День добрый господа!
Требуется запроектировать тепловую сеть, но так как условия по ТУ стесненные и нет возможности проложить ее под землей blink.gif , нашел вариант прокладки на кронштейнах...
встает вопрос следующего характера, как это сделать? облазил СНиПы вдоль и поперек, просмотрел ТПшки, но о прокдалке сети на кронштейнах нашел только текстовое описание... а о нормах прокладки ни словечка... Прошу!!! поделитесь опытом если у кого был таковой) спасибо заранее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 7.8.2014, 15:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



В чем конкретно сложность? Кажется в СНиПе "тепловые сети" все расписано. Есть еще Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов.
ТУ кстати и должны вам предписывать способ прокладки. Трубы в негорючей оболочке должны быть. В нижних точках спускники в верхних воздушники.
Размеры компенсаторов определить исходя из удлиннения компенсируемых участков. Опоры снипом требуется расчитывать на прочность. Недавно тема была про типовые решения настенного крепления теплосети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 7.8.2014, 15:37
Сообщение #3


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Здравствуйте.
Кронштейны к чему будут крепиться? Если это здание, что за здание? Или эстакада? Конкретнее тут надо бы.
Физически, с точки зрения самого трубопровода, ничем не отличается от надземной прокладки - шаги опор правильно сделать, неподвижные найти где разместить. Дренажи, воздушники, антикор, изоляция. А вот нагрузки - нагрузки надо учитывать в конструкции того, на чем будут крепиться кронштейны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виталий1982
сообщение 7.8.2014, 15:53
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.7.2014
Пользователь №: 239568



Цитата(Машинист @ 7.8.2014, 15:37) *
Здравствуйте.
Кронштейны к чему будут крепиться? Если это здание, что за здание? Или эстакада? Конкретнее тут надо бы.
Физически, с точки зрения самого трубопровода, ничем не отличается от надземной прокладки - шаги опор правильно сделать, неподвижные найти где разместить. Дренажи, воздушники, антикор, изоляция. А вот нагрузки - нагрузки надо учитывать в конструкции того, на чем будут крепиться кронштейны.


кронштейны будут крепиться к цоколю здания (Торговый центр)... промежуток так называемого "окна" то есть места прокладки составляет всего лишь 450мм, т.е. трубы D108мм ППУ я буду укладывать вертикально друг над другом... я проектировал и делал расчеты для теплосети, но это были в основном подземные... с таким я просто впервые встречаюсь...

СНиП "Тепловые сети" всегда перед глазами (НО толи я не там ищу и смотрю) нет там конкретики о прокладке на кронштейнах, написано 2-3 строчки п.12.21 - 12.24... и на этом собсно все..

Сообщение отредактировал Виталий1982 - 7.8.2014, 15:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 7.8.2014, 16:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



серия 5.900-7 конструкции для прокладки трубопроводов. Есть еще альбом нормалей тепловых сетей. Его на форуме легко найдете..


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 8:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных