Honeywell XLS80e конфигурирование |
|
|
|
22.2.2012, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272
|
Добрый день коллеги! Ситуация такая. Меня обязали произвести пуско-наладку АПС на XLS80e. Русское описание нашел, с этим вроде все нормально. Но хотелось бы конфигурацию делать с компьютера. С этим загвоздка. Диск с номером 020-558-100 был куплен и утерян. Мне скинули через флеш сохраненную копию, но этого диска или другого ни кто не знает. Подскажите пожалуйста как должна называться программа с этого диска для конфигурирования данной станции и заодно документация номер 997-479 должна была находится тоже на этом диске или она поставляется в бумажном виде? Большое спасибо!
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
|
Ответов
(1 - 29)
|
22.2.2012, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420
|
Программа называется XLS80e Panel Configuration Tool. Версии бывают разные от 2.01 до 2.10 и старше. Указанное руководство 997-479 суть один листик о том как установить программу.
|
|
|
|
|
22.2.2012, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272
|
Спасибо. У меня такой нет. Буду общаться с руководством. На счет описалова - "огорчительно". Я надеялся на полноценный хелп. Кстати по хелпу к программе можно понять как законнектица и начать работать?
Забыл спросить. К данной программе должен быть ключь Хасп или код. Либо все идет на диске? Что мне с руководства требовать? Еще раз огромное спасибо. Ответы от Вас более своевременные чем от .....
|
|
|
|
|
24.2.2012, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420
|
Когда мне доводилось пользоваться этой программой, никакой защиты не было. Про современные версии у меня информации нет, так как в руках не держал :-( Был так еще один щекотливый момент: для того, чтобы установить соединение нужно ввести специальный код на панели. Причем, насколько я помню, кода этого в руководстве оператора нет :-( Хотя возможно подойдет и какой-нибудь другой код, нужно спрашивать там, где покупали.
|
|
|
|
|
25.2.2012, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272
|
Спасибо за ответ. В понедельник будем разбираться с этой темой. На счет кода знаю, но в руководстве по конфигурированию написано что коды доступа поставляются со станцией. У меня их несколько, надеюсь что какая то сопроводилока должна остаться. А то без этих кодов, на сколько я понял, даже конфу с панели не произвести. Прогу найти не смогли, будем покупать заново. Еще пока не понятный вопрос, как подключиться к 232-ому. В хелпе к проге должно это быть или как? Как разберусь во всем обязательно отпишусь, может еще кому интересно будет. Еще раз спасибо за помощь!
|
|
|
|
|
27.2.2012, 19:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272
|
Понедельник пришел. На счет кода. С панелью я его не нашел. Помогло то что монтажникам кто то сказал код, чтоб можно было шлейфы щупать. Вывод таков - без кода уровня 3 можно поменять только ерунду, время например. Это напоминает ESSA. Первое впечатление - не очень удобно. Впрочем после Сименса это уже не пугает. Программу еще не приобрели, по этому поводу пока сказать нечего. Перейду от шлейфов к конфигурированию, отпишусь.
|
|
|
|
|
10.3.2012, 18:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272
|
Добрый вечер. Продолжаю тему по изучению данной станции. Выкладываю действия с панелью для Опознавания устройств в ШС. Панель русскоязычная.
I. Опознавать устройства шлейфа
1. Нажать кнопку на панели «на другую страницу». Один или несколько раз, чтобы перейти на вкладку «Меню пользователя»; 2. Выбрать пункт №6 – «Ввести пароль 3-го уровня»; 3. Вводим пароль; 4. Подтверждаем, нажатием кнопки «галочка»; 5. Нажимаем кнопку «звездочка» для входа в пункт №6 – «Конфигурация»; 6. Выбираем пункт №1 – «Конфигурация устр-в шлейфа»; 7. Выбираем пункт №3 – «Опознавать устройства шлейфа»; 8. Начать с шлейфа – выбираем 1 (для опознавания ШС №1); 9. Выбираем «ИЗВЕЩАТЕЛЬ» (для опознавания извещателей ШС); 10. Извещатель адрес – выбираем 1 (для стартового адреса извещателя 1 или 99 – если хочется произвести поиск с заду на перед); 11. Закончить у шлейфа – выбираем 1 (т.е. опознавание будет только для ШС №1); 12. Выбираем «МОДУЛЬ» (для поиска модулей после прохода поиска извещателей); 13. Модуль адрес – выбираем 99 (т.е. опознавание будет произведено для всего ШС №1 – извещатели плюс модули); 14. Выбираем пункт №2 – «Останавливать на каждом новом изменении устройств»; 15. Подтверждаем, нажатием кнопки «галочка»; 16. Подтверждаем, нажатием кнопки «галочка» для сохранения изменения в конфигурации;
В процессе опознавания будут выводится сообщения такие как «Повторение адреса» и подобные ошибки. При сканировании модулей найденный модуль приведет к остановке процесса опознавания, необходимо произвести выбор какой тип устройства у вас с данным адресом (т.е. станция находит адрес, а что по этому адресу находится за устройство ей неизвестно и она просит вас уточнить тип устройства). После ввода информации по модулю сканирование возобновится.
|
|
|
|
|
10.3.2012, 18:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272
|
II. Просмотр состояния ШС.
1. Нажать кнопку на панели «на другую страницу». Один или несколько раз, чтобы перейти на вкладку «Меню пользователя»; 2. Выбрать пункт №3 – «Регистрация данных/дисплей/печать»; 3. Выбрать пункт №1 – «Регистрировать/показать данные уст-в»; 4. Выбираем «ИЗВЕЩАТЕЛЬ» (если необходимо просмотреть модуль – соответственно выбираем «МОДУЛЬ»); 5. «Указать номер зоны» - выбираем номер зоны в которой находится ШС; 6. Нажимаем кнопку «курсор вправо» при этом будут выведены данные на против извещателей или модулей; 7. Далее кнопками курсора вверх/вниз перемещаемся по шлейфу.
Таким образом можно просмотреть тип устройства по данному адресу и его состояние в процентах. 0% - датчик не в норме. 0% может быть только у модуля с релейным выходом – УПРВ. РПИ – ручник, НБЛ – входной модуль.
|
|
|
|
|
4.4.2012, 22:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 11.12.2007
Пользователь №: 13716
|
Надеюсь вашему руководству известно, что в случае программирования и запуска данной системы специалистом не прошедшим обучение в Honeywell, - гарантия на это оборудование распространяться не будет.
|
|
|
|
|
31.7.2012, 21:48
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 31.7.2012
Пользователь №: 158344
|
Программа не защищена, купить можно у Ханивелл, стоит недорого к моему удивлению.
|
|
|
|
|
8.9.2012, 22:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272
|
Здравствуйте. Объект практически доделал. Программа не защищена, стоит не дорого, но идет до потребителя не потребно долго. Для нормального пуска системы главное условие - отличный монтаж. Станции не любят многих птюх, которые допускают монтажники. А так, все работает нормально, правда к разработчикам данных станций вопросы появились. Прога для конфигурирвания называется - XLS Series Configuration Tool v3.06.
|
|
|
|
|
14.9.2012, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420
|
Цитата(comcan @ 8.9.2012, 23:52) Здравствуйте. Объект практически доделал. Программа не защищена, стоит не дорого, но идет до потребителя не потребно долго. Для нормального пуска системы главное условие - отличный монтаж. Станции не любят многих птюх, которые допускают монтажники. А так, все работает нормально, правда к разработчикам данных станций вопросы появились. Прога для конфигурирвания называется - XLS Series Configuration Tool v3.06. По моим данным версия 3.06 отозвана производителем, так как обнаружена ситуация при которой она портит всю БД. Рекомендуемая версия 3.09
|
|
|
|
Гость_Parus_13__*
|
10.2.2016, 10:48
|
Guest Forum
|
Добрый день... Скажите версию 3.09 можно только у официалов взять??? или где-нибудь качнуть...
|
|
|
|
|
10.2.2016, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420
|
Цитата(Parus_13_ @ 10.2.2016, 10:48) Добрый день... Скажите версию 3.09 можно только у официалов взять??? или где-нибудь качнуть... У официало точно можно. И стоила она на удивление разумных денег. Как сейчас не знаю, возможно подорожало из-за курса бакса и евро :-(
|
|
|
|
Гость_Parus_13__*
|
10.2.2016, 17:51
|
Guest Forum
|
есть одна проблемка .... на панели которая через ландтроник была подключена к поинт серверу была залита панель с адресом ноль.... после того как была установлена реальная БД, сервер перестал видеть данную панель, точнее он ее видит но через некоторое время пишет ошибку и панель отваливается... Сообщение, No reply\fault connecting\, Подскажите как исправить ситуацию....
|
|
|
|
|
11.2.2016, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420
|
Цитата(Parus_13_ @ 10.2.2016, 17:51) есть одна проблемка .... на панели которая через ландтроник была подключена к поинт серверу была залита панель с адресом ноль.... после того как была установлена реальная БД, сервер перестал видеть данную панель, точнее он ее видит но через некоторое время пишет ошибку и панель отваливается... Сообщение, No reply\fault connecting\, Подскажите как исправить ситуацию.... Сколько всего панелей? Панель с адресом 0 подразумевает standalone т.е. единичную автономную панель. Что означает фраза: "после того как была установлена реальная БД, сервер перестал видеть данную панель.." А до того, что простите за бд былa установленa?
Сообщение отредактировал Y&S - 11.2.2016, 15:24
|
|
|
|
Гость_Parus_13__*
|
15.2.2016, 12:02
|
Guest Forum
|
Добрый день... в продолжение вопроса... Всего 10 панелей все Peer-to-Peer. Корявая БД то есть произошел сбой в передаче данных из PC в Панель (база данных с отсутствием извещателей и модулей так с сказать 0). Еще вопросы 1.Что означает ошибка - Сбой терминала RS232- переустановили плату, проверили настройки порта, поменяли Ландтроник. - ни чего не помогло ошибка присутствует. 2. Как исправить ошибку - сбой канала XLSNet- проверили оптику флюком - в норме - из за этой ошибки Панель не видит другие панели- что делать? Все панели Peer-to-Peer 3. Переодлически отваливается COM1 (порт соединения с PC) - почемуто просит выюрать COM3 - ???- Заранее спасибо за помощь
|
|
|
|
|
15.2.2016, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420
|
Цитата(Parus_13_ @ 15.2.2016, 12:02) Добрый день... в продолжение вопроса... Всего 10 панелей все Peer-to-Peer. Корявая БД то есть произошел сбой в передаче данных из PC в Панель (база данных с отсутствием извещателей и модулей так с сказать 0). Еще вопросы 1.Что означает ошибка - Сбой терминала RS232- переустановили плату, проверили настройки порта, поменяли Ландтроник. - ни чего не помогло ошибка присутствует. 2. Как исправить ошибку - сбой канала XLSNet- проверили оптику флюком - в норме - из за этой ошибки Панель не видит другие панели- что делать? Все панели Peer-to-Peer 3. Переодлически отваливается COM1 (порт соединения с PC) - почемуто просит выюрать COM3 - ???- Заранее спасибо за помощь Если Peer-to-Peer то никакой панели с адресом 0 быть не может. 1. Или битая карта или установлена в неверный слот 2. Возможно перепутаны RX и TX 3. У Вас похоже в системе "солянка" из нескольких установок или "хвосты" от некорректно удаленной установки. Об этом кстати говорит и упоминание панели 0. Восстановите старую нормальную рабочую базу из бекапа или переустановите пустую базу из шаблона и заполните по новой.
|
|
|
|
|
28.8.2016, 6:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392
|
Коллеги подскажите пожалуйста по станции xls80e Собрали на объекте два шлейфа L1 и L2, все извещатели и модули на станции в режиме тест отображаются, но при этом приходит 2 вида неисправностей: 1)Потеря части шлейфа 1 2)Предполагаемый разрыв шлейф 1 Шлейф прозвонили, на землю нигде ничего не коротит, подскажите куда копать далее. И еще вопрос как сделать так, чтобы встроенный динамик не издавал звук длительностью 2 сек, каждые 3 минуты. Цитата(Parus_13_ @ 10.2.2016, 10:48) Добрый день... Скажите версию 3.09 можно только у официалов взять??? или где-нибудь качнуть... Скиньте почту, я вам вышлю.
|
|
|
|
|
11.9.2016, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420
|
Цитата(AlexeyFS @ 28.8.2016, 6:21) Коллеги подскажите пожалуйста по станции xls80e Собрали на объекте два шлейфа L1 и L2, все извещатели и модули на станции в режиме тест отображаются, но при этом приходит 2 вида неисправностей:
1)Потеря части шлейфа 1 2)Предполагаемый разрыв шлейф 1
Шлейф прозвонили, на землю нигде ничего не коротит, подскажите куда копать далее. Шлейфы кольцевые? Базы под датчики старые или новые?
|
|
|
|
|
19.9.2016, 5:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392
|
Цитата(Y&S @ 11.9.2016, 18:15) Шлейфы кольцевые? Базы под датчики старые или новые? Шлейфы кольцевые. (ELIB) Базы новые. B501 И еще вопрос: Как отключить программно зуммер на панели, на этапе наладки?
Сообщение отредактировал AlexeyFS - 19.9.2016, 5:59
|
|
|
|
|
19.9.2016, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420
|
Цитата(AlexeyFS @ 19.9.2016, 5:57) Шлейфы кольцевые. (ELIB) Базы новые. B501 И еще вопрос: Как отключить программно зуммер на панели, на этапе наладки? Раз шлейфы кольцевые и базы новые (с разрывом), то проверяйте качество монтажа. Предположу, что где-то перепутаны вход и выход. Программно зумер в данной панели отключить нельзя!!!
|
|
|
|
|
23.9.2016, 1:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392
|
Цитата(Y&S @ 19.9.2016, 14:37) Раз шлейфы кольцевые и базы новые (с разрывом), то проверяйте качество монтажа. Предположу, что где-то перепутаны вход и выход.
Программно зумер в данной панели отключить нельзя!!! В моем проекте используются извещатели двух типов 1) TC806EIS1012/IV Дымовой с изолятором 2) TC806ES1012/IV Дымовой без изолятора Правильно ли я понимаю, что на извещателях первого типа Критично подключение In/Out, а на извещателях второго типа, такое подключение не критично. И второй вопрос: Как организовать мониторинг устройства с нормально закрытыми контактами? Уважаемый Y&S Спасибо за исчерпывающие ответы.
|
|
|
|
|
23.9.2016, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420
|
Цитата(AlexeyFS @ 23.9.2016, 1:49) В моем проекте используются извещатели двух типов 1) TC806EIS1012/IV Дымовой с изолятором 2) TC806ES1012/IV Дымовой без изолятора
Правильно ли я понимаю, что на извещателях первого типа Критично подключение In/Out, а на извещателях второго типа, такое подключение не критично.
И второй вопрос: Как организовать мониторинг устройства с нормально закрытыми контактами?
Уважаемый Y&S Спасибо за исчерпывающие ответы. В принципе правильно, но зависит еще и от количества изоляторов и подключения баз. Обычно это делается через охранную сигнализацию, но XLS80e чисто пожарная система и работает только на НО контакт (замыкается при активации). От НЗ вы можете получить только неисправность. В принципе ничего не мешает включить что-нибудь при неисправности модуля, но идеологически это не правильно.
Сообщение отредактировал Y&S - 23.9.2016, 15:41
|
|
|
|
|
23.9.2016, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392
|
Цитата(Y&S @ 23.9.2016, 15:40) В принципе правильно, но зависит еще и от количества изоляторов и подключения баз. Обычно это делается через охранную сигнализацию, но XLS80e чисто пожарная система и работает только на НО контакт (замыкается при активации). От НЗ вы можете получить только неисправность. В принципе ничего не мешает включить что-нибудь при неисправности модуля, но идеологически это не правильно. Спасибо, будем разбираться дальше.
|
|
|
|
|
28.9.2016, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392
|
Цитата(Y&S @ 23.9.2016, 15:40) В принципе правильно, но зависит еще и от количества изоляторов и подключения баз. Обычно это делается через охранную сигнализацию, но XLS80e чисто пожарная система и работает только на НО контакт (замыкается при активации). От НЗ вы можете получить только неисправность. В принципе ничего не мешает включить что-нибудь при неисправности модуля, но идеологически это не правильно. Уважаемый Коллега, подскажите мне пожалуйста, как осуществлять выгрузку точек сигнализации в EBI. Станция в Кольце Peer to Peer. Надо выгрузить одну станцию. Какие действия необходимо произвести с Point Server? Спасибо.
Сообщение отредактировал AlexeyFS - 28.9.2016, 15:14
|
|
|
|
|
29.9.2016, 20:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420
|
Цитата(AlexeyFS @ 28.9.2016, 15:14) Уважаемый Коллега, подскажите мне пожалуйста, как осуществлять выгрузку точек сигнализации в EBI. Станция в Кольце Peer to Peer. Надо выгрузить одну станцию. Какие действия необходимо произвести с Point Server? Спасибо. Есть такое руководство Point Server Installation manual для Вашей версии. Обычно лежит в папке Literature и поставляется вместе с поинт сервером. От версии к версии имеются незначительные различия. Общий порядок действий: 1. Определяете установку 2. Определяете панель 3. Определяете связь с кольцом 4. Перезапускаете поинт сервер 5. Если связь с панелью поднялась переходите в свойствах панели на закладку Обслуживание 6. Выгружаете 1 шлейф или всю панель (в зависимости от версии) 7. Перезапускаете поинт сервер 8. Запускаете пакетники или xlspointutility
|
|
|
|
|
2.10.2016, 7:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392
|
Цитата(Y&S @ 29.9.2016, 20:54) Есть такое руководство Point Server Installation manual для Вашей версии. Обычно лежит в папке Literature и поставляется вместе с поинт сервером. От версии к версии имеются незначительные различия. Общий порядок действий: 1. Определяете установку 2. Определяете панель 3. Определяете связь с кольцом 4. Перезапускаете поинт сервер 5. Если связь с панелью поднялась переходите в свойствах панели на закладку Обслуживание 6. Выгружаете 1 шлейф или всю панель (в зависимости от версии) 7. Перезапускаете поинт сервер 8. Запускаете пакетники или xlspointutility Спасибо Вам большое за ответы!
|
|
|
|
|
5.10.2016, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392
|
Уважаемые Коллеги, проясните для меня следующую ситуацию. Сделал проект шлейфов(Setup309) для панели xls80e. Когда прописывал Извещатели и Модуля, то не ставил галку TC800A. Можно ли мне сейчас каким-то образом перейти с установленного по умолчанию протокола CLIP, на реально функционирующий TC800A? Заранее благодарю за ответы.
Сообщение отредактировал AlexeyFS - 5.10.2016, 19:38
|
|
|
|
|
6.10.2016, 3:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392
|
Цитата(AlexeyFS @ 5.10.2016, 19:37) Уважаемые Коллеги, проясните для меня следующую ситуацию. Сделал проект шлейфов(Setup309) для панели xls80e. Когда прописывал Извещатели и Модуля, то не ставил галку TC800A. Можно ли мне сейчас каким-то образом перейти с установленного по умолчанию протокола CLIP, на реально функционирующий TC800A? Заранее благодарю за ответы. Коллеги разобрался.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx
Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-
Последние сообщения Форума
|