Здоровья всем участникам!
Возникла необходимость реанимировать тему.
У этого котла, или парогенератора, кому как удобнее, две колонки контрольных электродов и два водоуказательных прибора, которые присоединены каждый к своей колонке. Видно на картинке кроме самих ККЭ, они закрыты на фото ВУП. Верхний патрубок правой ККЭ соединен с паросепаратором котла, т.е. практически с паропроводом от котла, а верхний патрубок левой ККЭ соединен с верхним коллектрором (у других паровых котлов там барабан) котла. Котел этот сильно похож на наш МЗК-7АГ, кто у кого содрал?
При растопке, при работе на закрытую ГПЗ, при отсутствии отбора пара от котла уровень в обеих ВУП одинаков, по мере роста отбора пара уровень воды в правой ККЭ (и ВУП само собой) начинает повышаться относительно левой ККЭ, при максимальной производительности 3,0 тн/ч разница достигает 500 мм.
В левой колонке, в самом низу контрольный электрод нижнего аварийного уровня, а в правой колонке электрод включения питательного насоса как раз выше на 500 мм. Что получается, питательный насос включается в то время, когда автоматика уже срабатывает по упуску воды.
Выставили электроды нижнего и верхнего рабочих уровней по уровню воды в левой, заниженной колонке, появились большие потери воды с уносом, особенно при максимальной нагрузке. Есть некоторые идеи, попробовать прижать ГПЗ для повышения рабочего давления в котле, сейчас 4,0 кгс/см2, но ее с места не сдвинуть, будем на неделе ревизировать ее.
Мне непонятно другое, от чего так сильно меняется давление в точках присоединения верхних патрубков ККЭ?
бустер.jpeg ( 13,72 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8Вот нашел еще схему нашего котла, экономайзер не считается. Поз. 5 - ВУП, а 6 - ККЭ, очень наглядно видно их подключение по верхним патрубкам.
бустер_схема.png ( 196,77 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8