> Отмостка для тепловой камеры, Тепловые сети
ultimateedition
сообщение 15.10.2014, 10:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 29.6.2014
Из: Россия
Пользователь №: 238059



Пришло замечание от экспертизы по проекту тепловой сети
"Отсутствуют проектные решения по отмостке тепловых камер. Основание: «защита строительных конструкций и фундаментов от разрушения» в ч.14 Положения.(Постановление №87)"
Где указано что для тепловых камер необходима отмостка? Тепловые камеры так хорошо гидроизолируются, что по-моему могут плавать в воде
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 15.10.2014, 12:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Ну так и ответьте что гидроизоляция обеспечивается за счет наружного покрытия обмазочными или обклеечными изоляционными материалами. В экспертизе часто бывает что дают замечания формально, потому как они не могут не дать замечаний.Получится что эксперт плохо работает если не выдает замечаний.. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 15.10.2014, 13:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
ответьте что гидроизоляция обеспечивается за счет наружного покрытия обмазочными или обклеечными изоляционными материалами

Ой, какой шустрый ответ. А слабо посмотреть серии по устройству каналов и камер? Там не "или", а сложные конструкции бывают - в зависимости от гидрогеологических условий. И даже на самих подземных каналах предусматривается "мини-отмостка". А для полуподземных каналов - самая настоящая отмостка.

Что касается камер:
1. Если камера подземная, то отмостку делать негде. Но зато должна быть герметизация присоединений каналов к стенкам камеры. И даже по покрытию камер предусматривается "отмостка" из бетона, с гидроизоляцией и защитным слоем. Да ещё "воротники" (та же отмостка) вокруг головин.
Но у такой камеры есть люки. Если камера и люки "на асфальте" - ничего не делается. А если где-то в газоне - у люков делается отмостка - так же, как у люков водопроводных и канализационных колодцев. И даже вокруг всяких выводов из каналов (например вентиляционных шахт) тоже делается отмостка.

2. Если камера полуподземная (торчит над землей), то это уже сооружение. Здесь надо предотвратить попадание поверхностных вод через неплотно засыпанные пазухи в саму камеру и канал. Вот для этого и делается отмостка. Требования к отмосткам в пособии к СНиП (СП) по основаниям зданий и сооружений. Если полуподземная камера где-то в газоне, отмостка для неё нужна.

Всё это и должно быть предусмотрено в ПД хотя бы в описательном виде и со ссылками на серии. Это предусматривается в строительной части тепловых сетей и грамотные разработчики строительной части про это не забывают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 15.10.2014, 14:45
Сообщение #4


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(ultimateedition @ 15.10.2014, 11:53) *
Пришло замечание от экспертизы по проекту тепловой сети
"Отсутствуют проектные решения по отмостке тепловых камер...

Чертеж камеры дайте посмотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barn
сообщение 15.10.2014, 16:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 29.2.2012
Из: Москва и область
Пользователь №: 142043



С экспертизой не соскучишься. На дебильный вопрос, давайте дебильный ответ, как посоветовал Shiling.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ultimateedition
сообщение 16.10.2014, 4:55
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 29.6.2014
Из: Россия
Пользователь №: 238059



Всем спасибо за ответы, поговорил с экспертизой, они согласились что не обязательна отмостка. Камеры подземные.
Вот чертеж камеры
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________2.pdf ( 633,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 12:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных