Расчет теплопотерь участка трубопровода |
|
|
|
17.4.2012, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 31.1.2008
Из: Саратов
Пользователь №: 15037
|
Доброго времени суток многоуважаемый народ. Необходимо определить количество тепла выделяемое за отопительный период трубопроводами т1 и т2, проходящими транзитом через не отапливаемое помещение и стоимость этого тепла. Существует ли методика данного расчет? Заранее благодарен за ответ.
|
|
|
|
|
|
Ответов
(1 - 18)
|
19.4.2012, 10:56
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1779
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721
|
может Таблица 11 из СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий" пригодится?
|
|
|
|
|
19.4.2012, 11:23
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
|
Расходы технологических сред известны? Если да, то вам можно просто измерить их температуры на входе и выходе из помещения. Ну а дальше расход среды домножаете на её теплоемкость и на разность температур - вот вам и расход тепла. Домнажаете на действующий тариф на отопление - ориентировочная стоимость сэкономленного тепла.
|
|
|
|
|
23.4.2012, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 31.1.2008
Из: Саратов
Пользователь №: 15037
|
Я так понимаю, что все сводится к этому: Q = Fп · ( Tп – Tв ) / К ,
Q - теплоотдача трубопровода Fп - площадь наружной поверхности трубы Тп - температура на поверхности трубы Tв - температура в помещении K - Коэффициент тепорпередачи через стенку трубопровода.
Все данные можно получить, у меня сомнения касаемо внутренней температуры. Если помещение не отапливаемое, то брать температуру наружного воздуха среднюю за месяц, или надо считать ограждающие конструкции? Если есть соседние помещения отапливаемые, то надо считать от них теплопередачу?
|
|
|
|
|
23.4.2012, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2150
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
|
Цитата(Blackkeeper @ 23.4.2012, 9:23) Я так понимаю, что все сводится к этому: Q = Fп · ( Tп – Tв ) / К ,
Q - теплоотдача трубопровода Fп - площадь наружной поверхности трубы Тп - температура на поверхности трубы Tв - температура в помещении K - Коэффициент тепорпередачи через стенку трубопровода.
Все данные можно получить, у меня сомнения касаемо внутренней температуры. Если помещение не отапливаемое, то брать температуру наружного воздуха среднюю за месяц, или надо считать ограждающие конструкции? Если есть соседние помещения отапливаемые, то надо считать от них теплопередачу? Не совсем. в К сидят еще коэффициенты теплоотдачи от стенок к жидкости и воздуху, и их вклад будет значительным... Попробуйте поискать расчеты регистров из гладких труб, там они учтены. Встречал как-то белорусский норматив по расчету времени замерзания труб и т.д., попробую вспомнить название (там прямо готовые формулы есть). Помещение с тепловыделяющими трубами по уму надо считать (темепратура внутри будет заведомо выше наружной). Посчитать можно в моем файле (лежит тут) http://lovial.narod.ru/statyi/teplo/TepLoViAl.html
Сообщение отредактировал lovial - 23.4.2012, 10:31
|
|
|
|
|
23.4.2012, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 8.2.2012
Пользователь №: 139268
|
Не могу точно сказать, из той области или нет, но вот табличка теплопотерь по диаметру трубопровода. Возможно будет полезна.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
25.4.2012, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 31.1.2008
Из: Саратов
Пользователь №: 15037
|
Спасибо, а что за источник?
|
|
|
|
|
25.4.2012, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 6.2.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 138938
|
Можетформула №17 из СП 41-103-2000 поможет?
|
|
|
|
|
13.9.2012, 10:14
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 17.10.2011
Пользователь №: 125672
|
Цитата(Blackkeeper @ 23.4.2012, 10:23) Я так понимаю, что все сводится к этому: Q = Fп · ( Tп – Tв ) / К ,
Q - теплоотдача трубопровода Fп - площадь наружной поверхности трубы Тп - температура на поверхности трубы Tв - температура в помещении K - Коэффициент тепорпередачи через стенку трубопровода.
Все данные можно получить, у меня сомнения касаемо внутренней температуры. Если помещение не отапливаемое, то брать температуру наружного воздуха среднюю за месяц, или надо считать ограждающие конструкции? Если есть соседние помещения отапливаемые, то надо считать от них теплопередачу? Формула следующая: Q=G*c*(T01-T02), где Q - теплоотдача трубопровода, G - расход теплоносителя, с - теплоемкость теплоносителя, T01- температура теплоносителя на входе, T02 - температура теплоносителя на выходе.
|
|
|
|
|
2.10.2012, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 9.2.2012
Из: Рязань
Пользователь №: 139456
|
Добрый день специалисты!
Помогите рассчитать теплопотери на наружном трубопроводе. расстояние 1700м температура потока воды 130град. температура воздуха -27град диаметр нар 219 диаметр внутр 200 толщина утеплителя 45мм
Или подскажите методику, где что искать, очень много программ видел данного рода, но мне нужен такой письменный расчет с ссылкой на методику. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!
|
|
|
|
|
2.10.2012, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 26.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126884
|
Цитата(zeefrost @ 2.10.2012, 14:18) Добрый день специалисты!
Помогите рассчитать теплопотери на наружном трубопроводе. расстояние 1700м температура потока воды 130град. температура воздуха -27град диаметр нар 219 диаметр внутр 200 толщина утеплителя 45мм
Или подскажите методику, где что искать, очень много программ видел данного рода, но мне нужен такой письменный расчет с ссылкой на методику. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!! Прика Минэнерго России №325 Инструкция по расчету тепловых потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
|
|
|
|
|
2.10.2012, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724
|
Цитата(krutoi_energoauditor @ 2.10.2012, 17:21) Прика Минэнерго России №325 Инструкция по расчету тепловых потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям Неа, в приказе будут нормативные, а учитывая наличия толщины нужны проектные.
|
|
|
|
|
3.10.2012, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 9.2.2012
Из: Рязань
Пользователь №: 139456
|
Всем спасибо уже все сделал, если кому будет нужно http://esco-ecosys.narod.ru/2005_7/art155.htm тут подробно описано
|
|
|
|
|
26.2.2013, 12:21
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.11.2012
Пользователь №: 170580
|
Цитата(zeefrost @ 3.10.2012, 5:53) Всем спасибо уже все сделал, если кому будет нужно http://esco-ecosys.narod.ru/2005_7/art155.htm тут подробно описано Эта методика для неизолированного трубопровода, а у Вас я так поняла в изоляции. Как Вы применили данную методику к своему варианту? Подскажите пожалуйста...
|
|
|
|
|
26.2.2013, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475
|
Изолированные трубопроводы с любым видом изоляции действительно считаются по формуле №17 из СП 41-103-2000. Весь расчет займет 12 ячеек в Excel. Причем это будет расчет на основании "нумерованного" норматива.
В ссылочной статье - неизолированный трубопровод. Сам расчет, конечно верный, но максимально наукообразный. Это же ученые пишут, ради публикации. Им "птисы" нужны. Им нельзя понятно писать.
В реальных условиях никто с критериями и возиться не будет, коэффициенты теплоотдачи просто возьмут из СНиП.
|
|
|
|
|
16.12.2015, 14:12
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 248111
|
Цитата(FetisenkoR @ 23.4.2012, 12:35) Не могу точно сказать, из той области или нет, но вот табличка теплопотерь по диаметру трубопровода. Возможно будет полезна. Откуда взялась данная таблица. Назовите источник.
|
|
|
|
|
20.12.2015, 6:14
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
|
Цитата(Оленька @ 16.12.2015, 16:12) Откуда взялась данная таблица. Назовите источник. Там внизу рукописным текстом источник указан, прочитайте
|
|
|
|
|
20.9.2016, 0:49
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 17.3.2015
Пользователь №: 262361
|
В идеале согласен что нужно опираться на СП - т.к. это единственный утвержденный документ и к нему никто не привяжется. в реальности - там никто не учитывает ветер - а как известно ветер даст большое отличие.. 1. Посмотрите методичку вот эту - весьма доходчиво : Министерство образования Российской Федерации Хабаровский Государственный технический университет Кафедра теплотехники, теплогазоснабжения и вентиляции РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ НЕИЗОЛИРОВАННЫМИ ТРУБОПРОВОДАМИ ПРИ НАДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ Заведующий кафедрой ТТГВ, к.т.н., доцент /Хоничев Ю.В./ Ответственный исполнитель: /Ивашкевич А.А./ Хабаровск 2000 2.теперь берем снип по климатологии sp_131_13330_2012: http://www.poritep.ru/userfiles/files/sp_131_13330_201.pdf - тут актуальная редакция в нем для конкретного города находим силу ветра в зимний период если это теплотрасса. Вообщем-то данные получаются рядом с той табличкой скан которой приложен выше ( автору респект) с учетом ветра и учитывая разницу температур получается при ветре на 20-25% больше потери что мне кажется весьма закономерным.
|
|
|
|
|
2.2.2024, 16:35
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11333
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(neon62rus@mail.ru @ 20.9.2016, 0:49) 1. Посмотрите методичку вот эту - весьма доходчиво : Министерство образования Российской Федерации Хабаровский Государственный технический университет Кафедра теплотехники, теплогазоснабжения и вентиляции РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ НЕИЗОЛИРОВАННЫМИ ТРУБОПРОВОДАМИ ПРИ НАДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ Заведующий кафедрой ТТГВ, к.т.н., доцент /Хоничев Ю.В./ Ответственный исполнитель: /Ивашкевич А.А./ Хабаровск 2000 На днях попробовал сделать расчёт в Excel с использованием этой методички. Всё вылилось в полтора десятка ячеек с вычислениями:
|
|
|
|
|
|