	   Подпор воздуха в электропомещения на нефтезаводе, воздухозабор, расчет подпора воздуха  | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.10.2014, 0:09
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 296 
        		Регистрация: 4.8.2011 
        		Из: Тула 
        		Пользователь №: 117544 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Здравствуйте, товарищи опытные проектировщики!
  Моей организации и мне в частности в разделе ОВ впервые предстоит проектировать НПЗ.
  Есть некоторые вопросы и предложения.
  Итак, пока  вопросы по вентиляции электропомещений.
  Имеются электропомещения, пристроенные к взрывоопасным помещениям, а так же расположенные вблизи открытых насосных.
  Согласно ВСН 21-77 необходимо: 7.1. Вентиляцию электропомещений выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ и с требованиями настоящей Инструкции. 7.2. Электропомещения (подстанции, РУ, РП), расположенные на территории технологической установки с категорией производства А, Б или в пристройке к помещениям со взрывоопасными производствами с горючими газами с удельным весом более удельного веса воздуха, со сжиженными газами и легковоспламеняющимися жидкостями, должны иметь подпор воздуха с кратностью обмена не менее пяти. Приточная система, обеспечивающая подпор, должна быть постоянно действующей и может обслуживать несколько электропомещений и помещения КИП. Для обеспечения подпора воздухом в электропомещениях в строительной части проекта должны быть обеспечены специальные мероприятия по герметизации помещения. В производственных зонах со взрывопожароопасными установками и в зонах товарно-сырьевых складов (согласно классификации ВУПП-88) электропомещения и помещения управления технологическими процессами должны иметь гарантированный подпор воздухом с кратностью обмена приточной вентиляции не менее 5.
 
  Вопросы:
  1. Нужно ли предусматривать для забора воздуха шахту с воздухозаборной трубой? в каких случаях это вообще нужно, а в каких нет. На основании каких расчетов  можно определить высоту и зону забора?  2. Как подобрать вентилятор подпора по давлению. Нужно ли учитывать избыточное давление, создаваемое в помещении при известной кратности, либо что-то еще. Противодымной вентиляцией до этого никогда не занимался, подпоры воздуха не делал.
  Вопросы кратко, если в дальнейшем случится диалог - расширю.
  А теперь предложения:
  Если кто-нибудь сталкивался с проектированием НПЗ, хочет поделиться информацией и проектными решениями за вознаграждение, то я готов рассмотреть предложения. Если есть примеры проектов не только по вентиляции, а в целом, могу заинтересовать руководство.
  Жду откликнувшихся и дальнейшего диалога. Спасибо! 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.10.2014, 17:21
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 114 
        		Регистрация: 27.8.2007 
        		Из: Пермь 
        		Пользователь №: 10913 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ZaTGV @ 12.10.2014, 3:09)   Вопросы:
  1. Нужно ли предусматривать для забора воздуха шахту с воздухозаборной трубой? в каких случаях это вообще нужно, а в каких нет. На основании каких расчетов  можно определить высоту и зону забора?  2. Как подобрать вентилятор подпора по давлению. Нужно ли учитывать избыточное давление, создаваемое в помещении при известной кратности, либо что-то еще. Противодымной вентиляцией до этого никогда не занимался, подпоры воздуха не делал.
  Вопросы кратко, если в дальнейшем случится диалог - расширю. 1. Шахта предусматривается если нельзя выдержать расстояние в горизонтале от окон, ворот, дверей и других проемов помещений категории А. Тогда шахта для выдерживания расстояний по высоте. P/S Окно это как выхлоп (т.е 10 м по горизонтале 6м по вертикале) Плюс не забываем про категорию Ан. Т.е смотрим что рядом с воздухозабором находится. 2. Это не противодымная вентиляция. Эта вентиляция предназначена для исключения перетекания взрывоопасных смесей в  электрощитовую. Принимаем 5 крат, подпор ни где в давлениях не описан, поэтому добавляю как для тамбур-шлюза 20 Па. Хотя можно рассчитать, но долго...
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.10.2014, 19:33
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12775 
        		Регистрация: 9.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 229939 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ZaTGV @ 12.10.2014, 0:09)   Моей организации и мне в частности в разделе ОВ впервые предстоит проектировать НПЗ. Итак, пока  вопросы по вентиляции электропомещений. Имеются электропомещения, пристроенные к взрывоопасным помещениям, а так же расположенные вблизи открытых насосных. Вопросы: 1. Нужно ли предусматривать для забора воздуха шахту с воздухозаборной трубой? в каких случаях это вообще нужно, а в каких нет. На основании каких расчетов  можно определить высоту и зону забора?  2. Как подобрать вентилятор подпора по давлению. Нужно ли учитывать избыточное давление, создаваемое в помещении при известной кратности, либо что-то еще. Противодымной вентиляцией до этого никогда не занимался, подпоры воздуха не делал. 1. А Вы полностью ВСН 21-77  читали?. п. 11.26: Забор воздуха системами приточной механической вентиляции должен осуществляться в местах, где исключено образование взрывоопасных смесей. При этом высота расположения воздухозаборных отверстий от планировочной отметки земли должна приниматься: - не ниже 15 м для систем приточной вентиляции зданий и сооружений, расположенных в производственной зоне и зоне сырьевых и товарных складов (по классификации ВУПП-88); - не ниже 5 м для систем вентиляции зданий и сооружений, расположенных в предзаводской, подсобной и складской зонах (по классификации ВУПП-88). При этом следует учитывать местные условия (рельеф территории, преобладающее направление ветров, отсутствие выбросов газов в зоне забора воздуха и т.д.). 2. Противодымная вентиляция здесь ни при чём. Вентилятор подбираем по расходу (5 крат помещения). В наружной стене ставили КИД: открывается при 70...80 Па, закрывается при 40...30 Па
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.10.2014, 20:57
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 114 
        		Регистрация: 27.8.2007 
        		Из: Пермь 
        		Пользователь №: 10913 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ИОВ @ 12.10.2014, 22:33)   1. А Вы полностью ВСН 21-77  читали?. п. 11.26: Забор воздуха системами приточной механической вентиляции должен осуществляться в местах, где исключено образование взрывоопасных смесей. При этом высота расположения воздухозаборных отверстий от планировочной отметки земли должна приниматься: - не ниже 15 м для систем приточной вентиляции зданий и сооружений, расположенных в производственной зоне и зоне сырьевых и товарных складов (по классификации ВУПП-88); - не ниже 5 м для систем вентиляции зданий и сооружений, расположенных в предзаводской, подсобной и складской зонах (по классификации ВУПП-88). При этом следует учитывать местные условия (рельеф территории, преобладающее направление ветров, отсутствие выбросов газов в зоне забора воздуха и т.д.). 2. Противодымная вентиляция здесь ни при чём. Вентилятор подбираем по расходу (5 крат помещения). В наружной стене ставили КИД: открывается при 70...80 Па, закрывается при 40...30 Па Спасибо и мне в науку, а то про 5м и 15м сам забыл))))
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.10.2014, 8:35
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 296 
        		Регистрация: 4.8.2011 
        		Из: Тула 
        		Пользователь №: 117544 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Спасибо за ответы!
  Такой вопрос, если выдержать расстояние по ПУЭ от опасных объектов, можно ли обойтись без подпора воздуха? Не совсем понятно, будут ли в этом случаи ЭП в производственной или складской зоне.
  И как конструктивно выполнять воздухозабор, высотой 15 метров? есть ли типовые серии на воздухозаборные трубы?
 
  Наш завод существующий, мы делаем его расширение..раз в 10 правда))..но воздухозаборных труб там нет в помине...
  И еще "юридический" вопрос, насколько котируется ВСН-21-77 в проверяющих и экспертных органах...в перечне РТН их вроде бы нет.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.10.2014, 9:11
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 296 
        		Регистрация: 4.8.2011 
        		Из: Тула 
        		Пользователь №: 117544 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				По противодымную вентиляцию я написал, потому что только там видел методику расчета подпора...а что он в данном случаи требуется не для нее, я слава Богу понимаю)..
  Спасибо за замечание, буду стараться лучше формулировать мысли в дальнейшем)
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.10.2014, 9:31
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 897 
        		Регистрация: 2.9.2004 
        		
        		Пользователь №: 144 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ZaTGV @ 13.10.2014, 8:35)   Спасибо за ответы!
  Такой вопрос, если выдержать расстояние по ПУЭ от опасных объектов, можно ли обойтись без подпора воздуха? Не совсем понятно, будут ли в этом случаи ЭП в производственной или складской зоне.
  И как конструктивно выполнять воздухозабор, высотой 15 метров? есть ли типовые серии на воздухозаборные трубы?
 
  Наш завод существующий, мы делаем его расширение..раз в 10 правда))..но воздухозаборных труб там нет в помине...
  И еще "юридический" вопрос, насколько котируется ВСН-21-77 в проверяющих и экспертных органах...в перечне РТН их вроде бы нет. Производственную или складскую зону определяют технологи. Но обычно трансформаторные располагаются в производственной зоне в зданиях недалеко от технологических установок. В любом случае подпор делать надо. По поводу воздухозаборных труб "ищите альбом «Воздухозаборные трубы систем приточной вентиляции Т-ОВ-03-90» разработанного Омским филиалом ВНИПИнефть, для которых приведены расчетные усилия в основании труб от ветровой и сейсмической нагрузки" 2001 года  http://dwg.ru/dnl/12767 для сведения. Только всегда интересовало, где их делают. И как гнут листы 6мм например для труб 1300мм. Но заводы где-то заказывают ВСН21-77 еще как котируется. Правда ВНИПИНЕФТЬ вроде пытается сварганить что-то новое на его базе.
				 Сообщение отредактировал KVD - 13.10.2014, 9:40
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.10.2014, 12:30
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 296 
        		Регистрация: 4.8.2011 
        		Из: Тула 
        		Пользователь №: 117544 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Спасибо за помощь, господин KVD!)
				
  Сообщение отредактировал ZaTGV - 13.10.2014, 12:31
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |