрева несущей полиэтиленовой трубы до температуры +4 град.С.
Особенностью системы является регулировка температуры каждого конкретного участка трубопровода в зависимости от изменения внешней температуры этого участка. Принцип действия основан на использовании термокабеля, произведенного с применением полимерных материалов, имеющих свойство изменять свое сопротивление в зависимости от окружающей его температуры.Конструктивно термокабель крепится в процессе изоляции трубопровода к несущей полиэтиленовой трубе с помощью специальной фольгированной самоклеющейся ленты, выполняющей две функции – крепление кабеля и выделение его тепла в несущую трубу. Подключение кабеля – к сети 220 В, второй конец наглухо изолируется без замыкания жил. При охлаждении участка кабеля возникает эффект проводимости в диэлектрике, разделяющем жилы (причем только на том участке кабеля, где возникла угроза замерзания жидкости). При разогревании происходит обратный эффект, кабель автоматически перестает потреблять электроэнергию.
Система не допускает замерзания воды, но даже если по каким-либо причинам это и произошло, то это не приведет к разрыву несущей полиэтиленовой трубы

А вот картинка
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  izokab.jpg ( 3,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 29.11.2006, 18:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



этих кабелей как грязи есть и отдельно от трубы и с тремя проводами и с двумя и ватт у них по разному
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.11.2006, 18:03
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну да, есть. Я ж не этот конкретный предлагаю, а просто для примера. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tamusya
сообщение 29.11.2006, 18:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 16.11.2006
Пользователь №: 4762



А это не повредит?...всетаки канализация..есть места, где пока насосы не работают вода стоят будет 100%.....не начнет она там гнить и разлогаться?.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.11.2006, 20:17
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Если Вы о том, не подогреет ли кабель стоки до больших температур, способствующих развитию процессов гниения, то нет, не подогреет. Кабель работает очень экономно и автоматически отключается при плюсовых температурах. Да и включается (если Вы обратили внимание на его описание) не на всей своей длине, а только на проблемных участках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tamusya
сообщение 8.12.2006, 16:20
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 16.11.2006
Пользователь №: 4762



Изоляцию нашли....новая технология как краска...
У меня еще вопрос - трубопровод идет по земле...потом ныряет по землю....и опять выныривает...напорный....спускников нет...Уклон в таком случае нужен или нет...в СНиПе сказанно:
п. 4.12 Уклон напорных трубопроводо но напрвлению к выпуску следует принимать не менее 0,001

А если выпуска нет?...тогда и уклон не нужен?
Просто не разу не сталкивалась..это наружная канализация....очистные сооружения

Добавлено - 16:23
И еще..можно было бы сделать по рельефу...а там все ровно.....всего 2 отметки рельефа +3,000 и +5,000 и все....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.12.2006, 16:30
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну, коли уж нарушаете со спускником - тогда и про уклон забудьте, можно хоть узлом завязать - хуже не будет biggrin.gif
Изоляция работает только тогда, когда в трубе есть движение. Когда его нет достаточно продолжительное время, изоляция не спасёт. Она и считается то - какую принять толщину такой то изоляции, если температура перекачиваемой воды такая то, а допустимый перерыв в её движении - такой то. Считать будете или на обум Лазаря? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tamusya
сообщение 8.12.2006, 16:35
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 16.11.2006
Пользователь №: 4762



Это изоляция как краска...разговоривала с производителями..все рассказала..что да как....сказали надо покрасить слоем 3мм ( за 2 раза) и держит больше 2 суток.....
вот жду комерческого предложения и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.12.2006, 16:45
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Какие параметры держит то двое суток и при каких исходниках? Врут они скорее всего. Тут на форуме полно теплотехников, спросите у них. У Вано к примеру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 18.11.2009, 13:56
Сообщение #15


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(andrey R @ 29.11.2006, 16:54) *
Лучше, как для водопровода. В самотёчном вода тёпленькая постоянно журчит, а в напорном - по режиму работы насосов, т.е. не всегда.

Не согласен. Змляные работы удорожаются очень.
В канализации вода теплая, от нее и почва греется, поэтому даже если будет остановка потока, вода не замерзнет.
Думаю глубиной заложения считать равной глубине промерзания. То есть это где то между водопроводом и канализацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 18.11.2009, 14:20
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Gravediggers...
Интересно, изменилось ли что-нибудь за эти три года.
Про "не замерзнет при остановке" надо считать же вроде (#12).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МАКС-ОРСК
сообщение 18.11.2009, 14:23
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 13.8.2009
Из: орск
Пользователь №: 37216



Уклон нужен всегда,в нижних точках необходим дренаж, соответственно требуется устройство колодца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 3:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных