Гальванические ванны могут хорошо работать и на пару, если конечно змеевик на это рассчитан.
Однако, если хотите использовать промежуточный теплоносител и греть его пластинчатым теплообменником, то:
- на выход ТО можно поставить один из двух типов КО - поплавковый (с рычажным механизмом или свободноплавающим поплавком) или КО с перевернутым стаканом (но поскольку он не особо хорошо отводит воздух, то также рекомендуется предусмотреть отдельный воздухоотводчик еще);
- на вход регулирующий клапан с приводом. Привод необходим с функцией безопасности, то есть при пропадании питания и/или при перегреве теплоносителя и/или при останове циркуляционного насоса, привод быстро закрывает регулирующий клапан;
- нежен ли сепаратор ? Если пар влажный, то сепаратор повышает эффективность работы и значительно повышает ресурс регулирующего клапана. Если пар сухой, то сепаратор не нужен.
Если хотите уменьшить расход пара, то можно применить вертикальный кожухотрубный теплообменник и сделать регулирование по конденсатной стороне. В данном случае для нагрева будет использоваться не только теплота пара при конденсации, но и энергия конденсата за счет его доохлаждения в этом же теплообменнике. Такой способ регулирования особенно хорош при работе на малых нагрузках.
|