Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Уклон трубы между резервуаром чистой воды и насосной станцией 2 подъема, В какую сторону должен быть уклон?
Yulia R
сообщение 6.10.2014, 13:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20770



Уважаемые специалисты по ВК! В СП "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" есть такая фраза :
"Всасывающий трубопровод должен иметь непрерывный подъем к насосу не менее 0,005".
Значит ли это, что наружная труба, отводящая от РЧВ , должна иметь такой уклон от резервуара вверх к насосной 2 подъема?
Как то логично, чтоб от РЧВ уклон трубы шел вниз к насосной станции.
Нигде в справочниках не нашлось схемы, увязывающей РЧВ с Н.ст. 2 подъема, с уклонами труб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 7.10.2014, 7:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Нет, правильно делать подъем вверх к насосам, причем перед насосом эксцентрический переход, открываем Турка раздел "всасывающие трубы" и читаем.

Сообщение отредактировал MEX-74 - 7.10.2014, 7:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.10.2014, 8:22
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Yulia R @ 6.10.2014, 13:56) *
Как то логично, чтоб от РЧВ уклон трубы шел вниз к насосной станции.

С какой стати логично? Воздух должен уходить к насосу вверх.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yulia R
сообщение 7.10.2014, 14:10
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20770



Большое спасибо за ответы! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yulia R
сообщение 14.10.2014, 13:35
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20770



Возник такой вопрос - если насосы под заливом (уровень воды в резервуаре выше корпуса насоса), то при заполнении
системы как удаляется воздух? если труба вверх к насосу идет. Просто через какой то кран (трехходовой например к манометру)
или нужно ставить вакуум-насос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 14.10.2014, 18:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Yulia R @ 14.10.2014, 13:35) *
Возник такой вопрос - если насосы под заливом (уровень воды в резервуаре выше корпуса насоса), то при заполнении
системы как удаляется воздух? если труба вверх к насосу идет. Просто через какой то кран (трехходовой например к манометру)
или нужно ставить вакуум-насос?
Чувствуется по Вашему вопросу, что в Вашем представлении при заполнении происходит захват большого количества воздуха - это не так.
Воздух (отдельные пузырьки) двигается по пути с потоком воды и все время вверх против уклона, нигде не скапливается (ведь Вы теперь знаете, куда должен быть направлен уклон) и выходит через водоразборный кран у потребителя, "выстреливая". Это при заполнении.
Если в напорном водоводе за пределами насосной станции есть воздушный "мешок" - верхняя точка, - после которой идет уклон вниз по течению, то скапливающийся воздух (не только при заполнении) удаляется автоматически через вантуз. clap.gif

Сообщение отредактировал Skorpion - 14.10.2014, 19:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 15.10.2014, 8:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



В предыдущем посте я имел в виду состояние системы при эксплуатации. Попадание воздуха в систему возможно разве только из растворенного в воде.
При первоначальном заполнении системы (сдача в эксплуатацию или после ремонта) воздух из системы будет удаляться через водоразборные краны потребителей и через вантузы, если они есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 15.10.2014, 8:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Воздух в вашем случае будет появляться, как уже выше сказали, только из-растворенного в воде, но хочу добавить что может и из-за халатности эксплуатации, например запустят сначала 1 резервуар, как это бывает, а потом второй, не заполнив полностью систему водой.
Растворенный вводе воздух выйдя из растворенного состояния если и будет скапливаться то в малых количествах и, с соблюдением уклона всасывающей трубы только после насосов, что вполне нормально, его выгонит потом в ближайщем вантузе или водоразборной точке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 23:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных