Подпор воздуха в электропомещения на нефтезаводе, воздухозабор, расчет подпора воздуха |
|
|
|
12.10.2014, 0:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544

|
Здравствуйте, товарищи опытные проектировщики!
Моей организации и мне в частности в разделе ОВ впервые предстоит проектировать НПЗ.
Есть некоторые вопросы и предложения.
Итак, пока вопросы по вентиляции электропомещений.
Имеются электропомещения, пристроенные к взрывоопасным помещениям, а так же расположенные вблизи открытых насосных.
Согласно ВСН 21-77 необходимо: 7.1. Вентиляцию электропомещений выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ и с требованиями настоящей Инструкции. 7.2. Электропомещения (подстанции, РУ, РП), расположенные на территории технологической установки с категорией производства А, Б или в пристройке к помещениям со взрывоопасными производствами с горючими газами с удельным весом более удельного веса воздуха, со сжиженными газами и легковоспламеняющимися жидкостями, должны иметь подпор воздуха с кратностью обмена не менее пяти. Приточная система, обеспечивающая подпор, должна быть постоянно действующей и может обслуживать несколько электропомещений и помещения КИП. Для обеспечения подпора воздухом в электропомещениях в строительной части проекта должны быть обеспечены специальные мероприятия по герметизации помещения. В производственных зонах со взрывопожароопасными установками и в зонах товарно-сырьевых складов (согласно классификации ВУПП-88) электропомещения и помещения управления технологическими процессами должны иметь гарантированный подпор воздухом с кратностью обмена приточной вентиляции не менее 5.
Вопросы:
1. Нужно ли предусматривать для забора воздуха шахту с воздухозаборной трубой? в каких случаях это вообще нужно, а в каких нет. На основании каких расчетов можно определить высоту и зону забора? 2. Как подобрать вентилятор подпора по давлению. Нужно ли учитывать избыточное давление, создаваемое в помещении при известной кратности, либо что-то еще. Противодымной вентиляцией до этого никогда не занимался, подпоры воздуха не делал.
Вопросы кратко, если в дальнейшем случится диалог - расширю.
А теперь предложения:
Если кто-нибудь сталкивался с проектированием НПЗ, хочет поделиться информацией и проектными решениями за вознаграждение, то я готов рассмотреть предложения. Если есть примеры проектов не только по вентиляции, а в целом, могу заинтересовать руководство.
Жду откликнувшихся и дальнейшего диалога. Спасибо!
|
|
|
|
|
12.10.2014, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 27.8.2007
Из: Пермь
Пользователь №: 10913

|
Цитата(ZaTGV @ 12.10.2014, 3:09)  Вопросы:
1. Нужно ли предусматривать для забора воздуха шахту с воздухозаборной трубой? в каких случаях это вообще нужно, а в каких нет. На основании каких расчетов можно определить высоту и зону забора? 2. Как подобрать вентилятор подпора по давлению. Нужно ли учитывать избыточное давление, создаваемое в помещении при известной кратности, либо что-то еще. Противодымной вентиляцией до этого никогда не занимался, подпоры воздуха не делал.
Вопросы кратко, если в дальнейшем случится диалог - расширю. 1. Шахта предусматривается если нельзя выдержать расстояние в горизонтале от окон, ворот, дверей и других проемов помещений категории А. Тогда шахта для выдерживания расстояний по высоте. P/S Окно это как выхлоп (т.е 10 м по горизонтале 6м по вертикале) Плюс не забываем про категорию Ан. Т.е смотрим что рядом с воздухозабором находится. 2. Это не противодымная вентиляция. Эта вентиляция предназначена для исключения перетекания взрывоопасных смесей в электрощитовую. Принимаем 5 крат, подпор ни где в давлениях не описан, поэтому добавляю как для тамбур-шлюза 20 Па. Хотя можно рассчитать, но долго...
|
|
|
|
|
12.10.2014, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12692
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ZaTGV @ 12.10.2014, 0:09)  Моей организации и мне в частности в разделе ОВ впервые предстоит проектировать НПЗ. Итак, пока вопросы по вентиляции электропомещений. Имеются электропомещения, пристроенные к взрывоопасным помещениям, а так же расположенные вблизи открытых насосных. Вопросы: 1. Нужно ли предусматривать для забора воздуха шахту с воздухозаборной трубой? в каких случаях это вообще нужно, а в каких нет. На основании каких расчетов можно определить высоту и зону забора? 2. Как подобрать вентилятор подпора по давлению. Нужно ли учитывать избыточное давление, создаваемое в помещении при известной кратности, либо что-то еще. Противодымной вентиляцией до этого никогда не занимался, подпоры воздуха не делал. 1. А Вы полностью ВСН 21-77 читали?. п. 11.26: Забор воздуха системами приточной механической вентиляции должен осуществляться в местах, где исключено образование взрывоопасных смесей. При этом высота расположения воздухозаборных отверстий от планировочной отметки земли должна приниматься: - не ниже 15 м для систем приточной вентиляции зданий и сооружений, расположенных в производственной зоне и зоне сырьевых и товарных складов (по классификации ВУПП-88); - не ниже 5 м для систем вентиляции зданий и сооружений, расположенных в предзаводской, подсобной и складской зонах (по классификации ВУПП-88). При этом следует учитывать местные условия (рельеф территории, преобладающее направление ветров, отсутствие выбросов газов в зоне забора воздуха и т.д.). 2. Противодымная вентиляция здесь ни при чём. Вентилятор подбираем по расходу (5 крат помещения). В наружной стене ставили КИД: открывается при 70...80 Па, закрывается при 40...30 Па
|
|
|
|
|
12.10.2014, 20:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 27.8.2007
Из: Пермь
Пользователь №: 10913

|
Цитата(ИОВ @ 12.10.2014, 22:33)  1. А Вы полностью ВСН 21-77 читали?. п. 11.26: Забор воздуха системами приточной механической вентиляции должен осуществляться в местах, где исключено образование взрывоопасных смесей. При этом высота расположения воздухозаборных отверстий от планировочной отметки земли должна приниматься: - не ниже 15 м для систем приточной вентиляции зданий и сооружений, расположенных в производственной зоне и зоне сырьевых и товарных складов (по классификации ВУПП-88); - не ниже 5 м для систем вентиляции зданий и сооружений, расположенных в предзаводской, подсобной и складской зонах (по классификации ВУПП-88). При этом следует учитывать местные условия (рельеф территории, преобладающее направление ветров, отсутствие выбросов газов в зоне забора воздуха и т.д.). 2. Противодымная вентиляция здесь ни при чём. Вентилятор подбираем по расходу (5 крат помещения). В наружной стене ставили КИД: открывается при 70...80 Па, закрывается при 40...30 Па Спасибо и мне в науку, а то про 5м и 15м сам забыл))))
|
|
|
|
|
13.10.2014, 8:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544

|
Спасибо за ответы!
Такой вопрос, если выдержать расстояние по ПУЭ от опасных объектов, можно ли обойтись без подпора воздуха? Не совсем понятно, будут ли в этом случаи ЭП в производственной или складской зоне.
И как конструктивно выполнять воздухозабор, высотой 15 метров? есть ли типовые серии на воздухозаборные трубы?
Наш завод существующий, мы делаем его расширение..раз в 10 правда))..но воздухозаборных труб там нет в помине...
И еще "юридический" вопрос, насколько котируется ВСН-21-77 в проверяющих и экспертных органах...в перечне РТН их вроде бы нет.
|
|
|
|
|
13.10.2014, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544

|
По противодымную вентиляцию я написал, потому что только там видел методику расчета подпора...а что он в данном случаи требуется не для нее, я слава Богу понимаю)..
Спасибо за замечание, буду стараться лучше формулировать мысли в дальнейшем)
|
|
|
|
|
13.10.2014, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144

|
Цитата(ZaTGV @ 13.10.2014, 8:35)  Спасибо за ответы!
Такой вопрос, если выдержать расстояние по ПУЭ от опасных объектов, можно ли обойтись без подпора воздуха? Не совсем понятно, будут ли в этом случаи ЭП в производственной или складской зоне.
И как конструктивно выполнять воздухозабор, высотой 15 метров? есть ли типовые серии на воздухозаборные трубы?
Наш завод существующий, мы делаем его расширение..раз в 10 правда))..но воздухозаборных труб там нет в помине...
И еще "юридический" вопрос, насколько котируется ВСН-21-77 в проверяющих и экспертных органах...в перечне РТН их вроде бы нет. Производственную или складскую зону определяют технологи. Но обычно трансформаторные располагаются в производственной зоне в зданиях недалеко от технологических установок. В любом случае подпор делать надо. По поводу воздухозаборных труб "ищите альбом «Воздухозаборные трубы систем приточной вентиляции Т-ОВ-03-90» разработанного Омским филиалом ВНИПИнефть, для которых приведены расчетные усилия в основании труб от ветровой и сейсмической нагрузки" 2001 года http://dwg.ru/dnl/12767 для сведения. Только всегда интересовало, где их делают. И как гнут листы 6мм например для труб 1300мм. Но заводы где-то заказывают ВСН21-77 еще как котируется. Правда ВНИПИНЕФТЬ вроде пытается сварганить что-то новое на его базе.
Сообщение отредактировал KVD - 13.10.2014, 9:40
|
|
|
|
|
13.10.2014, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544

|
Спасибо за помощь, господин KVD!)
Сообщение отредактировал ZaTGV - 13.10.2014, 12:31
|
|
|
|
|
  |