Цитата(Yulia R @ 14.10.2014, 13:35)

Возник такой вопрос - если насосы под заливом (уровень воды в резервуаре выше корпуса насоса), то при заполнении
системы как удаляется воздух? если труба вверх к насосу идет. Просто через какой то кран (трехходовой например к манометру)
или нужно ставить вакуум-насос?
Чувствуется по Вашему вопросу, что в Вашем представлении при заполнении происходит захват большого количества воздуха - это не так.
Воздух (отдельные пузырьки) двигается по пути с потоком воды и все время вверх против уклона, нигде не скапливается (ведь Вы теперь знаете, куда должен быть направлен уклон) и выходит через водоразборный кран у потребителя, "выстреливая". Это при заполнении.
Если в напорном водоводе за пределами насосной станции есть воздушный "мешок" - верхняя точка, - после которой идет уклон вниз по течению, то скапливающийся воздух (не только при заполнении) удаляется автоматически через вантуз.
Сообщение отредактировал Skorpion - 14.10.2014, 19:10