> Водомерный узел, что не так??????
Арссссс
сообщение 26.9.2014, 14:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 17.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 205839



Прошу конструктивной критики ......опыта мало....ГИП отказывается проверять......только на вас уважаемые вся надежда!!!!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.pdf ( 81,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 340
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЗАнку
сообщение 30.9.2014, 14:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 12.10.2010
Пользователь №: 76042



Интересно... Захватывающе...
Это жилой дом? А обводная линия?
Посмотрите альбом типовых решений на ВУ)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Арссссс
сообщение 3.10.2014, 14:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 17.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 205839



это как бы частная квартира, в ТЗ прописано ее (обводную линию) убрать.. скорее всего ОЛ будет на вводе в здание ....а квартира это не одна там еще таких много..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Арссссс
сообщение 3.10.2014, 15:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 17.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 205839



в общем посоветовался и переделал этот ВУ вот как теперь он будет выглядеть...как вам?????



Сообщение отредактировал Арссссс - 3.10.2014, 15:18
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.pdf ( 74,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 197
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 6.10.2014, 15:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Обратные клапаны после насоса и на байпасе нужны. Перед насосом - не нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 7.10.2014, 15:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Цитата(Nasosnik25 @ 6.10.2014, 15:50) *
Обратные клапаны после насоса и на байпасе нужны. Перед насосом - не нужен.


+5, еще в примечаниях добавить "Проектом предусмотрен резервный насос Grundfos CRE 3-5, который находится на складе домоуправления". На тот случай если рабочий насос выйдет из строя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Арссссс
сообщение 7.10.2014, 15:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 17.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 205839



да но..... просмотрев тех паспорт на этот насос (CRE 3/5) увидел схемку.....там обратный клапан перед насосом стоит? И еще видел подобную схему в коттедже, уже реализована и все работает.. хотя если честно в каких случаях ставить после (перед) не сильно понимаю..

Сообщение отредактировал Арссссс - 7.10.2014, 15:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 7.10.2014, 15:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Цитата(Арссссс @ 7.10.2014, 16:18) *
там обратный клапан перед насосом стоит?


Может на вводе в здание ОК стоит?

+ мембранный бак еще.

Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 7.10.2014, 16:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Арссссс
сообщение 7.10.2014, 17:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 17.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 205839



я думал что если насос с частотником то бак можно не ставить???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 7.10.2014, 17:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Цитата(Арссссс @ 7.10.2014, 15:18) *
да но..... просмотрев тех паспорт на этот насос (CRE 3/5) увидел схемку.....там обратный клапан перед насосом стоит? .... не сильно понимаю..

--да, обратный клапан перед насосом стоит, в том случае если несамовсасующий насос забирает воду из открытого водоема. см. стр. 8, 23, 26.

КАТАЛОГ GRUNDFOS
Вертикальные многоступенчатые центробежные Е-насосы CRE, CRNE
50/60 Гц

Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 7.10.2014, 17:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных