Здравствуйте, коллеги.
У кого в наладке/эксплуатации бывал такой котел?
При интенсивном разборе пара от котла начинаются колебания уровня воды по стеклам +/- 300-400 мм за пару секунд. У котла две колонки КЭ с присоединенными водоуказательными стеклами, и уровень скачет в них немного по-разному. Предполагаю засоренность нижних патрубков этих колонок шламом. А может ли быть, что для парогенератора, в отсутствие достойного запаса воды в нем это нормальное рабочее явление?
smart-bear
Насколько я знаю, в комплекте с котлом Booster идёт дроссельная шайба для установке в паропровод. Назначение - снижение "рывков" расхода через котел при резко-переменной нагрузке. Например, такая как на фото. Установлена она у вас на объекте?
Галиев
Первый раз про такую шайбу слышу. По всей вероятности, ее там нет. Котел 2007 г.в., даже если шайба и была с новя, ее сожрало за это время напрочь.
За подсказку спасибо, попробуем ее сколхозить сами.
swytoy
Посмотрите свою водоподготовку как вариант .
Галиев
Цитата(swytoy @ 24.8.2021, 13:49) *
Посмотрите свою водоподготовку как вариант .

Дело не в качестве воды, а в отсутствии достаточного объема воды в котле. В нем нет ни верхнего, ни нижнего барабанов, и от того уровень скачет просто галопом. Аварийный электрод по НАУ ниже ВРУ на полметра, а ВАУ вообще отсутствует.
Галиев
Здоровья всем участникам!
Возникла необходимость реанимировать тему.
У этого котла, или парогенератора, кому как удобнее, две колонки контрольных электродов и два водоуказательных прибора, которые присоединены каждый к своей колонке. Видно на картинке кроме самих ККЭ, они закрыты на фото ВУП. Верхний патрубок правой ККЭ соединен с паросепаратором котла, т.е. практически с паропроводом от котла, а верхний патрубок левой ККЭ соединен с верхним коллектрором (у других паровых котлов там барабан) котла. Котел этот сильно похож на наш МЗК-7АГ, кто у кого содрал?
При растопке, при работе на закрытую ГПЗ, при отсутствии отбора пара от котла уровень в обеих ВУП одинаков, по мере роста отбора пара уровень воды в правой ККЭ (и ВУП само собой) начинает повышаться относительно левой ККЭ, при максимальной производительности 3,0 тн/ч разница достигает 500 мм.
В левой колонке, в самом низу контрольный электрод нижнего аварийного уровня, а в правой колонке электрод включения питательного насоса как раз выше на 500 мм. Что получается, питательный насос включается в то время, когда автоматика уже срабатывает по упуску воды.
Выставили электроды нижнего и верхнего рабочих уровней по уровню воды в левой, заниженной колонке, появились большие потери воды с уносом, особенно при максимальной нагрузке. Есть некоторые идеи, попробовать прижать ГПЗ для повышения рабочего давления в котле, сейчас 4,0 кгс/см2, но ее с места не сдвинуть, будем на неделе ревизировать ее.
Мне непонятно другое, от чего так сильно меняется давление в точках присоединения верхних патрубков ККЭ?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот нашел еще схему нашего котла, экономайзер не считается. Поз. 5 - ВУП, а 6 - ККЭ, очень наглядно видно их подключение по верхним патрубкам.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Иркутск
как часто продуваются стёкла и колонки? смотрите настройки автомата питания.
Галиев
Цитата(Иркутск @ 13.2.2023, 3:16) *
как часто продуваются стёкла и колонки? смотрите настройки автомата питания.

Вот еще два аналогичных случая при эксплуатации этого корейского чуда:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...&hl=BOOSTER
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...&hl=BOOSTER
Мы ГПЗ отревезировали и прижали напрочь, в котле 7,0 кгс/см2, на гребенке за котлом 3,0 кгс/см2, разница уровня воды в стеклах уменьшилась с 500 мм до 300 мм.
МаксКош86
Здравствуйте! Месяц назад на нашем предприятии пустили котельную с такими котлами Booster HQ. Такая же проблема, что в уровнемере скачет уровень воды и котел встает по аварии низкий уровень воды в котле. Мой вердикт конструкция неправильная , верхний патрубок с уровнемера должен врезаться в верхнюю часть котла, но не в сепаратор на выходе, а существующая конструкция начинает работать как ЭЖЕКТОР и создает зону пониженного давления в верхнем патрубке уровнемера и соответственно в этом и всё проблемы . Надо переврезать верхний патрубок. Сделать это не проблема , но как бы это все официально сделать…?
Галиев
Цитата(МаксКош86 @ 1.2.2025, 18:15) *
Надо переврезать верхний патрубок. Сделать это не проблема , но как бы это все официально сделать…?

Ни как. просто переварить этот патрубок и сделать вид, что так и было. На полном серьезе.

Ни какая ...ть не поймет, можете закрыть жестянкой в цвет обшивки.

Мы чужой котел обслуживаем, себе такого позволить не можем. Сам бы даже не раздумывал.

Цитата
Месяц назад на нашем предприятии пустили котельную с такими котлами Booster HQ.

С гарантией будет беда.
shvet
Месяц назад на нашем предприятии пустили котельную ... котел встает по аварии,
Хороший повод выкатить рекламацию поставщику
Галиев
Цитата(shvet @ 3.2.2025, 7:46) *
Месяц назад на нашем предприятии пустили котельную ... котел встает по аварии,
Хороший повод выкатить рекламацию поставщику

Так то, да. Но будет ли результат? Это родовую травму можно исправить без серьезного вмешательства, мы же имеем дело с генетическим отклонением, результатом пьяного зачатия корейского конструктора.
Yury VL
Цитата(Галиев @ 3.2.2025, 16:54) *
Так то, да. Но будет ли результат? Это родовую травму можно исправить без серьезного вмешательства, мы же имеем дело с генетическим отклонением, результатом пьяного зачатия корейского конструктора.

Ну зачем же так грубо? Много работал с разнообразной корейской техникой. Вполне можно работать. Просто она очень требовательна к качеству воды, топлива, масла.
Только я не пойму одного-что все набросились на разницу уровней в водомерных стёклах? Уровнем управляют электроды и если котёл выключается по нижнему уровню то проблема в недостаточной подаче воды или в повышенном расходе пара.
Галиев
Цитата
в уровнемере скачет уровень воды и котел встает по аварии низкий уровень воды в котле

Есть еще один вариант решения проблемы - сделайте постоянную продувку, небольшую. Из-за повышенной щелочности тоже уровень пляшет.
Наладку ВХР конечно не делали?
Yury VL
Это вы парни ещё не имели дел с корейскими литий-бромовыми абсорбционными холодильными установкам. Вот где уровни пляшут так пляшут.
Галиев
Цитата(Yury VL @ 3.2.2025, 10:12) *
Ну зачем же так грубо? Много работал с разнообразной корейской техникой. Вполне можно работать. Просто она очень требовательна к качеству воды, топлива, масла.
Только я не пойму одного-что все набросились на разницу уровней в водомерных стёклах? Уровнем управляют электроды и если котёл выключается по нижнему уровню то проблема в недостаточной подаче воды или в повышенном расходе пара.

Грубо? Нет, адекватно ситуации. Если на вид это ..вно, пахнет как ..вно, то это и есть ..вно, а не что-либо еще.
Разница уровней в этом котле играет огромную роль - питательный насос управляется в одной уровнемерной колонке, а аварийный уровень контролируется в другой. Соответственно, питательный насос еще не включился, а НАУ уже сработал.
nick2
Цитата(МаксКош86 @ 1.2.2025, 20:15) *
Здравствуйте! Месяц назад на нашем предприятии пустили котельную ..........
но как бы это все официально сделать…?

А кто "пустил" котельную?
ПНР полноценная была? Или котел просто в розетку воткнули и к воде подключили?
А режимную карту выдали?
А отчет о пусконаладке?
А 72 часа в автоматическом режиме, без замечаний к работе, прокрутили?
А гарантийные обязательства какие-то были?

Вы там в каком качестве обретаетесь?