Баха
сообщение 31.10.2014, 13:48
Сообщение #1


Кіші ғылыми қызметкер


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 22.9.2014
Из: Алматы
Пользователь №: 245428



Добрый день, уважаемые форумчане!

Как рассчитать нагрузку на водяное и воздушное отопление? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Баха
сообщение 31.10.2014, 20:28
Сообщение #2


Кіші ғылыми қызметкер


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 22.9.2014
Из: Алматы
Пользователь №: 245428



Похоже неправильно выразился. Нужно рассчитать тепловую нагрузку для системы водяного и воздушного отопления, совмещенную. В справочнике проектировщика ни слова об совмещении этих систем. Помогите люди добрые!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.10.2014, 21:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12692
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Может быть, речь о воздушном отоплении, совмещённом с приточной вентиляцией?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Баха
сообщение 31.10.2014, 21:44
Сообщение #4


Кіші ғылыми қызметкер


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 22.9.2014
Из: Алматы
Пользователь №: 245428



Цитата(ИОВ @ 31.10.2014, 12:03) *
Может быть, речь о воздушном отоплении, совмещённом с приточной вентиляцией?


Спасибо что хоть вы ответили!
Увы, нет (
Именно нужна совмещение воздушного отопления с водяным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 31.10.2014, 22:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Для ясности надо было указать что за объект.
Обычно делают водяное отопление дежурным н.п. на 12 - 15*С в помещении, а воздушное для быстрого набора и поддержания комфортной температуры. Расчёт обычный, теплопотери по разности температуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Баха
сообщение 1.11.2014, 17:28
Сообщение #6


Кіші ғылыми қызметкер


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 22.9.2014
Из: Алматы
Пользователь №: 245428



Цитата(jota @ 31.10.2014, 13:01) *
Для ясности надо было указать что за объект.
Обычно делают водяное отопление дежурным н.п. на 12 - 15*С в помещении, а воздушное для быстрого набора и поддержания комфортной температуры. Расчёт обычный, теплопотери по разности температуры.


Вот это я и имел ввиду. Объект - банк второго уровня. 12-15 градусов на какое здание предназначено? Не можете указать в каком нормативном документе написано про температуры при дежурном отоплении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 1.11.2014, 21:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12692
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



СП 60.13330.2012, п. 5.2 В холодный период года в помещениях отапливаемых зданий, кроме помещений, для которых параметры воздуха установлены другими нормативными документами, когда они не используются и в нерабочее время, можно принимать температуру воздуха ниже нормируемой, но не ниже, °С:
15 - в жилых помещениях;
12 - в помещениях общественных и административно-бытовых зданий;
5 - в производственных помещениях.
Нормируемую температуру следует обеспечить к началу использования помещения или к началу работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Баха
сообщение 2.11.2014, 9:36
Сообщение #8


Кіші ғылыми қызметкер


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 22.9.2014
Из: Алматы
Пользователь №: 245428



Цитата(ИОВ @ 1.11.2014, 12:16) *
СП 60.13330.2012, п. 5.2 В холодный период года в помещениях отапливаемых зданий, кроме помещений, для которых параметры воздуха установлены другими нормативными документами, когда они не используются и в нерабочее время, можно принимать температуру воздуха ниже нормируемой, но не ниже, °С:
15 - в жилых помещениях;
12 - в помещениях общественных и административно-бытовых зданий;
5 - в производственных помещениях.
Нормируемую температуру следует обеспечить к началу использования помещения или к началу работы.


Рахмет! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274