> Падение давления насоса при повышении рабочей частоты частотного преобразователя, Нужен совет
rek1817
сообщение 26.8.2014, 10:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686



Ситуация следующая...
Имеется система охлаждения технологического оборудования. В качестве раб.жижкости используется этилегликоль 50%, параметры теплоносителя 65/72
При монтаже на верхнем участке трубопроводов не установили автоматич.воздухоотвод., стоят только шаровые краны. В будущем установим.

Произвели плавный запуск насосов (частотник выставлен на 30 Гц), стравили через краны воздух... операцию повторили несколько раз, до тех пор пока весь воздух не вышел.
Далее при постепенном повышении частоты насоса производительность плавно увеличивалась (увеличивался перепад давления). При достижении частоты 48-50Гц перепад давления достигал максимального значения 2,2 бара и затем плавно опускался до 1,5 бар.

Наша задача обеспечить перепад на насосе 2 бара. Максимальный стабильный перепад был при частоте 45 Гц - 1,8 бар.

Собственно хотелось бы узнать в чем может быть причина плавного снижения давления при частоте 50Гц? Может ли это происходить из-за воздуха в системе?
Какие могут быть причины такого поведения насоса?

Сообщение отредактировал rek1817 - 26.8.2014, 10:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 26.8.2014, 10:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Какой насос? Производительность, давление? Возможно у Вас в системе сопротивление при расчетном расходе насоса менее 2 бар. Зачем перепад в 2 бара? Для стабильной работы системы охлаждения в Вашем случае важнее всего расход теплоносителя. Именно он определяет способность системы (ну и поверхность теплообмена) к охлаждению. Какая мощность тепловыделений от оборудования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 26.8.2014, 11:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



довольно странное явление, мне не встречалось. Как вариант - из-за вязкости этиленгликоля при повышении оборотов начинается "проскальзывание" крыльчатки насоса в нем (как в каше). Такое явление вероятнее будет наблюдаться на пониженных температурах...на таких градусах как у Вас - вряд ли. Чтобы понять проблему надо исключить влияние системы и погонять насос "на себя".

Сообщение отредактировал v-david - 26.8.2014, 12:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.8.2014, 13:22
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(rek1817 @ 26.8.2014, 11:20) *
при постепенном повышении частоты насоса производительность плавно увеличивалась (увеличивался перепад давления). При достижении частоты 48-50Гц перепад давления достигал максимального значения 2,2 бара и затем плавно опускался до 1,5 бар.

Какое при этом было давление теплоносителя на входе насоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rek1817
сообщение 26.8.2014, 13:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686



Цитата(KYV86 @ 26.8.2014, 11:49) *
... Возможно у Вас в системе сопротивление при расчетном расходе насоса менее 2 бар. Зачем перепад в 2 бара? Для стабильной работы системы охлаждения в Вашем случае важнее всего расход теплоносителя. Именно он определяет способность системы (ну и поверхность теплообмена) к охлаждению. Какая мощность тепловыделений от оборудования?


Перепад 2 бара - это расчетное значение по проекту. Замерить расход не предоставляется возможным, могу только фиксировать давление перед и после насоса. В настоящее время испытания проводятся без тепловой нагрузки. Ни как не могу понять почему при увеличении производительности на определенном значениях происходить снижение давления? Допустим рассчитали не верно и сопротивление сети менее 2 бар, но тогда все равно с ростом производительности насоса должно расти давление? Или я не прав?

Цитата(tiptop @ 26.8.2014, 14:22) *
Какое при этом было давление теплоносителя на входе насоса?


Давление в сети при откл.насосе - 1,0 бар (высота системы - 5,5 м)
Давление до насоса с изменением производительности практически не менялось и составляло 0,5 бар, при 50Гц немного увеличилось на 0,1 бар, стало - 0,6 бар. Давление на падаче вначале выросло до 2,2 бара, а затем плавно опустилось до 1,5 бар.


Сообщение отредактировал rek1817 - 26.8.2014, 13:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.8.2014, 15:35
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(rek1817 @ 26.8.2014, 14:39) *
Давление до насоса с изменением производительности практически не менялось и составляло 0,5 бар

Может быть, из-за низкого давления вода вскипает в насосе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 26.8.2014, 17:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Модель насоса предоставьте.
И схемы, фото обвязки и сети.

Сообщение отредактировал azar - 26.8.2014, 17:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
emin699
сообщение 26.8.2014, 18:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017



Цитата(rek1817 @ 26.8.2014, 12:20) *
...Может ли это происходить из-за воздуха в системе?...

Может. Ещё может быть влияние инерции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 27.8.2014, 1:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Цитата(azar @ 26.8.2014, 18:54) *
Модель насоса предоставьте.
И схемы, фото обвязки и сети.


А так же давление до и после на 50hz и соответственно ток. Клещами не увидите, смотрите на частотнике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rek1817
сообщение 27.8.2014, 12:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686



Модель насоса TP 80-330/2 11 кВт, 2940
Ток низкий примерно 13 А при номинальном - 22А, (хотя если верить программе подбора , то при моем расходе ток должен быть - примерно 14А).

на 50 Гц давление до насоса 0,6 бар, после - сначала подрастает до 2,2 бара, а затем плавно опускается до 1,5 бар.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
phisik
сообщение 27.8.2014, 16:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72825



Каким внешним сигналом регулируется частотник? От датчика давления или от датчика температуры? Датчик подключен и работает? Попробуйте подключить насос в сеть без ЧП (т.к. частотник внешний, сложностей быть не должно). Сразу поймете, кто виноват: гидравлика или электроника.

Если регулирование частоты -по температуре, то при выключенном компрессоре поведение вполне нормальное: похоже на ПИД-регулятор с большой постоянной времени и переполнением интегральной составляющей. А дальше- сброс управляющего сигнала до 0 и рост частоты до максимальной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЮрийБ
сообщение 27.8.2014, 20:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710



Проверьте может стоит регулятор давления (автоматический регулирующий вентиль).

Сообщение отредактировал ЮрийБ - 27.8.2014, 20:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rek1817
сообщение 28.8.2014, 8:06
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686



Цитата(phisik @ 27.8.2014, 17:39) *
Каким внешним сигналом регулируется частотник? От датчика давления или от датчика температуры? Датчик подключен и работает? Попробуйте подключить насос в сеть без ЧП (т.к. частотник внешний, сложностей быть не должно). Сразу поймете, кто виноват: гидравлика или электроника.

Если регулирование частоты -по температуре, то при выключенном компрессоре поведение вполне нормальное: похоже на ПИД-регулятор с большой постоянной времени и переполнением интегральной составляющей. А дальше- сброс управляющего сигнала до 0 и рост частоты до максимальной.


Регулировка частотника производится с щита сигналом 0-10В для поддержания требуемого перепада по датчикам давления до и после насоса. На данный момент производится наладка оборудования и регулировку производительности насоса осуществлялась в ручном режиме, так что автоматика здесь не причем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 12.9.2014, 15:48
Сообщение #14


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Похоже, что пенится эта "гадость" от высоких оборотов и низкого изб. давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.9.2014, 16:09
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Этиленгликоль не просто пенится, а сильно пенится. Заполнить систему центробежным насосом у коллег попросту не выходило, "срыв" насоса. Помог только вибрационный насос. Так что причина вполне вероятна, особенно если этиленгликоль без пакета присадок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rek1817
сообщение 17.10.2014, 8:32
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686



Цитата(zavhoz777 @ 12.9.2014, 16:48) *
Похоже, что пенится эта "гадость" от высоких оборотов и низкого изб. давления.


Ситуация прояснилась ... Действительно причина была в большем кол-ве воздуха растворенном в гликоле. (подтвердили замером плотности гликоля). Из-за этого на всасе насоса происходило вспенивание и насос не выдавал требуемую производительность. Пришлось в течении длительного времени ганять систему, чтобы стравить весь воздух. Включение нагрузки помогает ускорить процесс (при нагреве воздух быстрее выходит).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 17.10.2014, 11:50
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Спасибо за информацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 13:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных