> Вентилятор для уч-ка пайки
Ольгаа
сообщение 7.11.2014, 9:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237039



Здравствуйте! Подскажите пожалуйста вентилятор какого исполнения надо ставить на участок пайки? Знаю, что обычно ставят взрывозащищенный, но требований в нормах найти не смогла mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERG_RMOS
сообщение 7.11.2014, 21:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 27.8.2007
Из: Пермь
Пользователь №: 10913



Цитата(Ольгаа @ 7.11.2014, 12:05) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста вентилятор какого исполнения надо ставить на участок пайки? Знаю, что обычно ставят взрывозащищенный, но требований в нормах найти не смогла mellow.gif


Пайка чего? Чем и как?
Опишите процесс и проблемы...

Может у вас пайка полиэтиленовых пакетов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ольгаа
сообщение 10.11.2014, 8:03
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237039



Цитата(SERG_RMOS @ 7.11.2014, 22:12) *
Пайка чего? Чем и как?
Опишите процесс и проблемы...

Может у вас пайка полиэтиленовых пакетов


Да нет. Обычная пайка резисторов и т.п. паяльником с припоем ПОС и флюсом. Просто стало интересно обязательно ли ставить взрывозащищенный вентилятор, или можно обычный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 10.11.2014, 8:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



В СНиПе же указано, в каких случаях нужно принимать вентоборудование ВЗИ.
Бывает по-разному. Например, на наших объектах технологи указывали, что удаляются свинец, оксид олова, канифоль, спирт этиловый и где-то ацетон. На этом основании автоматически Овшники закладывали вентиляторы ВЗИ, хотя нужно еще и проверять на концентрации, учитывая допущение из норм "...если в соответствии с нормами технологического проектирования исключена возможность образова-ния указанной смеси взрывоопасной концентрации при нормальной работе или при аварии техноло-гического оборудования." Но судя по практике это уже "высший пилотаж" проектирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MD_
сообщение 10.11.2014, 21:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13775



У нас на производстве стоят общепромышленные "улитки". Только на МО ставьте сеточки, а то монтажницам лень иной раз фантики от конфет выбрасывать, так они их в МО суют. И эти фантики и тряпочки замечательно наматываются на колесо вентилятора. Шум как от самолета стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ольгаа
сообщение 12.11.2014, 8:09
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237039



а у нас решили на канальники переходить, "улитка" чем-то не устраивает. И ведь не докажешь, что пожаро- взрывоопасно unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 12.11.2014, 12:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Ольгаа @ 12.11.2014, 8:09) *
а у нас решили на канальники переходить, "улитка" чем-то не устраивает. И ведь не докажешь, что пожаро- взрывоопасно unsure.gif

Если вы не в теме, почему спрашиваете?
Как обосновывается ВЗИ уже писал. И такая необходимость маловероятна.
Канальные тоже взрывозащищенные бывают. Тут на другое нужно обратить внимание - на их характеристику. Если применняются в качестве МО вытяжные устройства типа DELI, то все они имеют довольно высокое сопротивление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ольгаа
сообщение 12.11.2014, 13:38
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237039



Цитата(zaharov63 @ 12.11.2014, 13:14) *
Если вы не в теме, почему спрашиваете?
Как обосновывается ВЗИ уже писал. И такая необходимость маловероятна.
Канальные тоже взрывозащищенные бывают. Тут на другое нужно обратить внимание - на их характеристику. Если применняются в качестве МО вытяжные устройства типа DELI, то все они имеют довольно высокое сопротивление.


потому что иногда приходится выполнять работу, которой никто никогда тебя не учил sad.gif
подходящий канальный ВЗИ стоит 60-70 тыс.рублей, обычный 5-10. Естественно такой дорогой вентилятор покупать не хотят, считая это бессмысленным.
На СНиП сослаться не могу, у нас быстро ухватятся за допущение "...если в соответствии с нормами технологического проектирования исключена возможность образования указанной смеси взрывоопасной концентрации ..." Вот поэтому я решила спросить совета у профессионалов, может есть какие правила к исполнению вентсистем именно при пайке, как, например, то, что нельзя объединять их с другими системамиrolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 12.11.2014, 14:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Ольгаа @ 12.11.2014, 13:38) *
потому что иногда приходится выполнять работу, которой никто никогда тебя не учил sad.gif
подходящий канальный ВЗИ стоит 60-70 тыс.рублей, обычный 5-10. Естественно такой дорогой вентилятор покупать не хотят, считая это бессмысленным.
На СНиП сослаться не могу, у нас быстро ухватятся за допущение "...если в соответствии с нормами технологического проектирования исключена возможность образования указанной смеси взрывоопасной концентрации ..." Вот поэтому я решила спросить совета у профессионалов, может есть какие правила к исполнению вентсистем именно при пайке, как, например, то, что нельзя объединять их с другими системамиrolleyes.gif

Давайте еще раз. Важно знать используются ли в принципе по технологии спирты или ацетон. Если да, то вопрос в количестве. Странно, что технолог не может ответить.
Вы на основании чего-то уверены, что вентилятор должен быть ВЗИ. На основании чего? Возможно потому, что существующие цб вентиляторы такие. Тогда можно допустить, что они были выбраны кем-то до вас обоснованно. Возможно сохранился проект. Тогда заменять нужно на аналогичное существующим исполнение.
П.С. Однозначной трактовки по исполнению вентиляторов в нормах нет и не может быть.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 12.11.2014, 14:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
phisik
сообщение 12.11.2014, 14:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72825



Если расходы воздуха небольшие, есть изящный способ обойти проблему взрывозащиты - эжекторная установка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 12.11.2014, 15:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(phisik @ 12.11.2014, 15:59) *
Если расходы воздуха небольшие, есть изящный способ обойти проблему взрывозащиты - эжекторная установка.

Офигеть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.11.2014, 15:23
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22402
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(zaharov63 @ 12.11.2014, 16:21) *
Офигеть...


Ага. Для МО с высоким сопротивлением. Песня.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ольгаа
сообщение 12.11.2014, 16:40
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237039



Цитата(zaharov63 @ 12.11.2014, 15:17) *
Давайте еще раз. Важно знать используются ли в принципе по технологии спирты или ацетон. Если да, то вопрос в количестве. Странно, что технолог не может ответить.
Вы на основании чего-то уверены, что вентилятор должен быть ВЗИ. На основании чего? Возможно потому, что существующие цб вентиляторы такие. Тогда можно допустить, что они были выбраны кем-то до вас обоснованно. Возможно сохранился проект. Тогда заменять нужно на аналогичное существующим исполнение.
П.С. Однозначной трактовки по исполнению вентиляторов в нормах нет и не может быть.


Я поняла, спасибо Вам большое rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERG_RMOS
сообщение 13.11.2014, 13:52
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 27.8.2007
Из: Пермь
Пользователь №: 10913



Цитата(Ольгаа @ 12.11.2014, 19:40) *
Я поняла, спасибо Вам большое rolleyes.gif


Узнайте сами процесс, если спирт или ацетон используется для протирки (обезжиривания) схем.
Т.е концентрация мала, то IP 54 за глаза, если ставите канальный. Покопайте поглубже процесс. Что делают, чем пользуются и в каких объемах

Цитата(phisik @ 12.11.2014, 17:59) *
Если расходы воздуха небольшие, есть изящный способ обойти проблему взрывозащиты - эжекторная установка.

Убил)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 13.11.2014, 17:28
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Мы не раз делали вентиляцию участков пайки. С грамотным технологическим заданием - указанием количества всех возможных вредностей. Нет там никаких взрывоопасных концентраций, подойдут вентиляторы обычного исполнения.
Цитата
у нас быстро ухватятся за допущение "...если в соответствии с нормами технологического проектирования исключена возможность образования указанной смеси взрывоопасной концентрации ..."

Номами технологического проектирования руководствуется технолог. Вот он по НТП или другим методикам определяет количество вредностей и задает вентиляционникам. А те уже, с учетом конструкции отсоса и расхода воздуха, определяют концентрации и исполнения оборудования.

И на действующем производстве хоть какой-нибудь "битый да грабленый" технолог есть. Вот его и надо пытать, тем более, что паяльники под рукой. "Пайщицы" с удовольствием помогут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 15:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных